партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНет свободного места для уровня доступа в приборе С2000-2

Инсталляция, монтаж » Нет свободного места для уровня доступа в приборе С2000-2

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой синхронизации ключей Орион Про 1.12 и С2000-2. Выдается ошибка "Нет свободного места для уровня доступа в приборе". В С2000-2 записал стандарную конфигурацию. Ошибка не исчезла

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Судя по Адресу 5 Компорт, ПКУ 127 адрес, С2000-2 - 114 адрес, оч. большое предприятие и Уровней доступа больше 100?

1 год 5 месяцев назад

avatar
Уровней доступа действительно больше 100. Но именно в этой с2000-2 требуется использование только 30 уровней. При добавлении сотрудника и синхронизации только его карты происходит такая ошибка

Карманов Михаил Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сначала считываете конфигурацию из прибора средствами АБД, чтоб актуализировать хранящуюся версию, потом выбираете в АБД этот С2000-2, справа в Инспекторе заходите в Группы доступа и должны увидеть кучу повторяющихся уровней, вплоть до 100. Проверяете эти повторы и лишние убираете. После этого ключи начинают записываться

1 год 5 месяцев назад

avatar
Андрей Волков прав. Почему то в С2000-2 записываются все УД из БД и забивают все 100 УД в приборе. Руками чистить приходиться. Обращались в Болид по этому поводу - молчат как партизаны. Плюс к этому не так давно и количество ключей было кратно количеству УД. Записываешь один ключ, а их там 100 таких))) Ладно хоть эту проблему решили...

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год 5 месяцев назад

Добрый день, проблема была решена, обращайтесь в техподдержку, вам вышлют CoreOrion.exe.

Ильин Александр 1 год 5 месяцев назад

Александр, а это исправленное ядро никак нельзя включить в дистрибутив, выложенный на сайте? Ну не серьёзно как то, честное слово... Почему всё "из под полы"? Поправили, перезалили дистрибутив, написали список изменений и фиксов. Неужели это так сложно?

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год 5 месяцев назад

Константин, ситуация с выходом дистрибутивов и исправлений к ним изменится в следующем году. К сожалению пока решение проблемы мы можем предложить только в таком виде.
 

Комаров Александр Федорович 1 год 5 месяцев назад

Большое спасибо. Действительно все 100 уровней доступа в с2000-2 были заняты

Карманов Михаил Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Ага ты, в натуре!!!

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Смотри Ответ первый

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а что делать, если стоит 1.20, такая же ошибка, но уровней доступа всего 10, а прибор с прошивкой 2.20 только что из коробки был установлен, полностью обнулен и настроен заново?

14 дней 11 часов назад

avatar
мой верхний ответ читали? делали?

Волков Андрей 14 дней 11 часов назад

Устанавливайте 1.20.2. Там это пофиксили.

Малозёмов Константин Вячеславович 13 дней 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1927 раз

ЗАДАН

1 год 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.