Доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто сталкивался с с2000сп-4/220 как запрограммировать если клапан с возвратной пружиной и не имеет контроля? 7 лет 1 месяц назад Уваров Александр 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур спасибо за совет,привод естественного компенсатора подпора возд.концевиков нет только при подаче 220 в открывается при снятии 220в закрывается возвратной пружиной . 47 кОм обязательно и не меньше 2-х Вт? 7 лет 1 месяц назад Уваров Александр 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур если нет контроля то что на кв1.кв2 ----разомкнут или замкнут? 7 лет 1 месяц назад Уваров Александр 11Ставьте резюк на КВ 1 и КВ 2 и пусть будет "разомкнут".
Проверял на стенде.У меня "разомкнут" ,пусть и у Вас тоже будет "разомкнут". Так ,что эта конфигурация проверена ,если получаться не будет ,то скину конфигу в качестве образца.Но думаю,что до этого дело не дойдёт. https://yadi.sk/d/Y1-5Z-WZ3PCh7b Впрочем.Если сделаете примерно так ,то вполне работоспособно.А с таким "чудо-приводом" Вам больше ни чего и не нужно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4528 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий