Сегодня искал однозначный ответ по поводу контроля целостности линий СОУЭ 1 и 2 типа, а так же линий со световыми оповещателями.
Все таки, имеется ли нормативный документ конкретно указывающий необходимость контроля линий?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Почти такой же вопрос,месяц тому назад я задавал
в "Ликбез по ПУЭ" !Именно Вы ,Дмитрий Александрович написали что
линии оповещения должны контролироваться!На "обрыв"и "КЗ" !И ни какой "перестраховки"!
Потом обсуждали СП,3 !
И почти такой же вопрос!

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Да,ещё парочку слов по этому вопросу !
Контроль линии-это дело нужное!Но что мы контролируем-
только саму линию! А таблички и сиренки?
Недавно приехали на объект-идёт ремонт! На ПКУ никаких сообщений нет!
Как сердце чувствовало,спустились в подвал!Магистральные провода целые,а таблички и сиренки в углу валяются!Оказывается строители откусили по одному проводу-и вот ,пожалуйста!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Не помню, возможно. Многоуважаемый Viss, как то писал про ГОСТ и вытекающий ФЗ 123, вот оттуда я все и выдернул) А мой вопрос заключается в наличии документа с конкретным требованием!

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

ГОСТ 53325

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Если следовать "букве закона",то ФЗ №123 «требует контроля линии связи», а не контроля целостности нагрузки. И даже с обрезанными табло и сиренами, контроль линии подключения осуществляется в полном объёме :)

Анищенко Евгений 10 лет 10 месяцев назад

З.Ы. напоследок: я под линией связи понимаю RS и ДПЛС, а не линии оповещения и тем долее ШПС. Но доказать это пожнадзору не всегда удается, т.к. инспектор зачастую не технарь,а руководствуется вырванными из контекста строчками СП,НД и т.п.

Анищенко Евгений 10 лет 10 месяцев назад

Вот, я нашел что писал Viss. Как раз года 1,5 назад вычитал это.

"Раз уж у Вас работа прежде всего и Вы не скоро здесь появитесь,
я напишу побольше =)
давайте затронем ГОСТ 53325 т.к. любой прибор, которым Вы

соберетесь управлять сиренами будет сертифицирован как ППКП или ППУ
И без вариантов - любое адресное реле будет сертифицировано по 7.1.11 как ППКП или ППУ, а по п.7.1.11 требования к такому компоненту ТАКИЕ же как и ПКПК или ППУ.
В случае с С2000-СП2 он должен удовлетворять требованиям к ППКП

Далее по ФЗ-123
Статья 2. Основные понятия
32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного;
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;

Делаем вывод, что С2000-СП2 не может упралять СОУЭ - он может либо подать стартовый импульс (как и положено ППКП) или же произвести звуковую сигнализацию выносными оповещателями.

Но в любом случае из двух выше:

7.2.1.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций:
б) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (ИП и другими техническими средствами), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;


Так что не может этот СП2 управлять оповещателями. Естественно это должно быть отражено в ТД на изделие - и это есть:
управлять сиренами ему (СП2) разрешено только в системах ОС -
1.1.2
В системах охранной сигнализации и контроля доступа СП2 предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения ПЦН.

А в системах ПС только формирование стартового импульса на ППУ -
1.1.3
В системах пожарной сигнализации и автоматики блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор управления, а также для передачи иных сигналов внутри системы на релейном уровне.

Т.е. С2000-СП2 не разрешено управлять пож. оповещателями - нет таких сведений в ТД

Для сравнения С2000-КПБ:
1.1.2 Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, видеокамерами, автоматическими установками газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения(АУП), электромагнитными замками и т.д.).

Или же Сигнал-10
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" АЦДР.425513.010 (в дальнейшем – прибор) предназначен для:
.........
− управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО);

И сертификат у него соответствующий:
7.2.1.1-7.2.1.3 + 7.2.2.1
Т.е. как ППКП с функцией управления выносными оповещателями, той самой функцией которой у С2000-СП2 нет.

Болид конечно хитро излагает суть паспорта, но согласитесь разница есть."

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В СП.3 13130. 2009 есть такое уточнение: Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для 1-го типа даже табличку "выход" можно заменить наклейкой :) Думаю нет особых требований к контролю (по крайней мере мне не попадались НД), а проверку работоспособности должна осуществлять обслуживающая организация согласно графикам ТО(1-3).

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Чем мы собственно и занимаемся !Проверяем и З.О и С,О !(в рамках Т.О.)Однако инспектор ГПН требует,что бы линии контролировались!Нет,я не против!Надо,так надо !А есть нормативные документы?Возможно,сегодня их нет!Завтра будут!
Так,что монтируем П.С так как указано в документации и устанавливаем контроль на "обрыв"и "к,з."!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

В принципе приборы уже почти все идут с контролем цепей оповещения, ну и воткните диоды- много времени не займет. Зато инспектор почувствует свою значимость :)

Анищенко Евгений 10 лет 10 месяцев назад

Тем более ПКП с функцией контроля выдает "неисправность" и даже если в программе откл контроль ЗМ-ки будут чирикать (если я не ошибаюсь) там порядка 4-5 вольт на выходах реле З.О и С.О.

Анищенко Евгений 10 лет 10 месяцев назад

Да,дело даже не в диоде !Это мелочи!А в длине линии оповещения
Так как в данном случае"лучевая" не подойдёт,обязательно нужно протягивать от одной к другой ,а диод ставить в конце ,то длина провода увеличивается прилично!
И,заметьте провода далеко не дешёвого!
Но как я заметил-это не аргумент !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Я как-то раз делал таким образом: ставил С2000-КПБ возле Сигнал20П и с выходов КПБ забирал "лучи" оповещения поэтажно соответственно с контролем каждого. А собственнику объяснил, что "лишний прибор(КПБ) появился потому,что с инспектором воевать бесполезно и на проводе сэкономим".

Анищенко Евгений 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Контроль нужен. Из прямых требований - 13.15.2 и 14.4. СП5.13130.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Спасибо!

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Ну и как сами уже сказали - ГОСТ Р 53325.
Тех. средство !предназначенное! для управления пожарными оповещателями просто не будет иметь возможности не контролировать соединительные линии: С2000-СП2исп02, С2000-КПБ и т.д.
Хотя возможность снять галочку (без контроля) есть - но в ТД про это ни слова т.к. на сертификацию шли с галочкой.

Ну а ссылка на ГОСТ есть в :
13.14.1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и ... при наличии соответствующих сертификатов.

Это к тому, что крайними останетесь Вы (если поставите СП1) т.к. и Авторы СП5 и производитель хорошо подстрахованы этим пунктом.

Viss 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для линий управления пт очень много где прописано:
ФЗ-123 Техрегламент, ст.83,
СП 5, п.12.1.1, 12.14.1, 13.14.3.

по линиям речевого оповещения в ФЗ-117 жестко прописано об автоматическом контроле.

а по оповещению 1 и 2 типа смотреть общие требования к шлейфам пожарки - СП5 13.15.2.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Валерий Фидиятович!
Более внимательно перечитал СП 5 13.15.2 !
Всё встало на свои места!Спасибо!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

13.15.2 и 14.4 это не требования к каким-то шлейфам, это требования к соединительным линиям.
Определение такой линии есть в п.3.93

Это вообще любая линия между средствами пожарной автоматики... вообще любая...
Так что зачем лезть в СП3, СП7, ФЗ-123 (он всё равно - 123ый, 117 это изменение) - если итак всё есть и очень давно есть.

Viss 10 лет 10 месяцев назад

Ежику понятно, что шлейф понятие глобальное, а не только кабельная линия от датчиков до прибора приемно-контрольного.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И всё-таки хочется ещё раз вернуться к этому вопросу!
На обслуживании разные приборы разных производителей !
на одних приборах ЗО работает по одному принципу,на других-по другому!
А,именно !При поступлении сигнала "Внимание!Угроза пожара" должно включаться ЗО или только при "Пожаре"?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Посмотрите ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ рассматривает состояния Внимание, Пожар1, Пожар2.
Формирование сигналов управления в состоянии Внимание - не допускается по ГОСТу.

Хотя, скорее под Вниманием, Вы подразумеваете Пожар1 ?!

Viss 10 лет 10 месяцев назад

Уважаемый,VISS !
Ставлю вопрос проще!Сигнал 20 м !Все шс-пожарные !
Номер программы для СО и ЗО !Можно сделать по-разному!
Как правильно?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

тип ШС-1 (пожарный дымовой). состояние "Пожар" при срабатывании двух и более дипов в шлейфе.

Для звукового можно выбрать:
прога 1. Включить при пожаре.
прога 12. Сирена.

Для светового:
прога 15. пожарная лампа.
или
прога 9. лампа.

за 10 лет ничего не менялось. Зачем что-то придумывать.
 

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

прогу 12 "Сирена" отменяем для звуковых. Пищать будет, при внимании.

 

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Для звукового-ставлю программу 3(вкл на время 240 сек)
Не противоречит нормам?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

если 240 сек хватит для эвакуации, то да.
Нудным заказчикам приходится для таких случаев в исполнительной прикладывать расчеты времени эвакуации.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Спасибо огромное!
Инспектор ГПН никогда до конца не дослушивает,говорит:"хватит"!

А для заказчика-это главное! 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

На моей практике инспектор ГПН, принял объект, больница для псих больных, где на оповещение стояли КОП-25С (свето-звуковые). Которые в свою очередь были подключенны к С2000-КПБ, только к одному выходу, здание 5-ти этажное, в итоге когда взяли на обслугу данные объект, мало того что на самой дальней табличке было 7,4 вольта и звука практически не было при оповещении, начали разбираться почему звук тихий и сами таблички ни одна не горит, оказалась все КОПы были на 25 вольт. Что бы не менять все КОПы, мы их модернизировали, заменили ограничительный резистор на 1кОм, и раскидали каждый этаж на свой выход КПБ. Выручил хорошо газовый паяльник, заказаный в алиэксперсс.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

В Новгородской области был пожар, этот объект я обследовал. На тот момент сигнализацию обслуживала другая компания, когда Заказчик устал с ними бороться вызвал нас. Далее "разговор" затянулся, и через пару месяцев произошел пожар. Я лично считаю что вина должна лежать на обслуживающей организации, так как система не сработала. У нас техников очень жестоко наказывают просто за ведение журнала, он мог появиться на объекте 5 раз за месяц, но не сделал запись. Вот и вопрос) Как на КОП-25С можно сделать полноценную систему оповещения? Как жалко что отменили приемку сотрудниками МЧС. 

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Интересная тема!
Может быть обсудим её в "курилке"?
"Обслуга" всегда "крайняя"!Несём ответственность за всех-
за хреновых проектировщиков,За безграмотных монтажников и
за жадных заказчиков!Обслуживаем такой утиль,что ни одна помойка не примет!А попробуйте что-то заменить-У всех пустые карманы!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Я за создание такой темы. Кого куратором назначим?

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

11726 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.