партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000м+АР8+RR2R

Инсталляция, монтаж » С2000м+АР8+RR2R

Здравствуйте!!!В системе тревожной сигнализации имеется прибор "Устройство радиоприемное RR2R". сухой контакт подключен к С2000-АР8. при выборе для этого раздела тип шлейфа "Охранный" все в порядке, при выборе тип шлейфа 11(тревожный) данный раздел уходит в неисправность.Почему это происходит?Спасибо!
 

10 месяцев 19 дней назад

avatar
оконечка подключена как в Этикетке?

Волков Андрей 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Смутно припоминаю, на АР2 например если был выбран тип 11 и было вскрытие корпуса АР2 то приходила тревога, так же потом невзятие. Может быть с АР8 так же, проверьте тампер(датчик сврытия корпуса).

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Вспомнил:

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

кстати,где эту табличку посмотреть?

Роман Сергеевич Петров 10 месяцев 19 дней назад

РЭ на КДЛ 2.22, стр. 14.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

да нашел уже,спасибо!

Роман Сергеевич Петров 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Оконечнка есть, но 10 кОм не было под рукой, ставил 8 кОм, чет не верю что проблема в резике, хоть завтра и поставлю как надо
 

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дело в том, что на RR2R  я не увидел тампера...кстати на АР1 подключил было геркон, при типе охранный молчал и работал, тут стало необходимо сделать его входным, как сразу ушел в неисправность вскрытие корпуса, но там я вылечил это замкнув жилы АР1 отвечающие за вскрытие. тут надо подумать как быть
 

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Как это, как быть? Закрыть крышку прибора, если не дотягивает до сработки датчика, подогнуть лепесток железный руками.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Да при чем тут RR2R, мы про тампер на АР-8.

Киселёв Михаил 10 месяцев 19 дней назад

я так понял,что при 11 типе ар8 контролирует вскрытие корпуса подключенного устройства, так как к нему еще подключены два шороха которые имеют контроль вскрытия,но они имеют охранный тип....завтра попробую проверить выбрать для них 11 тип)))
А так действительно крышка АР8 не закрыта) хоть убей не догадался бы в чем дело) спасибо еще раз!

Роман Сергеевич Петров 10 месяцев 19 дней назад

я так понял,что при 11 типе ар8 контролирует вскрытие корпуса подключенного устройства

нет, ар8 так реагирует только на свою крышку, чужие корпуса он может контролировать только если подключить соответствующие контакты в КЦ

Волков Андрей 10 месяцев 19 дней назад

А тип 5 разве не работает в АР8?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот это я и искал, отлично))спасибо!!!а как можно обмануть АР по всрытию корпуса?

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Закрутить проволочкой, через микрик в котором дырочки есть, изюмительно блокирует.

Киселёв Михаил 10 месяцев 19 дней назад

Ай яй яй Михаил, что ты советуешь, тревожка она так же как и пожарка, людей нацелена спасать)))

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

А чем это тампер кого-то спас или кого-то в будущем спасёт ?
А про проволочку ? Так я и сам этим собственно иногда(не всегда конечно) ,но бывает.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 19 дней назад

Корпус вскрыт, злоумышленник втыкает резюк параллельно контактам, а там жми, не жми. Крысы, они внутри.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Я на проволочку сажал только во время ПНР, либо когда уже тампер не держит или не доходит, а подгибать уже некуда, на прибор FRLS несколько штук подключено.☺

Киселёв Михаил 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Корпус вскрыт, злоумышленник втыкает резюк параллельно контактам, а там жми, не жми. Крысы, они внутри.

Константин, вот не соглашусь, параллельно он резюк воткнет, сопротивление упадет и пройдет сработка, а что бы заблокировать тревожный, это ему нужно хотя бы один конец откинуть и быстренько что бы тревога не прошла резюк подключить, ни как вроде.
С охранным да, когда с охраны снят, делай что хочешь.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Вы что мужики ? Голливудских фильмом насмотрелись что ли ? Тут бывает сам прибор неделю ищешь-найти не можешь.А вы про резюк в ШС.Сначала ещё хитросплетение проводов разобрать надо,а то и 
на самой крышке проволоку отмотать.Ведь за отсутствием крепёжных винтиков их кто и  как попало крепит. 
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 19 дней назад

☺☺☺
Это уж точно, помню один прибор искали, почти неделю за армстронгом+гипрок кабеля продергивали что бы найти его.
Нашли в итоге, полностью был зашит гипроком.
А еще помню один С2000-4 искали, ну он хоть рабочий был, на него команду для реле подали "мигать" и ходили уши к стенам прикладывали, нашли в итоге.

Киселёв Михаил 10 месяцев 19 дней назад

Ну вообще можно приблуду собрать, с переключателем, так 30 КОм пока подключить, чтоб не нарушать, а потом быстренько отрезать провод и переключить, эт конечно все шутки, но с открытым корпусом это сделать легче, чем с закрытым. А еще зная некоторых подключателей (данное высказывание к теме не относиться), которые резюк в приборе оставляют, так это вообще дело двух секунд. 

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Но это уже лирика))) Отвечать необязательно)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

закрытй корпус это хорошо, а почему при охранном типе не контролируем корпус АР...или охранка менее важна?
 

Роман Сергеевич Петров 10 месяцев 19 дней назад

Тревожка предполагает столкновение лицом к лицу сотрудника и нарушителя( ну или как его обозвать еще), поэтому данная ситуация опаснее, чем взлом пустого здания, на мой субъективный взгляд. Так же как и тихая тревога, чтоб не шугануть, а то мало ли, нажали кнопку, заорала сирена, а он с нервишками не дружит, давай шмалять во все стороны, а так он думает что ситуация под его контролем, но группа уже едет или приехала.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

согласен,вот ситуация охрана снята, злоумышленник под видом там какого либо мастреа добрался до заветного прибора к которому подключены охранные извещатели,открыл крышку система молчит, отключил извещатели, нацепил нужные цепи и все охрана "обезврежена"...

10 месяцев 19 дней назад

avatar
ОхранКА обзврежена, не Охрана, те всегда обездвижены, достаточно смартфон с халявным интернетом дать)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

ок))ОхранКА)

Роман Сергеевич Петров 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

895 раз

ЗАДАН

10 месяцев 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.