Добрый день! Установили РИП-24 исп.56, поставили в них АКБ Дельта по 40 А/ч. Всё новое. Сутки постоят, затем выдают авария АКБ. В чем может быть проблема? 7 лет назад Дубро Е.В. 3Тест АКБ штатными методами Орион Про из Монитора. На план помещаете РИП, правой кнопкой по нему - измерение ёмкости. Тест может длиться более суток. Зависит от ёмкости АКБ и нагрузки.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад версия прошивки? если 1.00 тогда пишите в ТП, чтобы выслали 1.01
– Волков Андрей 7 лет назад мммм.... у нас версия РИП-24 1.11... у всех...
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад быть такого не может, потому что не может такого быть)) даже в РЭ максимальная версия - 1.01 именно для РИП-24 исп.56
– Волков Андрей 7 лет назад Версия прибора. Прошивки не смотрел. UProg пишет 1.11. У нас исполнение 51 правда. Но они там, если не ошибаюсь, только корпусом и отличаются.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад отличаются и очень сильно, т.к. 51 исполнение было запущено аж в 2013 году, а 56 только в 2016. При этом прошивка в которой изменили алгоритм тестирования АКБ для 51 исполнения появилась так же в 2013, но в 56 исполнении этот косяк видимо изначально оставили, но через месяц таки исправили))
– Волков Андрей 7 лет назад Понятно, Андрей. Спасибо. Не знал таких нюансов)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад Тест АКБ штатными методами Орион Про из Монитора
А если Ориона нет? – Баулин Владимир Александрович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5643 раза
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад
#ссылка