Проблема на ровном месте: Имеется АРМ Орион, в. 7.6.3.  протокол Орион (пульт С2000М, в 2.07, в режиме "ПИ/Резерв", С2000-КДЛ - 4 шт.. С2000-СП1 - 4 шт. и т.п.). Подключение  пульта к ПК через преобразователь USB-RS232 MOXA 1110. Оперативная задача, АБД исправно работают. В какой-то момент перестали работать программы Pprog и Uprog, хотя раньше проблем не возникало, поиск приборов по нужному порту идет, но ни пульта, ни приборов ПК не находит. Что интересно, программа Orion-prog работает исправно, все приборы в линии определяются. До пульта достучаться можно лишь подключившись к нему через USB-RS485 . При этом подключении Pprog и Uprog работают. Может, кто подскажет в чем проблема. Все установки Ориона в реестре выставлены по рекомендациям Болида.

7 лет назад

avatar
При работе ОЗ Pprog и Uprog не работают, они же используют один и тот же com-порт, разве не так?

Гиниятуллин Леонид 7 лет назад

Леонид, маленькая поправка, Uprog при занятом com-порте сообщает об этом, так что врядли одновременно запускают, хотя всё может быть.

Налетов Константин 7 лет назад

Запускать Uprog и удивляться что он не работает при включенной ОЗ может только дилетант

Трухляев Александр 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

У меня в практике были проблемы с работой аппаратуры в связке Болид+МОХА, виноват был последний. Как только ушёл на болидовский ПИ всё заиграло как надо. Попробуй другой преобразователь 232, хотябы временно.
Вот несколько вариантов по поиску косяка:
1. При программировании Uprog-ом переведи пульт в режим программирования. Кстати Uprog какой версии используешь?
2. Посмотри может после закрытия всех программ Ориона, какой-то процесс в памяти компа не завершён, убей его и освободи com-порт вручную, затем пробуй Uprog, Pprog.
3. Проверь какие драйвера установлены на преобразователь, по возможности обнови их.
4. Воткни преобразователь в другой USB-порт и вновь пробуй Uprog, Pprog.
5. Если есть возможность оставить на объекте (временно) USB-RS485, подключи аппаратуру через него, а пульт отключи из схемы на время тестирования. Понаблюдай за стабильностью работы всего и вся.
6. Поставь пульт в режим "КОМПЬЮТЕР", но не забудь внести изменения в Орионе.

7 лет назад

avatar
Спасибо, Константин. Варианты 1,2,4,6 уже пробовал, результат 0. 5-й попробовать нет возможности (объект -банк). Попробую остальные варианты. Добавлю, что преобразователи Moxa весьма профессиональные устройства, на нескольких моих объектах прекрасно работают.

Трухляев Александр 7 лет назад

Попробуй поговорить с админом, есть ощущение что он мог заблочить Uprog-у, Pprog-у доступ к портам. Или нужно проверить разрешения антивируса.

Гиниятуллин Леонид 7 лет назад

Я не спорю, что МОХА профессиональное оборудование, только в жизни бывают ситуации, когда хорошо проверенные вещи (аппаратура в нашем случае) дают сбой.

Налетов Константин 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё варианты:
7. Увеличь тайминги на используемом com-порту для параметров "Таймаут ожидания запроса", "Таймаут ожидания команд".
8. Отключи Брандмауер.
9. Убедись, что поиск оборудования в Uprog и Pprog осуществляешь на том порту, к которому оно подключенно, а вдруг :-))
 

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6975 раз

ЗАДАН

7 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.