партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПостановка на охрану через считыватель

Инсталляция, монтаж » Постановка на охрану через считыватель

НА объекте стоит 4 С2000-КДЛ(1, 2, 3, 4)
1 и 2 там только пожарка
3 там охнарка + двадатчика ДИП+ С2000-КТ+С2000-АР8 (к нему подкючена Альтроника радио кнопка)
4 там только охранка
Считываетль подключен к 3ей КДЛ
Как запрограммировать что бы с карты производилась постановка на охрану 
https://drive.google.com/open?id=1gyLRSQnxrL9vGa73X4zxjvWz2-vmjmYl


 

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

У вас что за система? АРМ Орион Про? Пульт какой? 

7 лет назад

avatar
Стоит пульт С2000М, и Орион про

Маланин Максим Юрьевич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Там ничего сложного нет. Кофигурируете в пульте УД с правами. То же самое в АБД, во вкладке управление. Если пульт версии 3, то можно сделать в одно касание (что бы два раза карту не прикладывать). Если считыватели типа FLY, то больше ничего делать не нужно - они не понимают два касания. Ключу галку "Хозорган" и права на управление ШС в приборе. Если с этого считывателя нужно управлять ШС других приборов - галку "Хозорган" не ставим. Все права даём в пульте и в АБД. Всё подробно написано как в РЭ Орион Про, так и в РЭ на пульт.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)