В этикетке АЦДР. 425412.015 ЭТ БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП4/220» пункт 2.3.3 гласит -
"Для исключения несанкционированного управления клапаном кнопка «ТЕСТ» активна только в режиме тестирования". То есть, как я понимаю, без вариантов.

В инструкции по настройке блока С2000-СП4 (Редакция 2.1) в пункте "Настройка в программе Uprog" есть руководство говорит, что, если
параметр блокировки кнопки «Тест» установить в значение «Нет», то управление возможно без входа в режим тестирования.

Где правда?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день!
Оба пункта не противоречат друг другу.
В первом пункте говорится: "Для исключения несанкционированного управления ..", т.е. проще говоря:
Для исключения несанкционированного управления необходимо в настройках параметр блокировки кнопки «Тест» установить в значение «Да» и тогда кнопка «ТЕСТ» будет активна только в режиме тестирования.