Здравствуйте. На объекте система порошкового пожаротушения состоящая из с2000-аспт с подключенной к ней с2000-кпб. Ребяты, подскажите, можно ли увеличить задержку автоматического пуска? Сделать более 4 минут. Можно ли выставить дополнительную задержку в Кпб? 7 лет 11 месяцев назад
Юрьев Константин Владимирович 6А Вы можете написать по какому интерфейсу у Вас КПБ к С2000-АСПТ подключены ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Если так ,то главный у Вас С2000-АСПТ. КПБ-только "расширитель выходов " прибора.Максимум сколько даёт прибор,столько и будет.
Настройки КПБ делаются в АСПТ,а не в пульте. И кстати,что Вы сделали(подключив интерфейс именно так).то сделали всё абсолютно верно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Скажите, если выставить задержку для запуска от аспт в самой Кпб, не получится?
– Юрьев Константин Владимирович 7 лет 11 месяцев назад Так ведь и то 171.5 секунды.это максимум сколько мне удалось "накрутить" .Но никак не 250 секунд.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад Если создать пользовательский прибор на базе АСПТ с указание количества выходов соответствующих выходам КПБ, то эти самые выходы КПБ будут доступны на вкладке "реле" в программе Pprog, и вот тут можно попробовать поставить необходимую задерку.
Но это теоретически, практически сам подобное не ваял. – Киселев Михаил Геннадьевич 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Михаил, данные выходы создаются только для контроля, управлять тем что подлючено к RS2 АСПТ ценрализованно нельзя. 7 лет 11 месяцев назад
Тремасов Константин Александрович 5623Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Множество «Адресов подключаемых блоков «С2000-КПБ» определяет те блоки, которые являются «расширителями» пусковых выходов для блока «С2000-АСПТ». Блоки подключаются к блоку при помощи интерфейса RS-485-2. Каждый подключённый блок должен иметь индивидуальный сетевой адрес от 1 до 127. Максимальное количество подключаемых блоков – 16. При возникновении условий запуска АУП, по истечении времени «Задержка автоматического пуска» или «Задержка дистанционного пуска», блок непосредственно подаёт команду запуска каждому из подключенных блоков «С2000-КПБ». Длительности пускового импульса и паузы между включениями выходов «С2000-КПБ» задаются параметрами конфигурации «С2000-КПБ». 7 лет 11 месяцев назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327При возникновении условий запуска АУП, по истечении времени «Задержка автоматического пуска» или «Задержка дистанционного пуска», блок непосредственно подаёт команду запуска каждому из подключенных блоков «С2000-КПБ». Длительности пускового импульса и паузы между включениями выходов «С2000-КПБ» задаются параметрами конфигурации «С2000-КПБ».
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Всем привет!!! Юрьев Константин Владимирович какие версии приборов ? Уже интересно??? 7 лет 11 месяцев назад
Сергей.Ш 214Аспт версия 3.52. КПБ - 3.02. В понедельник буду посмотреть. О результате напишу.
– Юрьев Константин Владимирович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6906 раз
7 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад
#ссылка