Всем привет ! Зашел в с 2000 кдл. Некоторые датчики серым и желтым цветом обозначены . В чем причина ? Серый я так понял что датчик не подключён а желтый тогда что ? 7 лет назад Татхагата Очир Татхагат 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я сейчас открою страшную тайну о которой опытные пусконаладчики молодым никогда не рассказывают, просто не хочу этот секрет с собой в могилу унести, а передать некому, тебе мой юный друг раскрою его: 7 лет назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Я точно не помню что желтый цвет значит . Но там было мутное описание.
– Татхагата Очир Татхагат 7 лет назад Зеленым цветом окрашивается устройство, для которого данные БД прибора совпадает с реальной картиной. Красным, когда тип заданного устройства не совпадает с реальным. Серым цветом отображается свободная адресная зона. Желтым цветом отображается устройство, когда тип устройства задан в приборе, а к ДПЛС оно не подключено. Синим цветом отображается устройство не заданное в приборе, но подключенное к ДПЛС. В каком месте муть? – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет назад Конечно муть . Надо было написать ;" Если всё-нормуль,то зелёные. Если "свистнули "-то тот и жёлтый,Если на ивещатель вылили ведро воды,то результат тот же! А если то жёлтый,то зелёный- то разбирайтесь сами" Тут всё ясно и понятно.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Артур, хватает стебаться. Можешь, помоги. Я не могу, вот и не пишу.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет назад А в чём это я над кем-то и когда-то "стебался"? И кому и когда (если что-то точно знал) не помог ???
Но ведь открыв программу UProg и соединившись с КДЛ не прочитать что каждый "цветной кружок" значит .Тут даже и РЭ читать не нужно было. А то что потери и воровство извещателей бывает ,так не мне тебе это говорить. Тут один ответ,который покажется для многих шокирующим . Брать стремянку и идти по ДПЛС ,смотреть что и где не установлено ,потеряно,или украдено. Какое же тут "стебание"? В чём ? И над кем ???? Тем более ,что и в КДЛ (под желтым кружком) уже прописано,что там стояло.Остаётся только открыть конфигу пульта,посмотреть название раздела и идти смотреть именно в то место. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В окне самой программы всё написано и нарисовано разными цветами. Неужели трудно почитать мануалы, внимательно посмотреть на содержание окна программы, потыкать мышкой? Что за подход к делу - для меня не понятно. Это даже не вопрос - это обычный флуд напоминает. 7 лет назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Константин, вы о чём? Изучать? Интерфейс должен быть "интуитивно понятен", а читать в это не входит.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет назад Существует только один интуитивно понятный интерфейс, это женская грудь. Я совсем не против, чтобы болидовцы к этому стремились, овем не против. Но сомневаюсь, что они дадут нам такое счастье. Читать всё-таки придётся.
– Иванов Андрей Львович 7 лет назад Чего не скажешь о других "частях" женщин. Я мозг имею ввиду :)))))
– Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет назад Коллеги ! Если и дальше обсуждать вопрос ,который не стоит и " выеденного яйца"- то давайте что-то писать по теме и по факту обсуждения. Что только не наговорили и не понаписали.? Голова кругом.
Я-то уже свою порцию обвинений в "стебании" получил.Так не хочу что бы кто-то и обвинение во флуде получил. И если кого-то интересует женская грудь - то могу сказать откровенно. Уж лучше смотреть на неё ,чем часами просиживать штаны перед компом и зачитываться всем и вподряд в РЭ и "Этикетках". Всему должно быть своё время и своё место. А за слово "стёб"-спасибо.Я до этого таких то ли "словей",то ли "словов" не слыхал.Теперь знаю.При возможности тоже ...щегольну . – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Фильм Асса в кинотеатрах СССР посмотрели 17 800 000 зрителей, все они узнали про слово стёб. Посмотрите и вы, хороший фильм.
– Иванов Андрей Львович 7 лет назад Джентельмены! Требуется помощь (тут она в тему)!
Есть КДЛ, к нему кольцом подлючены СТ и СМК. Настраиваю в Юпроге зеленым, прописываю в зонах, заливаю в прибор. При следующем подключении к прибору датчики оказываются не прописаны. Надо делать все по новой. При этом М-ка при постановке под охрану сообщает мне что "нет связи" – Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад М-ка при постановке под охрану сообщает мне что "нет связи" Это естественно если в памяти ПКУ извещатели есть, а впамяти КДЛ нет.Вариантов не много 1) что-то делаете не так 2) не тот uprog 3) неисправен КДЛ – Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад Добрый день Джентельмены!
С наступившим Новым годом! Оказалось, что на бризах монтажники расключили линию крест-накрест На ХТ1 плюс на плюс на ХТ2 плюс на минус. Еще не проверяли. И судя по схеме на ХТ2 вообще не должно быть подключений если шлейф идет кольцом. Так ли это? – Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ХТ1 и ХТ2 - это изолированные входы БРИЗа, в случае КЗ с одной из сторон - БРИЗ отключает соответствующий вход. 6 лет 11 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ребята помогайте! Всю голову сломал нафиг! 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Ребята помогайте! Всю голову сломал нафиг Что там? изложи хоть в кратце – Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Оно вообще работало? Я не про КДЛ, а про систему в целом.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад В кратце:
Собрал систему из 4-х КДЛ с 71-ю адресными извещателями СТ и ЭСТЕТ, 3-х С2000-2, 10-ти АСПТ + 32 МПП Опан100, С2000-10 и С200-М + БКИ. АСПТ и С2000-10 заработали сразу, на БКИ зазеленели диоды при проверке давали пуск (все хорошо было и я расслабился). Но когда я начал программировать КДЛ я уткнулся в кукую то стену: М-ка видит и приборы и датчики, датчики прописаны в КДЛ и разбиты по зонам, В Ппроге расписал по разделам. В Юпроге задал перевзятие из тревоги и по включению. И нифига. Шлейфы не хотят браться. Пишут "Пропала связь" на БКИ горит ошибка и нет связи. Я вывел один датчик на отдельный прибор для проверки - то же самое. Причем М-ка видит опять же и прибор и датчик (при снятии крышки и там и там пишет соответствующие надписи, при отключении датчика пишет ошибка шлейфа) Но браться шлейф опять же не хочет. Пробовал менять параметры шлейфа (охранный или охранный с контролем вскрытия) то же самое. Самое обидное то, что мне кажется дело в какой то мелочи, о которой в мануалах даже не пишут. Да и еще: шлейфы проходили несколько раз, выявили некоторые ошибки. Исправили. Нифига. Всю голову сломал. Может на них надо писать сценарии? Но ведь остальное работает без них. – Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад А как вы их на охрану берете и снимаете? Указываете адрес прибора и номер шс? Это же не удобно, создайте уровень доступа, включите в него все разделы, создайте пользователя, присвойте ему этот УД и задайте пароль из 4-х цифр, на вкладке привязка, привяжите разделы помимо БКИ еще и к М. В настройках БКИ укажите этот же пароль, чтоб кнопками управлять. В КДЛ охранные шс в зоны не объединяются, не знаю влияет ли это, но я бы удалил их из зон в настройках КДЛ.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад Константин Александрович доброе утро! А как тогда один шлейф из нескольких помещений разбить на эти помещения? Если не по зонам?
– Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад А как вы до этого один шлейф делили то? Не путайте зону которая на вкладке ЗОНЫ в конфигурации КДЛ и РАЗДЕЛ который в pprog, именно в КДЛ зоны актульны для пожарных ШС, для получания события Пожар2.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад Тогда как мне в ППрог привязать энное количество датчиков к определенному разделу? Если в КДЛ уберу привязку к зонам.
– Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад Как обычно, зоны в КДЛ и разделы в М это разные, независимые вещи.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад Константин Александрович, повторюсь как тогда мне привязать определенное кеоличестко АУ к разделам в ППрог? Подскажите пожалуйста. У меня на БКИ каждый индикатор отвечает за определенный раздел. Допустим в С000-10 в шлейфе несколько датчиков, но это один шлейф и привязать его к разделу легко. Если я уберу зоны в КДЛ то БКИ будет воспринимать его как один раздел? А у меня несколько помещений на одном ДПЛС.
– Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад Зоны нужны для пожара по 2 извещателям, бки зонами не управлят. Бки управляет разделами.
Разделы создаються только на уровне с2000м – Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Как же с вами трудно. Вам человек объясняет, а вы вчепились в свое и не хотите понимать.
В КДЛ датчики убираете из зон. Настраиваете только тип датчика и различные задержки и функции. Затем идете в пульт и парограммой ППрог задаете разделы какие вам надо. В каждый раздел включаее те шлефы КДЛ что вам нужно. Нужно понимать что дла пульта каждый датчик в ДПЛС КДЛ это отдельный шлейф - точнее один адрес адресного пространства КДЛ это отдельный шлейф для пульта. Все просто. Просто Вы хотите чтоб Вам тут все разложили по полочкам и за Вас все сделали, а Вы даже не удосужились почитать инструкции. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Александр Владимирович! Давайте отбросим зоны на КДЛ и пожарку в сторону. Мне надо знать (помогите кто может!) как на БКИ в раздел прописать несколько датчиков (охранных) из ДПЛС? Допустим 3 из 20-ти?
– Gunko Alex 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Народ Всем доброго утра! 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Ууууу, как все запущено. Вы упорно не хотите читать мануал, и изучать принципы программирования системы.
Вопрос: Зачем охранной сигнализации перевзятие из тревоги? Как вы себе предствавляете работу данной сигнализации постоянно взятой? В охранной сигнализации тревога приходит токлько когда раздел находится под охраной. В остальных случаях ничего наигде не будет индицироватся. По поводу звука непонятно что, где и как вы пытаетесь услышать, какие действия для этого предпринимаете и что за вспышки там у Вас раздаются. А вообще трансляция событий настраивается на вкладке "трансляция событий" Ппрог, у управление с БКИ на вкладке "Привязка управления". Вот примерно как должно выглядеть сие в ппроге: https://yadi.sk/i/01lUgWAS3RX94b – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Берутся оба, на БКИ горит зеленым.
Тип индикатора охранный? Если да, то о каких тревогах говорите? Звуковой в тестовом режиме показывает сработку (три двойных вспышки), но сигнал тревоги на пульт не подается Извещатель своё отрабатывает, а вот пульт не догадывается (без команды) что надо тревогу объявлять. ЭСТЕТ вообще никак не реагирует А как он должен реагировать? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я этот гадский мануал ужеж перечитал на сто рядов! В котором кстати нет не слова о том что вкладка "Зоны" в КДЛ-ке только для пожарной сигнализации. Шлейфы у меня под охраной! Перевзятие из тревоги я поставил для настройки что бы не бегать постоянно и не давить кнопки! Сработал датчик - через десять секунд опять встал на охрану. По поводу звука Алексей Юрьевич не надо ерничать! Согласно пункта 1.2.7.1 подпункт Б МАНУАЛА на датчик СТ написано что в тестовом режиме (цитирую: "тройной серией двухкратных вспышек индикатора в момент регистрации тестового сигнала, извещатель при этом передает на КДЛ сигнал ТРЕВОГА). Так вот он не передает. А тройная серия двойных вспышек у меня раздается! На кой мне трансляция событий вообще? Я не собираюсь передавать сигнал с М-ки ни на принтер ни на ОРМ ПРО ни куда еще. И кстати я попробовал эту функцию - ничего не изменилось. И если бы у меня не работал ПИК-СТ я бы так не заморачивался. Но он то срабатывает. И не надо ему никаких дополнительных настроек, ни трансляции событий, ни фиг знает еще чего! Сказать что у меня не рабочие датчики, вряд ли - потому что они все не работают (не может партия из 70-ти извещателей быть бракованная. Вот поэтому я и прошу помощи. Настройка БКИ на взятие-снятие шлейфа, это уже вторичное, если датчик не реагирует то и БКИ бесполезна. 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Что ж Вы так нервинчаете.
Давайте Ваши последние настройки КДЛ и С2000М, будем посмотреть, где у Вас собака зарыта. Если Датчик срабатывает по месту, но на пульте нет индикации сработки - значит КДЛ ему шлет не тревогу, а нечто другое, что не влияет на нахождение шлейфа под охраной, но это сообщение все равно дошлжно быть в протоколе С2000М (не слать событие он просто не может). Вам нужно посмотреть в журнале пульта, что там приходило от КДЛ когда Вы делали сработку датчика. И по поводу текта что Вы пишете - если Вам все понятно, то нам дововольно трудно разобрать и понять что Вы нам пытаетесь объяснить. А даром телепатии и предсказаний мы к сожалению не обладаем. Поэтому будьте спокойней, к критике относитесь с пониманием и оказывайте взаимоуважение, и люди к Вам потянутся. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот собственно что у меня получается: здесь настройки моих датчиков с объекта и тестового датчика который я взял у партнера для проверки. Пусть малое количество не смущает, потому что, м-ку и КДЛ я тоже взял у партнера для настройки. Ротому что объект находится за 100 км по плохой дороге и просто так не накатаешься. 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18https://cloud.mail.ru/public/9Fic/tRowK2H13
https://cloud.mail.ru/public/Giei/zpNEe5YxQ – Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Александр Владимирович, у Вас на вкладке трасляции событий стоит "Всем приборам". Этого не стоит делать никогда на рабочих объектах, так как и так очень низкоскоростной интерфейс забивать никому не нужными сообщениями. Там нужно оставлять только те приборы которые требуется дублировать сообщения с пульта и только те типы которые требуются тому или иному прибору.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Трансляцию я даже не смотрел, я сделал привязку разделов и ПКУ, сбросил в ПКУ тип шлейфа с охранного на "по умолчанию"
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад в кдл, изменил время анализа для перевзятия с 0 на 5
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Вы когда открывали конфиг ПКУ от Alex у Вас ППрог ругался на пользовательские типы?
У меня ругается что 33 будет замен на 32, 38 на 35, 39 на 37. ППрог 3,02бильд11 – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад В его конфигурации трансляции как и управления нет. А в Вашей есть.
Аааа, мы смотрим разные файлы - в одном есть в другом нет. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Посмотрел Ваши тестовые конфигурации. 6 лет 11 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851автоперевзятие для охраны очень удобно в том, что каждое движение в зоне фиксируется вновь.... таким образом можно понять сколько раз прошли мимо датчика, и каждый новый шаг придет как новая тревога. это незаменимо если идет трансляция событий на пульт охраны к примеру ЧОПа.
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Щас перечитал паспорт КДЛ - функция перевзятия применяетс ядля автоматического взятия при "невзятии" после команда на взятие. Вопрос Alex - а как вы вообще берете под охрану разделы сигнализации? Может поэтому и не приходят сообщения так как они сняты.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не работает! Александр Владимирович. А ПИК - СТ работает! Без привязки работает! Я уже всю голову сломал. 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Если не получиться чеиез тим вивер, скину конфиг с рабочего объекта, попробуешь его залить
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовал вручную в Юпроге выставить тип извещателя - ругается не тот тип. 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Вы можете предоставить удаленный доступ через тайм виевер?
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не вопрос счас установлю 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Данные подключения шлите на почту alexsys74@yandex.ru 6 лет 11 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ID 515 536 813 пароль 6195 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
пароль поменял отправил на почту 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Алексей Юрьевич, дело в том что 1 и 2 извещатели у меня и так работают, а вот эти 7-8-10-28 нет. 6 лет 11 месяцев назад Gunko Alex 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Откуда у Вас взялись резервные батарейки на 8 и 10 адресе? 6 лет 11 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообщем у человека вчера заработала тестовая конфигурация. В ПКУ не были привязаны созданные разделы к пульту и небыло привязки управления этими разделами. Разделы были в снятом состоянии. 6 лет 11 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851У него охрана, а на БКИ горит зеленым
Когда же начнем читать внимательно и оттталкиваться от "первоисточника", а не от сових предположений? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация стоит на объекте с2000 кдл 1.42. При подключение новых датчиков пульт с 2000м 2.05 выдает ошибку по новым датчикам. Прошил с2000 кдл на 1.46 датчики новые заработали, но отвалились часть старых датчиков, когда решил перепрошить обратно на 1.42. После прошивки с2000 кдл больше не находиться по rs 485. Что могло случиться? 5 лет 5 месяцев назад Ющев Александр Олегович 37 Что могло случиться
. После прошивки с2000 кдл больше не находиться по rs 485. Скорее всего ,что КДЛ скончался. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Можно попробовать поймать КДЛ при включении. Подключаете КДЛ через преобразователь, открываете программу Orion prog, одновременно подаете питание (удобнее делать это вдвоем, либо поставить переключатель) и нажимаете поиск/опрос в программе, получается не с первого раза, попыток 10 придется совершить, когда КДЛ появится в программе, заливайте прошивку и не дышите). На практике пару раз так оживлял, правда там были версии 2.2х. Это если КДЛ не совсем хана.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я тоже так подумал заказал новую кдл версия 2.26 и она все адресные датчики видит, а пульт с2000м версия 2.05 показывает неисправность по некоторым датчикам, хотя при кдл версии 1.42 все было в норме 5 лет 5 месяцев назад Ющев Александр Олегович 37...По некоторым датчикам..?
Это если по ИПР-ам ..то меняйте тип ШС с 3-го на 16... Будет всё нормально..Только что этим занимался. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад А ещё 2.05 обновите до 2.08. Кдл новый,с2000м старый
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад А ещё 2.05 обновите до 2.08. Кдл новый,с2000м старый
Можно.(Если получится)...Что-то у меня в последний раз ..пульт заупрямился.Вроде бы дело обычное, не впервой.Но... Такое чувство,что пульт 2.05 как бы при заливке новой прошивки "зависает". То есть сообщение что-то типа "Ошибка " и выход из этого состояния только через сброс питания. Интересная ситуация.До этого ни разу такого не было. Что бы "дедушку" не мучать,оставил пока как есть...Дальше видно будет,но скорее всего уж если менять-так менять..Сразу на 4.хх – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Меня что-то просто смущает что 2.05 не "скушает" КДЛ 2.26
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Часть датчиков отвалилось на пульту неисправность, а в кдле я все датчики вижу. ИПРы 16 делал, дипы 8 и 1 делал не помогло. У меня линия ДПЛС кинута на 3 дома между домами растояние 20 м кабель идет в земле. на кдле версии 1.42 все работоло на новай не хочет. На пульту 2.05 висят новые кддлы и работают нормально 5 лет 5 месяцев назад Ющев Александр Олегович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, помогите решить вопрос: 4 года 10 месяцев назад Сергей Викторович 10Использовать другую версию упрога. Или ждать исправления данной фичи местными програмистами.
– Ситников Алексей Юрьевич 4 года 10 месяцев назад Была как-то раз точно такая бяка ,правда на С2000-2. Просто ждал. Долго. Очень долго. Типа события уПрог пытался вычитать. А другой версией уПрог не пробовали?
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 10 месяцев назад ну на сайте в архиве есть:
мне кажется это явно не надо использовать. не читает конфиг КДЛ'а – Сергей Викторович 4 года 10 месяцев назад – Леготин В В 4 года 10 месяцев назад Была как-то раз точно такая бяка ,правда на С2000-2. Просто ждал. Долго. Очень долго. Типа события уПрог пытался вычитать. я ждал минут 15. в конечном итоге ни USB-485, ни КДЛ не подают признаков жизни в момент ожидания. – Сергей Викторович 4 года 10 месяцев назад Пробуйте 4.1.4
Нормально ключи считывают. Только что попробовал. Для "чистоты эксперимента" тоже использовал USB-RS 485 По такому случаю специально считку на КДЛ-ку "перецепил( к С2000-4 была привязана).Нормально. Вообще-то "ключики" читаю через Езернет. Но и тут проблемм не наблюдаю. И на КДЛ и на С2000-4 всё нормально. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Пробуйте 4.1.4 Так ведь ею и пробую изначально (Uprog 4.1.4.5610) Скажите. Как снести конфигурацию с устройства к заводским? Может это помочь? – Сергей Викторович 4 года 10 месяцев назад Надо "играться" тампером.
"Морзянку" Увы не помню. Скиньте питание с КДЛ и перезагрузите комп.Программу откройте "от имени администратора". Может это и важно( а может и нет),но... У меня как стояла "семёра" так и стоит и будет стоять. И прблем как таковых у меня нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Надо "играться" тампером. "Морзянку" Увы не помню. длинный - 3 х коротких - длинный? 4 года 10 месяцев назад Сергей Викторович 10Так если 2.26,то куда уже "выше"?
И снова 2.26 на 2.26 перекатывать ? Есть ли в этом смысл ? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Конфигурация тампером не сбрасывается уже давно. Данная комбинация сбрасывает адрес и паузу ответа.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тогда уж проще Орионпрогом перепрошить. в общем так и сделал. В начале прошил на 2.22 через Орионпрог. Через Упрог зашёл - раздел "Ключи" прочитался (был пустым). Потом через Орионпрог вернул 2.26 - раздел "Ключи" так же успешно открывается. Естественно конфиг устройства пустой. 4 года 10 месяцев назад Сергей Викторович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
История с КДЛ'ом не закончилась.
В итоге ничего не происходит, индикатор не начинает постоянно гореть красным\зеленым в качестве индикатора состояния АУ. Я так понимаю что АУ не встаёт на охрану. От УО-4С приходит 1 раз приходит сообщение (после перезагрузки), что раздел DISARMED. Ну и при отключении АУ от ДПЛС и повтороном подключении приходят сообщения ON/OFF 4 года 10 месяцев назад Сергей Викторович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8037 раз
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад
#ссылка