Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как поступить!!! 7 лет 1 месяц назад Нагибин П А 1Так в РЭ на АСПТ всё подробно расписано по этому поводу.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Не спит, а бдит в ручном режиме!!!
Не забудьте про хорошие(защитные) коробочки и опечатать от шаловливых ручек! – Сергей.Ш 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все в этой жизни возможно...Хуже всего прийдется дымовым извещателям которые сдохнут в этом режиме через день. Это простите согласно каким нормам в помещении оборудованном АСПТ переодически возникают "Дым, Огонь, и Тепло" ? Насколько тепло? При достижении 85 градусов тот же буран разнесет вам все без всякого импульса с АСПТ ,а там у вас люди работают и их поубивать может....Да и с дистанционным пуском непонятки,дверку то все равно подпереть надо чтоб сработало. Не проще ли людей первичными средствами пожароушения обеспечить и телефоном чтобы 112 позвонить. А они приедут уже и потушуат, а потом вас дрюкнут за ту фигню которой вы в непредназначенном для этого помещении занимаетесь. 7 лет 1 месяц назад Щербаков Виктор Валерьевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4135 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И ни какому прибору спать не придётся.Если не изменяет память ,то запустить АСПТ можно и с ИПРа при "Отключенной автоматике".
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад
#ссылка