партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC-2000 АСПТ к Сигналу-20

Инсталляция, монтаж » C-2000 АСПТ к Сигналу-20

Здравствуйте!
Подскажите как выход "пожар" С-2000 АСПТ подключить к шлейфу Сигнал-20. Если не ошибаюсь выход "пожар" замыкается при срабатывании, а шлейфы сигнала работают на размыкание.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ошибаетесь. В инструкции к Сигналу есть таблица состояний шлейфа в зависимости от конфигурации ШС и сопротивления. Про параллельное и последовательное подключение резисторов нужно рассказывать?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все завист от того как вы поставите резистор, последовательно или параллельно.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Константин Александрович не вноси сумятицу в не окрепшее сознание:) Все зависит от типа ШС.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

По твоему резистор лепи как хочешь, тип ШС сам решит?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Не, по моему только охранному шлейфу фиолетово как дополнительный резистор будет включен в шлейф.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

От типа ШС зависят диапазоны внимание и пожар, если датчик нормально замкнутый, ставиться оконечный последовательно и шунтирующий, если разомкнутый, то оконечный параллельно и добавочный. 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

А зачем добавочный в охранный шс? Там все что ниже 2 кОм и выше 10 кОм - тревога, обрыва и кз он не знает, все тревога.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Параллельно при НР контакте незачем, последовательно нужен.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

 Короче тип ШС и тип контакта определяют как должно быть выполнено подключение.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги ! У всех всё правильно,все молодцы. Но не то что при большом , а пребольшущем уважении вы "за деревьями леса не увидели". Какой может быть ПЦН С2000-АСПТ в ШС "рояля" ???
Пульт.И только пульт может решить все проблемы.
 

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Такой подойдет?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

1.2 Блок предназначен для:
− защиты одного направления пожаротушения 1);
− управления автоматической установкой пожаротушения (АУП) в автоматическом и дистанционном режимах;
...
− выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ).

2.4 Количество выходов на пожарную часть – 2:
− «Пожар» («ПОЖАР»);
− «Неисправность» («НЕИСПР.»).

2.7.2 Передача на ПЧ извещения «Пожар» осуществляется замыканием контактов сигнального реле при:
− переходе блока в режим «Пожар»;
− дистанционном пуске АУП.


 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Да и к тому же ПКУ этими реле не управляет, только локально.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

У всех свои нужды, нужно решить задачу, человек решает ее доступным спобом. Другое дело что человек имеет минимальное представление об основах и читать доки его ломает.:)

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

С одной стороны согласиться можно .Это реле специально так сделано,что бы централизованно не управляться. "Отвались" пульт- мало ли что.Но ведь речь идёт не о передаче сигнала (допустим на ПЧ) ,а для соединения одного прибора с другим .Тут "бабушка надвое сказала".
И при всём моём уважении к "деду-роялю" хочу сказать прямо:" Долой его из пожарки".Ему службы и в охранке хватит.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Дык рояль с пожарными шлейфами не особо то и дружен:)
Не вижу противопоказаний почему например не связать таким образом две вахты смежных корпусов.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Да кто сказал то что там рояль, в тегах полно прибров, выбирайте)

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

А для чего ? Допустим ..Там где АСПТ  пожар  горит,там и тушить ,но зачем по этой связи на другой прибор передавать ,что бы в другом корпусе сирена орала. 

Реплика ! Кто сказал про "рояль".Но и сам вопрос так поставлен. А в тегах про пульт ни слова нет.Вот и непонятки и  пошли.  

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Есть АСПТ, старый, который еще можно было в автономке использовать, надо теперь передать сигнал, думаю что то такое.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Тогда надежда только на одно..На этом АСПТ "ложняков" точно никогда не будет.А то пока "добежишь" с одной вахты до другой,то уже в помещение точно с лопатой заходить нужно будет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Артур, я бы тебя понял если бы ты не на обслуге сидел, а чисто правильные монтажи делал:),
а то ты не видел какие чудеса на объектах бывают, какие хотелки у заказчиков рождаются.
 

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

а то ты не видел какие чудеса на объектах бывают, какие хотелки у заказчиков рождаются

Насмотрелся "выше крыши".поэтому и советую как делать правильно.
Цена пульта по сравнению с "засыпом" АСПТ-это сущие крохи.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Цена пульта по сравнению с "засыпом" АСПТ-это сущие крохи.
Каким образом наличие пульта избавит АСПТ от возможных ложняков? Видео с инкасаторами все видели. 

Баулин Владимир Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Все видели .И я тоже видел.  Конечно ( чисто гипотетически ) можно представить ,что все  как один охранники в нашей великой и необъятной стране рождены именно только для того ,что бы разобраться в "премудростях Болида",но может хоть найдётся где-то такой ,у которого хватит ума с пульта "Запрет пуска АСПТ" сделать.
И вот ещё что ,Владимир Александрович.
Давайте уже больше не вспоминать про  пульт.Ведь человек не знает как  2 провода с резюком  между 2-мя приборами расключить.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Ну так это, если знаешь, просвети.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Просвещаю !
1. Протянуть провод
2. Проверить провод мультиметром на КЗ и Обрыв
3. Подключить к "роялю",на свободный ШС ( назначить в приборе тип  "охранный"
4.В аспт (взависимости от состяния реле ) поставить  или параллельно ,или последовательно резюк  (или 2 резюка 4.7 КОм)
5. Проверить систему (отключив патрон,конечно).А то тут и    присыплет

Уточнение 1  Всё необходимое (мультиметр.стремянку,провод,отвёртку и резюки) можно взять у связиста
Уточнение 2. Если нужен провод FRLS,то за таким проводом нужно ехать в магазин.

Проще инструкции по подключению вы просто не найдёте.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

но может хоть найдётся где-то такой ,у которого хватит ума с пульта "Запрет пуска АСПТ" сделать.
А если там не ложняк? Как пульт поможет в этом разобраться? Если ни как, то какая разница для охранника - лампочка у него "запищит" или пульт "Пожар" напишет, всё равно идти смотреть надо.
И про пульт не я первый вспомнил.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа не судите строго о странном вопросе который задал. Просто приходиться заниматься не свойственной работой. Хотелось бы услышать можно вывести аспт на сигнал и если да то каким образом. 

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Да это понятно, но всё же прочтите инструкцию к сигналу, точнее ту часть о которой я писал.
В первую очередь нужно знать какой в сигнале установлен тип шлейфа (охранный/ пожарный, итд) от этого зависит каким образом подключить нормально разомкнутый (НР) контакт в шлейф. Если Сигнал с кнопками сверху, то вероятнее всего шлейфы охранные, тогда можно просто параллельно оконечному резистору подключить НР контакт, потому что охранному шлейфу фиолетово рвут его или замыкают, с остальными типами шлейфов возможны варианты.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6408 раз

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.