Здравствуйте. На объекте система порошкового пожаротушения состоящая из с2000-аспт с подключенной к ней с2000-кпб. Ребяты, подскажите, можно ли увеличить задержку автоматического пуска? Сделать более 4 минут. Можно ли выставить дополнительную задержку в Кпб? 7 лет 1 месяц назад Юрьев Константин Владимирович 6А Вы можете написать по какому интерфейсу у Вас КПБ к С2000-АСПТ подключены ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад Если так ,то главный у Вас С2000-АСПТ. КПБ-только "расширитель выходов " прибора.Максимум сколько даёт прибор,столько и будет.
Настройки КПБ делаются в АСПТ,а не в пульте. И кстати,что Вы сделали(подключив интерфейс именно так).то сделали всё абсолютно верно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад Скажите, если выставить задержку для запуска от аспт в самой Кпб, не получится?
– Юрьев Константин Владимирович 7 лет 1 месяц назад Так ведь и то 171.5 секунды.это максимум сколько мне удалось "накрутить" .Но никак не 250 секунд.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад Если создать пользовательский прибор на базе АСПТ с указание количества выходов соответствующих выходам КПБ, то эти самые выходы КПБ будут доступны на вкладке "реле" в программе Pprog, и вот тут можно попробовать поставить необходимую задерку.
Но это теоретически, практически сам подобное не ваял. – Киселёв Михаил 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Михаил, данные выходы создаются только для контроля, управлять тем что подлючено к RS2 АСПТ ценрализованно нельзя. 7 лет 1 месяц назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Множество «Адресов подключаемых блоков «С2000-КПБ» определяет те блоки, которые являются «расширителями» пусковых выходов для блока «С2000-АСПТ». Блоки подключаются к блоку при помощи интерфейса RS-485-2. Каждый подключённый блок должен иметь индивидуальный сетевой адрес от 1 до 127. Максимальное количество подключаемых блоков – 16. При возникновении условий запуска АУП, по истечении времени «Задержка автоматического пуска» или «Задержка дистанционного пуска», блок непосредственно подаёт команду запуска каждому из подключенных блоков «С2000-КПБ». Длительности пускового импульса и паузы между включениями выходов «С2000-КПБ» задаются параметрами конфигурации «С2000-КПБ». 7 лет 1 месяц назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849При возникновении условий запуска АУП, по истечении времени «Задержка автоматического пуска» или «Задержка дистанционного пуска», блок непосредственно подаёт команду запуска каждому из подключенных блоков «С2000-КПБ». Длительности пускового импульса и паузы между включениями выходов «С2000-КПБ» задаются параметрами конфигурации «С2000-КПБ».
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем привет!!! Юрьев Константин Владимирович какие версии приборов ? Уже интересно??? 7 лет 1 месяц назад Сергей.Ш 214Аспт версия 3.52. КПБ - 3.02. В понедельник буду посмотреть. О результате напишу.
– Юрьев Константин Владимирович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6187 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад
#ссылка