ФорумНормативно-правовые вопросыОбязать поставить ШКП-30 сУПП вместо плохо исполненного НКУ

Нормативно-правовые вопросы » Обязать поставить ШКП-30 сУПП вместо плохо исполненного НКУ

Организация осуществляющая монтах системы дымоудаления в торговом центре вместо ранее предусмотренных проектом ШКП-30 с УПП (для двух вентиляторов ДУ 18,5 кВт) установила самодельные (иначе это не назвать) шкафы. Обусловлено было значительно более низкой стоимостью на устных переговорах с руководством, которое конечно далеко от тех. вопросов. Никакой информации и документации от них получено не было. На объекте установили эти ящики в которых отсутствует: 1. контроль линии подключения нагрузки. 2.Маркировка проводов. 3.Номер . 4.Паспорт изделия с информацией о приёмке ОТК. 5.Монтаж силовых цепей выполнен обычными круглыми проводниками (не шинами) .Щит установлен в помещении.  (-20....+35) на крыше. Были предоставлены сертификаты  и паспорта на комплектующие. Пытался обЪяснить что такие шкафы нельзя ставить в очень ответственных местах обеспечивающие безопасность людей. Получал в ответ: "Что щиты нормальные сертификации и испытаний не надо."  Впереди ещё насосная станция в которой планировал ШКП-30 с УПП (3шт) и ШКП-4 (3шт). Они что-то там творят не обсуждая.Какими нормативными документами задробить их?

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Как у вас не знаю, а у нас пожнадзор не примет объект без сертификатов на всё оборудование: ПКП, извещатель, шкафы, провода, и тд

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шкафы управления, входящие в систему управления пожаротушением, дымоудалением должны сертифицироваться на соответствие ГОСТ Р 53325-2012 г. согласно разделу 7.2. Приборый упраления водяным пожаротушением также сертифицируются и в соответствии с разделом 7.1.
По итогам сертифкации выдается сертификат соответствия ФЗ№123.
Без наличия сертификата соответствия на шкафы управления, они не могут использоваться в системах обеспечения пож.безопасности объекта защиты и сохранения жизни и здоровья людей, находящихся в здении.
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга, скажите пожалуйста из какого нормативного документа это заявление о том что именно  шкафы управления как изделие  должны сертифицироваться. Оно решило бы все проблемы. Ведь есть сертификаты на комплектующие шкафа.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Я далек от нормативки, но сертификаты надо читать полностью, а не только то что напечатано большими буквами (Владимир Юрьевич это к вышестоящим), а там обычным текстом указано по каким пунктам какого документа проведена сертификация. Если в сертификатах на комплектующие указаны пункты относящиеся к устройствам(приборам) управления, то проблем возникнуть не должно, но "меня терзают смутные сомнения" :)

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

В сертификатах на щиты меня интересует типовые испытания согласно ГОСТ 51321 МЭК 60439-1    1. испытания на превышение температуры  2.диэлектрические свойства 3.прочность при коротком замыкании 4.эффективность цепи защиты 5.зазоры и пути утечки  6.механическая работоспособность  7.степень защиты .Имея на руках подлинные результаты таких испытаний я и не добивался бы замены щитов на серийные и не сомневался бы в их надёжности.

Галашов Владимир Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Владимир Юрьевич, здравствуйте!
Рекомендуем по данному вопросу обратиться в ФБГУ ВНИИПО МЧС РФ. В данном вопросе только они являются третьей (независимой) компетентной стороной. Рекомендуем оформить запрос официальным письмом, чтобы они ответили Вам на официальном бланке с визой руководства.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга спасибо за дельный совет. Решение вопроса таким образом оставим если исчерпаем все возможности. Посмотрев на различных форумах этот вопрос пришёл к выводу что сертификация щита дымоудаления выполненного по заданию заказчика не обязательна в отличии от щитов управляющих пожаротушением. Буду настаивать на том что заказывал ШКП-30 с УПП производства "Болид".  Они хамски даже сделали шильдик на щите "ШКП-30"

6 лет 4 месяца назад

avatar
Заодно спросите у них определения
СП7
7.20
исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
123№-ФЗ
ст.46
исполнительных устройств систем противодымной защиты

очень интересно что они вкладывали в эти поняитя когда нормотворчествовали, потому что контактор это тоже по одному из определений исполнительное устройство (толи вспомогательное, толи промежуточное, не помню)

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Спасибо,принято. Есть ещё один интересующий вопрос по ШКП-30 с УПП (Болид). На каком принципе основан постоянный контроль линии нагрузки устройством РКФН исп.01 согласно ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.4.1 в   Объясняю зачем мне нужен постоянный контроль. Электрики наловчились использовать дымоудаление для подключения на крыше сварочных аппаратов для производства работ. При проверках дымоудаления обнаруживалось что двигатели были отключены или вращались в обратном направлении.

Галашов Владимир Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

Это лучше у ТП спросить. Скорее всего малым током нагрузка звонится, не зря ведь в документации есть предупреждение что вывод шкафа всегда находятся под напряжением.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прочитано.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)