Здраствуйте нужна помощь .сборка была собрана с 2000м версия 2.03 .с2000-кдл.УО-4С версия 2.56 подключена к с2000м через режим ведомый-1. В этом режиме УО-4С нужно в ручную забивать разделы и зоны.но там ограничение их всего 128 зон а уменя больше,на тот момент описания смс приходило где сработает пожарный датчик или ипр было описано где сработал.но мне нехвотало зон и разделов .пришлось перепрошить с2000м на версию 2.07 переключил в режим ведомый-2 там сама с2000м транслирует ни чё в ручную не надо записывать.но после сработки приходит только номер раздела незнаю как с этим побороться

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID  и CSD,  то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68
 
УО имеет ограничения протокола Ademco Contact ID - номера разделов с 1 по 99 и зоны с 1 по 253, при этом с описанием во внутреннюю конифгурацию можно добавить только 127 зон (ограничение памяти прибора).

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за помощь,дело в том что я установил в с2000КДЛ  номера Contact ID все по порядку,сделал тревогу прпишла смс раздел 62 зона109 15 этаж пс-2под а в реальности должно смк-щит.Переделал contact id например раздел один в нём 4 я их обьеденил в один,стало приходить раздел один зона один описаня нету как быть.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Дмитрий, УО никогда не умел передавать названия разделов - только названия зон, по котрым пришла сработка. Если вы хотите отступить от правил и давать зонам одинаковые номера в рамках одного раздела  ваше право, но тогде на ждите что прибор что-то подцепит из своей таблицы.  Пульт УО передаёт 3 параметра - код события, номер раздела и сквозной номер сработавшей зоны, котрыы вы ей назначили. Таблица Зоны и разделы содержит всего 2 столбца - это порядковые (сквозные) номера Contact ID зон (а не номера входов) и подписи к ним. Если пришёл раздел 62  зона 109 - смотрите какой именно шлейф в пульте имеет этот номер Conttact ID и соответствует ли он тому, что сработало, возможно, что СМк щит - это совсем другой Contact ID. Не забывайте, что при сработке зоны вы в пульте всегда можете посмотреть, какой номер Contact ID ей назначен (найдите событие в журнале и нажмите 5 на кавиатуре пульта для получения дополнительной информации по событию).

Панфилов Артём Александрович 7 лет 1 месяц назад

Артем Алесандрович правильно ответил ! УО-4С много описания не передаст.
  В помощ :Расшифровка зон и разделов на приемном пункте (ЧОП.Охране и т.д...).
Или ждать УО-GSM.  Может в нем будет что-то получше....
 

Сергей.Ш 7 лет 1 месяц назад

Сигнал-GSM в плане шаблонов будет мало чем отличаться от УО-4С

Панфилов Артём Александрович 7 лет 1 месяц назад

Жаль... Ждем лучшего !!!

Сергей.Ш 7 лет 1 месяц назад

Спасибо Артём Александрович просветили меня я разобрался,в каждом разделе несколько шс,соответсвенно в С2000 -КДЛ те шлейфа которые подключены к разделам я их обьеденил номера Contact ID зон,в уо-4с 128 зон прописал в ручную каждую зону,теперь всё заработало ,теперь смс приходит в таком раскладе тревога раздел-62 зона 62 смк-щит,единственна смысла небыло перепрошивать С2000М с версии 2,03 на 2,07 когда был на семинаре мне посаветовали перепрошить м ка сама будет передовать но она стала отправлять только разделы а описания нет зон


 

Суетин Дмитрий Сергеевич 7 лет 1 месяц назад

С2000М передаёт на ококнечные устройства только  цифровые данные - код события номер раздела и сквозной Contact ID номер объекта (зоны, реле, зоны состояния прибора). Описания в пульте хранятся и используются толкьо в нём самом. УО уже "пожилой" прибор и имеет ограничения по памяти, он никогда не умел передавать названия разделов, а только коротенькие описания зон. Пульт нужно было прошить обязательно. поскольку Contact ID номера появились толкьо в версии 2.05, а в 2.07 появился полноценный механизм передачи даннных на УО-4С.

Панфилов Артём Александрович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4579 раз

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.