Организация осуществляющая монтах системы дымоудаления в торговом центре вместо ранее предусмотренных проектом ШКП-30 с УПП (для двух вентиляторов ДУ 18,5 кВт) установила самодельные (иначе это не назвать) шкафы. Обусловлено было значительно более низкой стоимостью на устных переговорах с руководством, которое конечно далеко от тех. вопросов. Никакой информации и документации от них получено не было. На объекте установили эти ящики в которых отсутствует: 1. контроль линии подключения нагрузки. 2.Маркировка проводов. 3.Номер . 4.Паспорт изделия с информацией о приёмке ОТК. 5.Монтаж силовых цепей выполнен обычными круглыми проводниками (не шинами) .Щит установлен в помещении.  (-20....+35) на крыше. Были предоставлены сертификаты  и паспорта на комплектующие. Пытался обЪяснить что такие шкафы нельзя ставить в очень ответственных местах обеспечивающие безопасность людей. Получал в ответ: "Что щиты нормальные сертификации и испытаний не надо."  Впереди ещё насосная станция в которой планировал ШКП-30 с УПП (3шт) и ШКП-4 (3шт). Они что-то там творят не обсуждая.Какими нормативными документами задробить их?

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Как у вас не знаю, а у нас пожнадзор не примет объект без сертификатов на всё оборудование: ПКП, извещатель, шкафы, провода, и тд

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шкафы управления, входящие в систему управления пожаротушением, дымоудалением должны сертифицироваться на соответствие ГОСТ Р 53325-2012 г. согласно разделу 7.2. Приборый упраления водяным пожаротушением также сертифицируются и в соответствии с разделом 7.1.
По итогам сертифкации выдается сертификат соответствия ФЗ№123.
Без наличия сертификата соответствия на шкафы управления, они не могут использоваться в системах обеспечения пож.безопасности объекта защиты и сохранения жизни и здоровья людей, находящихся в здении.
 

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга, скажите пожалуйста из какого нормативного документа это заявление о том что именно  шкафы управления как изделие  должны сертифицироваться. Оно решило бы все проблемы. Ведь есть сертификаты на комплектующие шкафа.

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Я далек от нормативки, но сертификаты надо читать полностью, а не только то что напечатано большими буквами (Владимир Юрьевич это к вышестоящим), а там обычным текстом указано по каким пунктам какого документа проведена сертификация. Если в сертификатах на комплектующие указаны пункты относящиеся к устройствам(приборам) управления, то проблем возникнуть не должно, но "меня терзают смутные сомнения" :)

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 23 дня назад

В сертификатах на щиты меня интересует типовые испытания согласно ГОСТ 51321 МЭК 60439-1    1. испытания на превышение температуры  2.диэлектрические свойства 3.прочность при коротком замыкании 4.эффективность цепи защиты 5.зазоры и пути утечки  6.механическая работоспособность  7.степень защиты .Имея на руках подлинные результаты таких испытаний я и не добивался бы замены щитов на серийные и не сомневался бы в их надёжности.

Галашов Владимир Юрьевич 10 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Владимир Юрьевич, здравствуйте!
Рекомендуем по данному вопросу обратиться в ФБГУ ВНИИПО МЧС РФ. В данном вопросе только они являются третьей (независимой) компетентной стороной. Рекомендуем оформить запрос официальным письмом, чтобы они ответили Вам на официальном бланке с визой руководства.

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга спасибо за дельный совет. Решение вопроса таким образом оставим если исчерпаем все возможности. Посмотрев на различных форумах этот вопрос пришёл к выводу что сертификация щита дымоудаления выполненного по заданию заказчика не обязательна в отличии от щитов управляющих пожаротушением. Буду настаивать на том что заказывал ШКП-30 с УПП производства "Болид".  Они хамски даже сделали шильдик на щите "ШКП-30"

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Заодно спросите у них определения
СП7
7.20
исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
123№-ФЗ
ст.46
исполнительных устройств систем противодымной защиты

очень интересно что они вкладывали в эти поняитя когда нормотворчествовали, потому что контактор это тоже по одному из определений исполнительное устройство (толи вспомогательное, толи промежуточное, не помню)

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Спасибо,принято. Есть ещё один интересующий вопрос по ШКП-30 с УПП (Болид). На каком принципе основан постоянный контроль линии нагрузки устройством РКФН исп.01 согласно ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.4.1 в   Объясняю зачем мне нужен постоянный контроль. Электрики наловчились использовать дымоудаление для подключения на крыше сварочных аппаратов для производства работ. При проверках дымоудаления обнаруживалось что двигатели были отключены или вращались в обратном направлении.

Галашов Владимир Юрьевич 10 месяцев 18 дней назад

Это лучше у ТП спросить. Скорее всего малым током нагрузка звонится, не зря ведь в документации есть предупреждение что вывод шкафа всегда находятся под напряжением.

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прочитано.

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1151 раз