Здравствуйте. Не работает подключение к С2000М приборов через С2000-Ethernet.

Вся система собрана на столе в виде макета С2000М (вер.3.02) далее С2000-Ethernet (вер. 2.55) в прозрачном режиме, включен в Hub, далее другой С2000-Ethernet (вер. 2.55) в прозрачном режиме включен в тот же Hub и далее С2000-КДЛ (вер. 1.13). Вместо КДЛ пробовал Сигнал-20П SMD  (вер. 2.03) и С2000-КПБ (вер. 3.02). Запитаны от разных источников питания.
Проблема - Пульт не видит приборы.

При этом если подключить С2000М к компьютеру по RS-232 и запускать UProg v.4.1.0.70 то иногда ( 1 раз из 10) приборы видно и их можно конфигурировать. Запускал опрос датчиков, проработало несколько суток без сбоев.

UProg v.4.1.0.70 имеет возможность конфигурирования приборов через Ethernet, в таком режиме все работет без проблем: С2000-КДЛ виден всегда и конфигурируется.
Насторйки пульта менял с помощью RS485Settings и по инструкции и просто увеличивая все параметры по умолчанию в 1.5 раза, результатов нет.

Скиншоты с настройками прикладываю


https://drive.google.com/file/d/1pa_qxCWPQgZFwzguKlf4dHiTBanJU2cc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kkOUH4sgDU02nzZSd1MeneEQlxTTVQ4A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q1PwcO3aJHDvmYH2z2ElX_CuCT_baMGX/view?usp=sharing



 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Можно попробовать на одном из преобразователей поменять порт, с 40000 на 40002, чтоб пересылка шла не с 40000 на 40000, а с 40000 на 40002, это в списке удаленных устройств настраивается.

Из РЭ:

Параметр «Пауза между посылками». Настройка актуальна только для прозрачного режима. В приборах С2000-Ethernet, расположенных в удаленных сегментах RS, необходимо активировать параметр «Пауза между посылками» и установить в значение 10 мс. В центральных приборах C2000-Ethernet (расположенных в ближнем сегменте RS) признак наличия «Паузы между посылками» для системы Орион рекомендуется не устанавливать. Соответственно, отметка (галочка) признака паузы в приборах C2000-Ethernet ближнего сегмента RS должна отсутствовать.

Но по факту работает из без этого параметра.

Насчет задержек, если ping менее 30 мс. то:
Пауза перед сеансом без смены направления передачи 83
Тайм-аут для ответа при поиске 101
Пауза после общей команды 100
Тайм-аут для ответа на запрос событий 125
Тайм-аут для ответа на команду 695
 

Так же обратите внимание на ключ шифрования, я ими никогда не пользовался, но у вас на скрине в списке есть отметка, возможно что в этом дело, попробуйте без ключа сначала настроить.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Подскажите пожалуйста как проверить ping и где прописать данные параметры из таблички. Имею аналогичную проблему.

Гулицкий Дмитрий Дмитриевич 6 лет 3 месяца назад

ping как обычно - командная строка - команда ping далее IP адрес устройства.

Значения из таблички прописываются в пульт С2000М с помощью утилиты RS485Settings

Швецов Игорь Анатольевич 6 лет 3 месяца назад

Программа мне не позволяет параметры поменять. Пульт в режиме программирования. Как понял данную версию пульта программа не берет. 
Какой выход из ситуации подскажете?

Гулицкий Дмитрий Дмитриевич 6 лет 3 месяца назад

Сам решил проблему. В файле params.cfg в строке
 
поменял на
 
программа разрешила изменять параметры

Гулицкий Дмитрий Дмитриевич 6 лет 3 месяца назад

В файле params.cfg в первой строке Прибор тип="0" название="С2000" версии="1.10-3.02" поменять последнее значение на 3.03

Швецов Игорь Анатольевич 6 лет 3 месяца назад

Да. Я так и сделал. Пульт обнаружил прибор. Но это у меня на макете с метровым патч-кордом между двумя C2000-Ethernet и двумя приборами в интерфейсе RS-485.
Если на объекте совсем другие условия: большее число приборов, расстояния, в сети между С2000-Ethernet находятся коммутаторы, через которые идет сигнал по оптике. Изменится пинг и количество приборов. Пересчитать значения по формулам из техдокументации C2000-Ethernet потребуется. Подскажите пожалуйста значения X и T из формул.
 

Гулицкий Дмитрий Дмитриевич 6 лет 3 месяца назад

На расчет задержек влияют:
1. Время ping.
2. Количество удаленных С2000-Ethernet.
3. Режим работы, прозрачный или с сохранением событий.
4. Количество центральных C2000-Ethernet, тут два варианта, либо один, либо больше одного. 
 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ключ шифрования тоже не использовал, там есть галочка "ключ по умолчанию", когда не заработало, то пробовал его на обоих устройствах.

Порописал ваши настройки в пульт, все заработало. Спасибо

6 лет 5 месяцев назад

avatar
А порты не меняли? Оставили 40000 на обоих?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Благодарю, за ответ.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуте режим Master-Slave

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

режим Master-Slave пробовал, не помогло, Помогло изменение таймингов пульта прогой RS485Settings.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

P.S. Текущая версия RS485Settings не конфигурирует пулльты С2000М версии 3.03

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)