партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНет свободного места для уровня доступа в приборе С2000-2

Инсталляция, монтаж » Нет свободного места для уровня доступа в приборе С2000-2

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой синхронизации ключей Орион Про 1.12 и С2000-2. Выдается ошибка "Нет свободного места для уровня доступа в приборе". В С2000-2 записал стандарную конфигурацию. Ошибка не исчезла

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Судя по Адресу 5 Компорт, ПКУ 127 адрес, С2000-2 - 114 адрес, оч. большое предприятие и Уровней доступа больше 100?

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Уровней доступа действительно больше 100. Но именно в этой с2000-2 требуется использование только 30 уровней. При добавлении сотрудника и синхронизации только его карты происходит такая ошибка

Карманов Михаил Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сначала считываете конфигурацию из прибора средствами АБД, чтоб актуализировать хранящуюся версию, потом выбираете в АБД этот С2000-2, справа в Инспекторе заходите в Группы доступа и должны увидеть кучу повторяющихся уровней, вплоть до 100. Проверяете эти повторы и лишние убираете. После этого ключи начинают записываться

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Андрей Волков прав. Почему то в С2000-2 записываются все УД из БД и забивают все 100 УД в приборе. Руками чистить приходиться. Обращались в Болид по этому поводу - молчат как партизаны. Плюс к этому не так давно и количество ключей было кратно количеству УД. Записываешь один ключ, а их там 100 таких))) Ладно хоть эту проблему решили...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 5 месяцев назад

Добрый день, проблема была решена, обращайтесь в техподдержку, вам вышлют CoreOrion.exe.

Ильин Александр 6 лет 5 месяцев назад

Александр, а это исправленное ядро никак нельзя включить в дистрибутив, выложенный на сайте? Ну не серьёзно как то, честное слово... Почему всё "из под полы"? Поправили, перезалили дистрибутив, написали список изменений и фиксов. Неужели это так сложно?

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 5 месяцев назад

Константин, ситуация с выходом дистрибутивов и исправлений к ним изменится в следующем году. К сожалению пока решение проблемы мы можем предложить только в таком виде.
 

Комаров Александр Федорович 6 лет 5 месяцев назад

Большое спасибо. Действительно все 100 уровней доступа в с2000-2 были заняты

Карманов Михаил Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад

Гуру, научите что делать. Понял уже, что это какой-то баг. Но в инспекторе вижу все эти 100 "уровней", внутри которых мои уровни доступа. Естесно, они все повторяются. Но как понять что удалять, а что нет? Орион 1.12, контроллеры 2.20.

 

Тимур Текаев 3 года 6 месяцев назад

Я удаляю полностью все уровни доступа в правом столбце. И добавляю заново вручную

Карманов Михаил Сергеевич 3 года 6 месяцев назад

А как это возможно вручную сделать? Я про добавление. Или вы про "синхронизацию ключей" ?

Тимур Текаев 3 года 6 месяцев назад

сначала сделал синхронизацию ключей. вылезла ошибка по уровням доступа. зашел в инспектор, в правом столбце заняты все уровни доступа. вручную их удалил и заново добавил из левого столбца

Карманов Михаил Сергеевич 3 года 6 месяцев назад

Миша, кажется, начинаю догадываться. Слева, выходит, только те уровни, которые нужны на конкретном контроллере? Ок. А сбой повторный когда происходит? Не удалось зафиксировать "природу" явления? )))

Тимур Текаев 3 года 6 месяцев назад

сбой происходит после синхронизации ключей. память с2000-2 быстро забивается

Карманов Михаил Сергеевич 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Ага ты, в натуре!!!

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Смотри Ответ первый

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а что делать, если стоит 1.20, такая же ошибка, но уровней доступа всего 10, а прибор с прошивкой 2.20 только что из коробки был установлен, полностью обнулен и настроен заново?

5 лет назад

avatar
мой верхний ответ читали? делали?

Волков Андрей 5 лет назад

Устанавливайте 1.20.2. Там это пофиксили.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5784 раза

ЗАДАН

6 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.