Пульт. Сервер АРМ ОРИОН-ПРО 10.1.Приняли в наследство на свою голову....Имеем COM-порт 1 123 адреса приборов забиты, COM-порт 3 70 адресов приборов, работа через ПИ. Комп под ХР. База BDE не SQL. Всё управление охранкой и пожаркой через сервер - выключил и всё не работает ни взятие\снятие ни оповещение ПС (сценарии, привязка разделов в АБД). И километры интерфейсов по заводу с кучами ПИ, ПИ-MOXA-сеть ЛВС-MOXA-ПИ. Начинаем модернизацию-купили комп, WIN7, орион-про 12.2, SQL2008, патчи... базу конвертнули, вообщем дело знаем делаем не первый раз. Перекинули COM-порты сделали настройки различные, (опросы, тайминги...) и.....новый сервер по приборам моргает потерями связи как новогодняя ёлка, 200 адресов на разных компортах. Не помогает замена портов, преобразователи пробовали USB, замена компа, ОС, SQL 2008 на 2005, переустановка ориона ,драйвера и т.д. 9 лет 8 месяцев назад Колбин Леонид Аркадьевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Свяжитесь с тех.поддержкой. Лучше до звонка установите бесплатную программу TeamViewer для возможности удалённого доступа, что позволит гораздо быстрее разобраться в ситуации. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
пока нет интернета на сервере... 9 лет 8 месяцев назад Колбин Леонид Аркадьевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий