партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-4 v.3.50

Инсталляция, монтаж » С2000-4 v.3.50

Здравствуйте! Есть прибор С2000-4 v.3.50 не можем запрограмировать прибор на сработку пожарного дымового шлейфа по двойной сработке.
Прибор С2000-4 v.3.50
Тип ШС -1
Задержка перехода в пожар - 255
Дачики ИПД 3.1М
Добавочное сопротивление 2,2кОм
Конечное сопротивление 4.7кОм
АЦП в норме 51 ( 4,512кОм ,2,37в)
При сработке 1 дачика дачик промаргивает, на пульту С2000М появляется надпись (сработка дачика), прибор уходит в перезапрос, но сработка при этом остается на приборе.Далее дачик срабатывает и идёт сигнал "Пожар"
АЦП пожар  101( 1.788кОм, 4.6в)
При подключении С2000-4 v.3.01 Всё работает нормально . После сработке первого дачика "ВНИМАНИЕ" при сработке второго "ПОЖАР" 
Подскажите какие параметры нужно выстивить чтобы работало от двойной сработки. А то в тех. поддержке  разговаривать на эту тему не хотят.

 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Здравствуйте!
А не пробовали менять ИПД на отечественные аналоги?
И если пробовали, то на какие именно и что получилось?
У меня похожая проблема, только датчики забиты цементной пылью и чем заменить толком не знаю, вариантов много, какой датчик поставить вместо?

Герасимов Евгений Вадимович 6 лет 3 месяца назад

Здравствуёте!  Меняли на извешатели ТД "Рубеж" аналог ИПД 3,1М все анологично. добавочное сопротивление 2,2кОм

Лебедев Андрей Николаевич 6 лет 3 месяца назад

А у нас стоят 1,5 и сразу в ПОЖАР, тк у нас всё на Орионе и нам не надо предупреждений, это бытовки рабочих, стационарные с санузлами и на фундаменте.
Спасибо, но Рубеж не устраивает монтажным креплением провода с этой дурацкой защёлкой, нам бы что-то под обычный винт, не слыхали такое?

Герасимов Евгений Вадимович 6 лет 3 месяца назад

В чём собственно проблемы ????
ДИП 212-189....
Ставьте "Шмеля".  У меня к нему притензий нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Принято, спасибо, посмотрим.
 

Герасимов Евгений Вадимович 6 лет 3 месяца назад

Глянул, сделал закладку, благодарю.

Герасимов Евгений Вадимович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Дело в том что в новых версиях поменялся алгоритм:

При срабатывании извещателя блок осуществляет перезапрос состояния ШС: формирует сообщение "Сработка датчика", сбрасывает (отключает на 3 секунды) питание ШС и ожидает повторное срабатывание в течение 55 секунд после сброса (после завершения "Задержки анализа входа после сброса"). Если срабатывание подтверждается, то вход переходит в состояние "Пожар". Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдет, то вход останется в состоянии "Взято". В состоянии "Пожар" контроль входа продолжается и если в течение последующих 120 секунд будет подтверждено срабатывание второго извещателя в данном ШС (срабатывание второго – перезапрос – повторное срабатывание двух), то вход перейдет в состояние "Пожар2". Если срабатывания второго извещателя не произойдет, или оно не будет подтверждено, или будет подтверждено, но позже чем через 120 секунд после перехода в "Пожар", то вход останется в состоянии "Пожар".

Вам либо это победить, либо попробовать откатить вресию назад, до 3.01, там еще по старому, сейчас понятие Внимание потихоньку уходит, Пожар и Пожар2 сейчас в моде).

В любом случае подробнее ознакомьтесь с РЭ на данную версию.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Всё понятно. Всё заработало. Оповещатели срабатывают после  сработки 2 дачика. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5890 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.