В С2000-БКИ (v 2.25) добавил 4 новых пожарных раздела. При взяти всё нормально, но при снятии сетодиоды гаснут на 3-х, на 4-м всё штатно как в других разделах - горит жёлтый (зел+кр). В чём может быть подвох? Все разделы настраивал одинаково, все беруться все снимаються.

10 месяцев 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Пробовал на другие кнопки переписать разделы, такая же ситуация. В инструкции написано "выключен для типа индикатора «Охранный 2»
или «Инженерный»", но у меня везде выставлен пожарный. Пытался менять индикацию через "копирование настроек индикаторов", но безрезультатно. 

10 месяцев 27 дней назад

avatar
Тогда традициооный совет. Перепрошить БКИ на  2..27
Но скорее всего "косяк" где-то в настройке самих разделов. Конечно маловероятно,но проверьте те приборы  ШСкоторых занесены в разделы.
Может быть на приборе в "индикацию " галочка "EN 54" закралась И если в разделах есть что-то типа " реле",считки,состояние прибора,то выбросьте всё это из раздела и оставьте только ШС

Каргапольцев Артур 10 месяцев 27 дней назад

Возможно где то групповое взятие/снятие закралось.

Киселёв Михаил 10 месяцев 27 дней назад

Может не к менсту, но спрошу, зачем снятие для пожарных ШС? 

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем всё получилось, проблема была в прошивке С2000М. На первоначальном этапе всё было в одном разделе (24 шлейфа - 4 ручника, 20 дипов, все на одной кдл) , затем сказали разделить на 4 раздела, что и было сделано, помню при переносе шлейфов из одного раздела в другой некоторые шлейфы где-то прописались где-то нет (в разделах на реле по-моему). В итоге вернулся к первой версии прошивки С2000М и её подредактировал и всё сошлось. Спасибо за помощь!

Снятие пожарных шлейфов нужно из-за того что обыект - цеха завода, иногда проводяться работы из-за которых срабатывает система, сегодня в цех заехал погрузчик и встал так что над его выхлопной трубой оказался дип, в результате сработала сигнализация. 

10 месяцев 25 дней назад

avatar
а надолго ли хватит ДИПа в таких условиях? это не обычная пыль, которую кисточкой смахнул и воздухом продул. Сажа из выхлопа быстро убьёт пластиковые линзы. Может имело бы смысл ставить в цеху тепловики? или температура не позволяет?

Волков Андрей 10 месяцев 24 дня назад

ну и отлично, только поправлю, не в прошивке С2000М было дело, а в конфигурации созданной в нем. это принципиально разные вещи.
кто то может понять, что вы меняли версию пульта програмно (прошивку)

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Погрузчик заезжает очень редко (есть кран-балка), бывают сработки когда что-то пилят или сваркой работают.

Замечание насчёт разници конфигурации и прошивки принял. Немного программировал микроконтроллеры, вот терминологию и путаю.
 

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1242 раза

ЗАДАН

10 месяцев 27 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.