Имеем три РПИ с выносными антенами. На мастере ANT24-1202, на слэвах ANT24-1801. Мастер в здании обшитым сайдингом, один слэв в прямой видимости другой через одноэтажное здание с железной крышей. Нет связи в тесте. 1) увеличиваем растояние антенны мастера от сайдинга на 1м появляется слэв прямой видимости (растояние 68м) 2) увеличиваем растояние до 2,5м - нет связи со вторым слэвом (130м). Передача 485го, 100мВ.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Какая длина коаксиального кабеля?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 1 месяц назад

Не более 10м на принимающей и 6-7 на передающих, кабель rg58, все обжато SMA. Также проверял чисто на соединителе из комплекта-эффект тот же. Менял РПИ местами по разному, стирал и заново согласовывал. Высота антенн 3-8м, прямая видимость присутствует.
 

Масалов Андрей Павлович 7 лет 1 месяц назад

Антены в зданиях или на улице? Если в здании, то ни окакой прямой видимости речи не может быть.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад

Естественно на улице, одна видит другую. 

Масалов Андрей Павлович 7 лет 1 месяц назад

Пробовали вынести РПИ на улицу, тем самым минимизировать потери в кабеле?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 1 месяц назад

На улице РПИ ловят. Увеличили длину мачты мастера и.. вынули РПИ из ЩМП.

Масалов Андрей Павлович 7 лет 1 месяц назад

В ходе работы с С2000-РПИ приняли для себя решение - в топку коаксиальные кабеля, только на улицу.

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Что за кабель RG58? Китайский или именитого производителя? Была такая же проблема. Ни  в какую не хотели антены работать. Заменили фидеры из RG58 на кабель отечественного производства РК50-3,7 (брали производства Спецкабель), только с цельной центральной жилой и все заработало как часы.

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Затухание для кабеля rg58 на частоте 2,4МГц составляет 11Дб/10 м , а усиление антенны ANT24-1202 составляет 12Дб и она ещё и всенаправленная, в общем уменьшайте длину кабеля или ищите другие антенны.
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4529 раз

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-РПИ исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.