Здравствуйте Уважаемые! Вопрос по С2000-БРШС-Ех... В паспорте написано, что в один шлейф БРШС-Ех рекомендуется включать извещатели с суммарным током потребления не более 1мА. Вопрос по поводу подключения в шлейф ИПП-Ех. В характеристиках указано, что ток потребления ИПП-Ех 15мА, не вижу логики или я что-то не так понял??? Возможно ли вообще подключение ИПП-Ех и допустимое количество их в шлейфе??? Благодарю!

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы ошибаетесь. http://bolid.ru/files/373/566/s2_brshs.pdf Максимальный выходной ток (Io), мА - 150 для цепей питания.
Таким образом, при токе потребления ИПП-Ех =15 мА, их можно подключить до 10-ти штук.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо!