Добрый день. Совсем молодый и зеленый,но к делу. в компании есть пож.охрана, шлейфы которой тянутся одним проводом к rs-485 на панели c2000-бки. 7 лет назад Пылеев Петр 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Петр, надо бы структуру сигнализации узнать, наверняка в системе пульт имеется, тогда танцевать надо не от БКИ, а от пульта. 7 лет назад Налетов Константин 2021Да пульт имеется.То есть от пульта через ПИ по юсб должно работать?
Константин сильно надо будет углубляться в программирование болида и\или ориона? Спасибо – Пылеев Петр 7 лет назад Где Вы на ПИ нашли USB? В вашем случае Схем может быть несколько, например:
1. Пульт-RS232-C2000ПИ-RS485-ПИ-RS232-COM* сервера Орион-Про; 2. Пульт-RS232-С2000Ethernet-LAN-СОМ* сервера Орион-Про; 3. Пульт-RS232-С2000Ethernet-LAN-С2000Ethernet-COM* сервера Орион-Про; 4. Пульт-RS232-COM* сервера Орион-Про 5. Пульт-RS232-C2000ПИ-RS485-преобразователь RS485-USB-сервер Орион-Про *Здесь СОМ порт сервера Орион-Про может быть как физический Сом-порт(RS232 DB9), через преобразователь USB или виртуальный компорт с доступом по LAN. Выбирайте – Ситников Алексей Юрьевич 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пётр, вы бы почитали сначала руководства. Там всё есть. К примеру: https://bolid.ru/files/491/669/h_68f75f019d4a7a73d3682689b18d63c8 7 лет назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий