Задача стояла сохранить автономную работу удаленных приборов именно при местном управлении реле на лампу и сирену, но
при этом чтобы и выполнялась централизованная программа на запуск всего оповещения, например при нажатии одного ИПР на
посту охраны.
 Для этого делаем "Самосрабатывающий шлейф" - берется свободный шлейф на приборе, ставим сопротивление 4,7К на него, привязываем локально этот ШС к рабочим реле - лампа и сирена и.. еще к третьему (пусть ПЦН), ставим на третьем в приборе программу "включить на время
при взятии" с задержкой 3-4сек. Вводим обратную связь - соединяем  проводом последовательно с третьми реле через резистор 1,5К на
вход этого шлейфа. (подсаживаем ШС)
Получаем - при взятии этого ШС через 3-4 сек происходит сработка, которая запускает и сирены и лампы.
Аналогично проделываем на остальных удаленных приборах.
Что это дает.... Можно на БКИ назначить кнопки с разделами, в которых есть эти "СС ШС", при нажатии которых произойдет
оповещение или общее, или только на 1 этаже и т.д.
Кнопка общей тревоги - прибор на посту охраны, ставим на него ИПР, делаем его ЩС охранным с перевзятием и пишем для
него сценарий - Взять эти "самосрабатывающе СС ШС" при условии "тревога проникновения"для раздела с ИПР. Шаг сценария для снятия - снять ШС когда "зона взята" или "Взят на охране".
Имеем при нажаии ИПР происходит общая тревога, при отжатии тревога снимается.
 Проще это конечно проделать командами на управление реле от пульта, но здесь сохраняется автономная работа приборов
при потери связи .
Подобное возможно обсуждалась, я не нашел, и хотелось услышать ваше мнение.
Реле пришлось задейсвовать, но если бы был тип шлейфа, который обнаружив низкое сопротивление сразу переходил в
тревогу. Но не существует, происходит "невзятие".

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Идея понятна, только в автономном режиме ни Сигнал-10, ни С2000-4 не могут выступать как ППУ, только вместе с ПКУ.
Как следствие выше сказанного, при разрыве связи с ПКУ С2000М, запуск каких либо цепей оповещения или отключение иной автоматики производится не должны. 
Если я не прав - поправьте меня.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Берем ситуации
1. Штатное решение - работа с ПКУ, им управляются реле на приборах по состоянию разделов, местное управление здесь отключается из-за несовместимости с общим, но при потере связи ничего не сработает.
2 Этот вариант - Приборы отрабатывают каждый на своем участке автономно   + взятием по комнде с ПКУ этих ШС имеем возможность запустить общее оповещение. При потери связи теряем только эту возможность общего оповещения, а приборы отработают.
Так мечтая, неплохо бы было, что бы в самих приборах прописывались тревожные состояния 1,2,3.. и только одной командой с ПКУ переводились в это состояние, как это?

Валерий 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3994 раза

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.