партнерский раздел
ФорумПроектированиеРасчёт ёмкости АКБ для сети ОПС

Проектирование » Расчёт ёмкости АКБ для сети ОПС

Здравствуйте, я начинающий проектировщик. Подскажите пожалуйста нужно ли  при расчёте ёмкости аккумуляторной батареи для системы ОПС учитывать токи охранных и пожарных извещателей, кнопки светозвуковые оповещатели считыватель в дежурном и аварийном режие? или нужно учесть только ток ППКОП к которому это всё подключено шлейфами? 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Полностью складывается все "навешанное" оборудование и высчитывается сколько будет потреблять в дежурном и тревожном режиме, ну а потом подбираете АКБ что бы он проработал в режиме 24+3, т.е 24 часа в дежурном режиме, плюс 3 часа в тревоге.
Есть масса программ для расчета АКБ, ну или самый простой способ это в exsel с применением типовых расчетных формул (сложение, умножение и деление).

Киселёв Михаил 6 лет 5 месяцев назад

По новым нормам СП 5.13130.2009 можно 24+1.

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

Извещатели можете на считать, но тогда ток ППКОП по максимуму для разных режимов, остальное (кнопки светозвуковые оповещатели считыватель в дежурном и аварийном режие) складываете в кучу и 24+...

Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад

По новым нормам СП 5.13130.2009 можно 24+1.

24 + 1 для питания по третьей категории надежности. Для первой, например, нет такого требования.

iqqcd 6 лет 5 месяцев назад

Спасибо!

Ivoylov Vladimir Nikolaevich 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

На простом примере двух новых приборов от «Болида» для:
«БЛОК ПРИЕМНО - КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ».
 
«Сигнал-10»
(Руководство по эксплуатации «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 РЭ Изм.23 АЦДР.5535-17 от 14.06.2017)
стр 7 п 2.8 табл 2.1 и до п 2.9.
Там подробно расписан расчёт для АКБ, а в таблице можно просто взять максимальное значение тока.
и
«СИГНАЛ - 20П»
(Руководство по эксплуатации «Сигнал -20П» АЦДР.425533.001  РЭ Изм. 54 АЦДР.5 487-17 от 23.05.2017)
стр 7 п 2.9 табл 2.1 и до п 2.10.
Там подробно расписан расчёт для АКБ, а в таблице можно просто взять максимальное значение тока.
 
Из таблиц берётся максимальный ток для режима «Пожар» и считаем по тем примерам.
И нюанс.
Есть приборы (другие) с трансляцией по питанию, тогда нужно учесть ток (всех) потребителей, например гирлянды табличек (световые оповещатели).
И главное чтобы влезть в «бюджет».  :))

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Спасибо!

Ivoylov Vladimir Nikolaevich 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5983 раза

ЗАДАН

6 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.