Здравствуйте. Столкнулся с проблемой синхронизации ключей Орион Про 1.12 и С2000-2. Выдается ошибка "Нет свободного места для уровня доступа в приборе". В С2000-2 записал стандарную конфигурацию. Ошибка не исчезла 7 лет 4 месяца назад ![]() Карманов Михаил Сергеевич 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Судя по Адресу 5 Компорт, ПКУ 127 адрес, С2000-2 - 114 адрес, оч. большое предприятие и Уровней доступа больше 100? 7 лет 4 месяца назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Уровней доступа действительно больше 100. Но именно в этой с2000-2 требуется использование только 30 уровней. При добавлении сотрудника и синхронизации только его карты происходит такая ошибка
– Карманов Михаил Сергеевич 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сначала считываете конфигурацию из прибора средствами АБД, чтоб актуализировать хранящуюся версию, потом выбираете в АБД этот С2000-2, справа в Инспекторе заходите в Группы доступа и должны увидеть кучу повторяющихся уровней, вплоть до 100. Проверяете эти повторы и лишние убираете. После этого ключи начинают записываться 7 лет 4 месяца назад ![]() Волков Андрей 3822Андрей Волков прав. Почему то в С2000-2 записываются все УД из БД и забивают все 100 УД в приборе. Руками чистить приходиться. Обращались в Болид по этому поводу - молчат как партизаны. Плюс к этому не так давно и количество ключей было кратно количеству УД. Записываешь один ключ, а их там 100 таких))) Ладно хоть эту проблему решили...
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 4 месяца назад Добрый день, проблема была решена, обращайтесь в техподдержку, вам вышлют CoreOrion.exe.
– Ильин Александр 7 лет 4 месяца назад Александр, а это исправленное ядро никак нельзя включить в дистрибутив, выложенный на сайте? Ну не серьёзно как то, честное слово... Почему всё "из под полы"? Поправили, перезалили дистрибутив, написали список изменений и фиксов. Неужели это так сложно?
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 4 месяца назад Константин, ситуация с выходом дистрибутивов и исправлений к ним изменится в следующем году. К сожалению пока решение проблемы мы можем предложить только в таком виде.
– Комаров Александр Федорович 7 лет 4 месяца назад Большое спасибо. Действительно все 100 уровней доступа в с2000-2 были заняты
– Карманов Михаил Сергеевич 7 лет 4 месяца назад Гуру, научите что делать. Понял уже, что это какой-то баг. Но в инспекторе вижу все эти 100 "уровней", внутри которых мои уровни доступа. Естесно, они все повторяются. Но как понять что удалять, а что нет? Орион 1.12, контроллеры 2.20.
– Тимур Текаев 4 года 5 месяцев назад Я удаляю полностью все уровни доступа в правом столбце. И добавляю заново вручную
– Карманов Михаил Сергеевич 4 года 5 месяцев назад А как это возможно вручную сделать? Я про добавление. Или вы про "синхронизацию ключей" ?
– Тимур Текаев 4 года 5 месяцев назад сначала сделал синхронизацию ключей. вылезла ошибка по уровням доступа. зашел в инспектор, в правом столбце заняты все уровни доступа. вручную их удалил и заново добавил из левого столбца
– Карманов Михаил Сергеевич 4 года 5 месяцев назад Миша, кажется, начинаю догадываться. Слева, выходит, только те уровни, которые нужны на конкретном контроллере? Ок. А сбой повторный когда происходит? Не удалось зафиксировать "природу" явления? )))
– Тимур Текаев 4 года 5 месяцев назад сбой происходит после синхронизации ключей. память с2000-2 быстро забивается
– Карманов Михаил Сергеевич 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ага ты, в натуре!!! 7 лет 4 месяца назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Смотри Ответ первый 7 лет 4 месяца назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а что делать, если стоит 1.20, такая же ошибка, но уровней доступа всего 10, а прибор с прошивкой 2.20 только что из коробки был установлен, полностью обнулен и настроен заново? 5 лет 11 месяцев назад ![]() Фе С. Н. 13Устанавливайте 1.20.2. Там это пофиксили.
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6474 раза
7 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий