партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТревоги по шлейфам при сбоях питания

Эксплуатация » Тревоги по шлейфам при сбоях питания

Здравствуйте.
Взываю к вселенскому разуму, не понимаю, что происходит.
Далеко на даче поставил родителям УО-4С, питание через импульсный БРП с 7Ач АКБ. 1 ШС пожарный, остальные охранные.
Однажды к ним привалило сообщений о тревогах по всем охранным(!) шлейфам. Через время прибор пропал с радаров. Выяснилось, что была гроза, БРП вынесло насмерть, прибор отработал без сигналов о проблемах с питанием на АКБ и вырубился.
БРП заменил на Полисервис с НЧ трансформатором. Однажды ночью им прилетели сообщения о сработке всех охранных(!) ШС, затем через час ещё раз. Далее прибор работает в штатном режиме. Выяснилось: дважды рубали электричество.
Уточнение: питание всех извещателей пущено через реле УО для удалённого сброса пожарных извещателей, а заодно и памяти сработки охранных. Не помню точно, но вроде бы один из охранных ШС даже напрямую к питанию подключён и тоже давал ложняк.
Резисторы по номиналу. Пожарный ШС почему-то не ложнит. Как это?

7 лет назад

avatar
А что вы в шлейфы повключали?

Баулин Владимир Александрович 7 лет назад

Стекло разных вариантов,  объёмники комбинированные и обычные(в общем сборная солянка из того, что было), в одном шлейфе так просто Фотон-Ш(куда уж проще). Резисторы комплектные 8.2кОм. Может, слишком пограничное к тревожному значение ...

Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад

Проблема с извещателями по питанию. Что-то из вашей "сборной солянки" отключается раньше чем УО-4С.

Баулин Владимир Александрович 7 лет назад

Но один шлейф (с одним Фотон-Ш) образцовый и всё равно. Так-то вроде всё понятно, но УО питания хватает, он сбой питания не регистрирует, а Фотон-Ш прямо оказался слабым звеном при напряжении питания 10…15В... странно. Ведь УО должен выдать сигнал о проблемах с питанем уже при 11В.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад

Попробуйте, при возможности, поэкспериментировать на месте, не всегда параметры заявленные в ТТХ соответсвуют реальным.  Посмотрите настройки УО, может что из сообщений "отфильтровано". Переключите питание охранных извещателей напрямую от БП, а память тревог отключите на извещателях.

Баулин Владимир Александрович 7 лет назад

Эксперимент обязательно будет, просто пытаюсь наработать теорию.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

УО выдаёт проблемы с питанием, когда РИП уже переключился на АКБ и та медленно разряжается, пока напряжение не упадёт до 10,5 В. Если РИП умер сарзу вместе с АКБ, то УО, конечно ничего не передаст. А аварию 220В УО передаёт только от собственных контактов Тш-0В, которые в свою очередь подключаются только к нашим РИПам, у которых есть контакты + и ОК.
Не понимаю зачем вообще охранные ШС подключать к источнику питания, ведь 4хпроводные извещатели испоьзуются только для пожарных ШС. Хотелось бы посмотреть что прислал УО и его конфигурацию

7 лет назад

avatar
Фотоны с одельной парой на питание, и пара на тревожный ШС. Пприжелании можно подключить на отдельный ШС тампер вскрытия Фотона.

Ильичёв Михаил 7 лет назад

Не понимаю зачем вообще охранные ШС подключать к источнику питания, ведь 4хпроводные извещатели испоьзуются только для пожарных ШС.

Глубина познаний впечатляет

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет назад

Это не глубина познаний, а неумение сформулировать. (У автора питание извещателей через реле УО подано.)

Баулин Владимир Александрович 7 лет назад

Каюсь - мы с извещателями не работаем - только с эмуляторами, поскольку в нашу задачу не входит изучение спектра возможных извещателей со всех просторов рынка. Но очевидно, что при потере питания ваших извещателей они резко меняют сопротивление на входе УО, что приводит к сработке зоны - соответственно УО отрабатывает так как надо. Какие претензии к УО-4С?

Панфилов Артём Александрович 7 лет назад

Например такие, что питание не пропадало, а переключилось на АКБ. Причём настолько плавно, что сам УО ничего не заметил. А неисправность питания он выдаёт точно одинаково что от 220 питается БРП, что уже на АКБ перешёл - ему-то какая разница.

Королёв Евгений Владимирович 7 лет назад

А как по вашему УО должен заметить что БП  его уже от аккумулятора питает если вы не используете ввод контроль питания?  На ак переходит не УО а БП, и именно он должен об этом сообщить УО, а не УО должен сам догадаться.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Когда НАШ РИП переключается на АКБ, то его контакты + ОК меняют своё состояние, в результате меняется состояние контактов УО-4С Тш-0В, к которым подключены контакты РИПа, и УО, с задержкой примерно 30 секунд, выдаёт аварию 220В. Если АКБ разряжается ниже 10,5 В, то прибор выдаёт уже другое событие  - авария питания (12В).
2. Если же используется РИП RS,  то соообщениея о авариях батареи, потери питания и т.д. идут на УО-4С уже по интерфейсу 485.
3. Вы используете сторонние источники питания, значит единственный способ контроля  - подключить релейных выход сторонннего источника питания (если ест такой) к одному из входов УО-4С и таким образом его контролировать (например, переименовав дескриптор Тревога  в Неисправность питания).

Про сработку извещателей уже объяснил - когда РИП переключается на АКБ, видимо, извещатели на это реагируют, иначе по входам не было бы сработок.  Хочу обратить внимание, что прибор начиная с сверсии 2.50 прошёл сертификацию по пожарному ГОСТу 53325 - довольно серьёзные испытания, поэтому логически в УО всё реализовано верно, включая контроль питания (правда в руководстве чётко написно, что прибор для пожарного контроля нужно использовать в составе С2000М и СП1, но это к теме разговора - не относится).

7 лет назад

avatar
Но я бы все-таки проверил как ведет себя УО при резком падении с 13,8в до скажем 11,8в (пусть допустим акк дохловатый), т.е не воспринимает ли он это как отклонение по шлейфу, не проседают ли кратковременно при этом шлейфы.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4945 раз

ЗАДАН

7 лет назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.