Здравствуйте!! вопрос вот в чём: на обьекте с орионом(не PRO) в удаленной через с 2000 ethernet части, необходимо создать 3 отдельных пожарных зоны по 15 адресных ИПД, с возможностью снимать/брать на охрану каждому свою зону. Чтобы в случае потери интернет соединения система адекватно работала. Думал БКИ поставить, но похоже что они не поддерживаются Орионом (не PRO) что можете посоветовать? И необходимо ли ставить в удаленном сигменте системы пульт на случай пропажи связи или она будет и без него работать? 7 лет 1 месяц назад Регер Виктор 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
RS протянуть нет никакой возможности. связь с объектом через направленные WI-FI антенны в черте города(около 3 км) цель контролировать эту пожарку на ПЦНе где круглосуточная охрана, а на удаленных объектах вечером все уходят и помещение в плане пожарки не контролируется. сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный и надо это дело как то вывести на ПЦН с возможностью снятия/ взятия по месту. 7 лет 1 месяц назад Регер Виктор 6« … необходимо ли ставить в удаленном сигменте системы пульт… » Регер Виктор « … сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный… » Регер Виктор Это как? О_о « …Думал БКИ поставить, но похоже что они не поддерживаются Орионом (не PRO)… » Регер Виктор Какая реакция ожидается от тандема БКИ — Орион? « …3 отдельных пожарных зоны по 15 адресных ИПД… » Регер Виктор 15 адресных… + КДЛ + пульт с 2000м + БКИ Для «локалки» вполне хватит. – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный. они еще не в общем интерфейсе
– Регер Виктор 7 лет 1 месяц назад « …они еще не в общем интерфейсе» Регер Виктор Если интерфейс - RS485 то: 1 интерфейс = 1 пульт, больше нельзя (два пульта на одном интерфейсе поругаются). У «Болида» есть интересный «Каталог типовых решений». Там варианты стыковки интерфейсов с несколькими пультами! – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад я понял что один интерфейс это 1 пульт.цель просто такая что 3 отдельных системки нужно интегрировать в уже работающюю АРМ для контроля пожарки в ночное время и в выходные, но при этом оставить им возможность брать/ снимать только свои зоны. это 3 разных магазина с отдельными выходами, но на одном этаже.
– Регер Виктор 7 лет 1 месяц назад « …это 3 разных магазина с отдельными выходами, но на одном этаже.… » Регер Виктор Тогда ещё проще: 15 адресных… 15 адресных… 15 адресных… + 1 КДЛ + 1 пульт с 2000м + БКИ – количество по желанию (судя по всему 3 шт.) Лишнее в зип. А «пожарку» один раз «взял» и «брать/ снимать» больше не надо, она должна постоянно контролить! – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад так то да. но главный вопрос БКИ с Орионом (не PRO) работают?
– Регер Виктор 7 лет 1 месяц назад Повтор см. выше!
Какая реакция ожидается от тандема БКИ — Орион? – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
спасибо за дискуссию кажется вы натолкнули меня на решение этой задачи, им ведь действительно не нужно снимать пожарку с контроля, а я что то на этом зациклился))))) 7 лет 1 месяц назад Регер Виктор 6им ведь действительно не нужно снимать пожарку с контроля, а я что то на этом зациклился)))))
А перевзять? при ложняке, проверке... – Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад Не понимаю, почему не подключить БКИ через С2000 ethernet?
– Шапран Сергей 7 лет 1 месяц назад «А перевзять?... » – Баулин Владимир Александрович Я отдаю предпочтение, работы с карточками. – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад С2000-КС для каждого магазина, и на мой взгляд проблемма исчерпана.
Карточки скопировать можно, а за "раздачу" пароля можно и наказать. – Киселёв Михаил 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На каждом удалённом объекте в обязательном порядке должен стоять С2000М не ниже 2.06 (речь, ведь, об АПС). С2000БКИ работают и управляют С2000КДЛ только в связке с ПКУ. А с объектов транслировать на ПЦН уже посредством С2000Ethernet - WiFi роутер, по очень сомнительному, каналу WiFi, аж 3 км,Наверное речь о WiMax. Но и на ПЦН должно стоять уже АРМ Орион Про. Надёжнеё будет организовать VPN. 7 лет 1 месяц назад Атмасов Александр Эдуардович 419«На каждом удалённом объекте в обязательном порядке должен стоять С2000М не ниже 2.06 (речь, ведь, об АПС)… » Атмасов Александр Эдуардович Согласен, но нюанс, если по нормативам, то не ниже 3.03 (чтобы, так сказать, в полном соответствии). – Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На вновь-строящемся или кап. ремонтном объекте -только 3.03, а на старых ещё можно до конца эксплуатационного срока. 7 лет назад Атмасов Александр Эдуардович 419Тут даже не надо ничего уточнять.
Пока тот, кто с таким хоть раз столкнётся, не используя «чужой» опыт, и не нарвётся на проблемы, которые можно было избежать, то понимание прейдет через свой. – Карпов Дмитрий 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5268 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 7 лет 1 месяц назад
#ссылка