Здравствуйте!! вопрос вот в чём: на обьекте с орионом(не PRO) в удаленной через с 2000 ethernet части, необходимо создать 3 отдельных пожарных зоны по 15 адресных ИПД, с возможностью снимать/брать на охрану каждому свою зону. Чтобы в случае потери интернет соединения система адекватно работала. Думал БКИ поставить, но похоже что они не поддерживаются Орионом (не PRO) что можете посоветовать? И необходимо ли ставить в удаленном сигменте системы пульт на  случай пропажи связи или она будет и без него работать?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Какой прибор будет на удаленке стоять? Сильно ли далеко эта самая удленка находится? Нет возможности протянуть rs485? С2000 БКИ работает с пультом, а не с Орионом (ну, с Орионом тоже, но правильнее с пультом). 

Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

RS протянуть нет никакой возможности. связь с объектом через направленные WI-FI антенны в черте города(около 3 км) цель контролировать эту пожарку на ПЦНе где круглосуточная охрана, а на удаленных объектах вечером все уходят и помещение в плане пожарки не контролируется. сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный и надо это дело как то вывести на ПЦН с возможностью снятия/ взятия по месту.

6 лет 4 месяца назад

avatar
« … необходимо ли ставить в удаленном сигменте системы пульт… »
  Регер Виктор 
« … сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный… »
  Регер Виктор

Это как? О_о
« …Думал БКИ поставить, но похоже что они не поддерживаются Орионом (не PRO)… »
  Регер Виктор

Какая реакция ожидается от тандема БКИ — Орион?
« …3 отдельных пожарных зоны по 15 адресных ИПД… »
  Регер Виктор

15 адресных…
+ КДЛ
+ пульт с 2000м
+ БКИ
Для «локалки» вполне хватит.

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

сейчас там стоят КДЛ с пультами с 2000м у каждого отдельный. они еще не в общем интерфейсе

Регер Виктор 6 лет 4 месяца назад

« …они еще не в общем интерфейсе»
  Регер Виктор

Если интерфейс - RS485 то:
1 интерфейс = 1 пульт, больше нельзя (два пульта на одном интерфейсе поругаются).

У «Болида» есть интересный «Каталог типовых решений».
Там варианты стыковки интерфейсов с несколькими пультами!

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

я понял что один интерфейс это 1 пульт.цель просто такая что 3 отдельных системки нужно интегрировать в уже работающюю АРМ для контроля пожарки в ночное время и в выходные, но при этом оставить им возможность брать/ снимать только свои зоны. это 3 разных магазина с отдельными выходами, но на одном этаже.

Регер Виктор 6 лет 4 месяца назад

« …это 3 разных магазина с отдельными выходами, но на одном этаже.… »
  Регер Виктор

Тогда ещё проще:
15 адресных…
15 адресных…
15 адресных…
+ 1 КДЛ
+ 1 пульт с 2000м
+ БКИ – количество по желанию (судя по всему 3 шт.)
Лишнее в зип.
А «пожарку» один раз «взял» и «брать/ снимать» больше не надо, она должна постоянно контролить!

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

так то да. но главный вопрос БКИ с Орионом (не PRO) работают?
 

Регер Виктор 6 лет 4 месяца назад

Повтор см. выше!
Какая реакция ожидается от тандема БКИ — Орион?

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо за дискуссию кажется вы натолкнули меня на решение этой задачи, им ведь действительно не нужно снимать пожарку с контроля, а я что то на этом зациклился)))))
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Хорошо, что хорошо кончается!

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

им ведь действительно не нужно снимать пожарку с контроля, а я что то на этом зациклился)))))
А перевзять? при ложняке, проверке...

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

Не понимаю, почему не подключить БКИ через С2000 ethernet?

Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад

«А перевзять?... »
  – Баулин Владимир Александрович

Я отдаю предпочтение, работы с  карточками.

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

С2000-КС для каждого магазина, и на мой взгляд проблемма исчерпана.
Карточки скопировать можно, а за "раздачу" пароля можно и наказать.

Киселёв Михаил 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На каждом удалённом объекте в обязательном порядке должен стоять С2000М не ниже 2.06 (речь, ведь, об АПС). С2000БКИ работают и управляют С2000КДЛ только в связке с ПКУ. А с объектов транслировать на ПЦН уже посредством С2000Ethernet - WiFi роутер, по очень сомнительному, каналу WiFi, аж 3 км,Наверное речь о WiMax. Но и на ПЦН должно стоять уже АРМ Орион Про. Надёжнеё будет организовать VPN.

6 лет 4 месяца назад

avatar
«На каждом удалённом объекте в обязательном порядке должен стоять С2000М не ниже 2.06 (речь, ведь, об АПС)… »
  Атмасов Александр Эдуардович

Согласен, но нюанс, если по нормативам, то не ниже 3.03 (чтобы, так сказать, в полном соответствии).

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На вновь-строящемся или кап. ремонтном объекте -только 3.03, а на старых ещё можно до конца эксплуатационного срока.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Тут даже не надо ничего уточнять.
Пока тот, кто с таким хоть раз столкнётся, не используя «чужой» опыт, и не нарвётся на проблемы, которые можно было избежать, то понимание прейдет через свой.

Карпов Дмитрий 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4843 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.