партнерский раздел
ФорумПроектированиеИПП-Ех и С2000-БРШС-Ех

Проектирование » ИПП-Ех и С2000-БРШС-Ех

Здравствуйте Уважаемые! Вопрос по С2000-БРШС-Ех... В паспорте написано, что в один шлейф БРШС-Ех рекомендуется включать извещатели с суммарным током потребления не более 1мА. Вопрос по поводу подключения в шлейф ИПП-Ех. В характеристиках указано, что ток потребления ИПП-Ех 15мА, не вижу логики или я что-то не так понял??? Возможно ли вообще подключение ИПП-Ех и допустимое количество их в шлейфе??? Благодарю!

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы ошибаетесь. http://bolid.ru/files/373/566/s2_brshs.pdf Максимальный выходной ток (Io), мА - 150 для цепей питания.
Таким образом, при токе потребления ИПП-Ех =15 мА, их можно подключить до 10-ти штук.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Спасибо!

Бойков Павел Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6601 раз

ЗАДАН

9 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ИПП-Ex
С2000-БРШС-Ex

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.