В С2000-БКИ (v 2.25) добавил 4 новых пожарных раздела. При взяти всё нормально, но при снятии сетодиоды гаснут на 3-х, на 4-м всё штатно как в других разделах - горит жёлтый (зел+кр). В чём может быть подвох? Все разделы настраивал одинаково, все беруться все снимаються.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Пробовал на другие кнопки переписать разделы, такая же ситуация. В инструкции написано "выключен для типа индикатора «Охранный 2»
или «Инженерный»", но у меня везде выставлен пожарный. Пытался менять индикацию через "копирование настроек индикаторов", но безрезультатно. 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Тогда традициооный совет. Перепрошить БКИ на  2..27
Но скорее всего "косяк" где-то в настройке самих разделов. Конечно маловероятно,но проверьте те приборы  ШСкоторых занесены в разделы.
Может быть на приборе в "индикацию " галочка "EN 54" закралась И если в разделах есть что-то типа " реле",считки,состояние прибора,то выбросьте всё это из раздела и оставьте только ШС

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад

Возможно где то групповое взятие/снятие закралось.

Киселёв Михаил 6 лет 5 месяцев назад

Может не к менсту, но спрошу, зачем снятие для пожарных ШС? 

Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем всё получилось, проблема была в прошивке С2000М. На первоначальном этапе всё было в одном разделе (24 шлейфа - 4 ручника, 20 дипов, все на одной кдл) , затем сказали разделить на 4 раздела, что и было сделано, помню при переносе шлейфов из одного раздела в другой некоторые шлейфы где-то прописались где-то нет (в разделах на реле по-моему). В итоге вернулся к первой версии прошивки С2000М и её подредактировал и всё сошлось. Спасибо за помощь!

Снятие пожарных шлейфов нужно из-за того что обыект - цеха завода, иногда проводяться работы из-за которых срабатывает система, сегодня в цех заехал погрузчик и встал так что над его выхлопной трубой оказался дип, в результате сработала сигнализация. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
а надолго ли хватит ДИПа в таких условиях? это не обычная пыль, которую кисточкой смахнул и воздухом продул. Сажа из выхлопа быстро убьёт пластиковые линзы. Может имело бы смысл ставить в цеху тепловики? или температура не позволяет?

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

ну и отлично, только поправлю, не в прошивке С2000М было дело, а в конфигурации созданной в нем. это принципиально разные вещи.
кто то может понять, что вы меняли версию пульта програмно (прошивку)

Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Погрузчик заезжает очень редко (есть кран-балка), бывают сработки когда что-то пилят или сваркой работают.

Замечание насчёт разници конфигурации и прошивки принял. Немного программировал микроконтроллеры, вот терминологию и путаю.
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5719 раз

ЗАДАН

6 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.