Здравствуйте! Есть прибор С2000-4 v.3.50 не можем запрограмировать прибор на сработку пожарного дымового шлейфа по двойной сработке. 7 лет 3 месяца назад ![]() Лебедев Андрей Николаевич 4Здравствуёте! Меняли на извешатели ТД "Рубеж" аналог ИПД 3,1М все анологично. добавочное сопротивление 2,2кОм
– Лебедев Андрей Николаевич 7 лет 2 месяца назад А у нас стоят 1,5 и сразу в ПОЖАР, тк у нас всё на Орионе и нам не надо предупреждений, это бытовки рабочих, стационарные с санузлами и на фундаменте.
Спасибо, но Рубеж не устраивает монтажным креплением провода с этой дурацкой защёлкой, нам бы что-то под обычный винт, не слыхали такое? – Герасимов Евгений Вадимович 7 лет 2 месяца назад В чём собственно проблемы ????
ДИП 212-189.... Ставьте "Шмеля". У меня к нему притензий нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дело в том что в новых версиях поменялся алгоритм: При срабатывании извещателя блок осуществляет перезапрос состояния ШС: формирует сообщение "Сработка датчика", сбрасывает (отключает на 3 секунды) питание ШС и ожидает повторное срабатывание в течение 55 секунд после сброса (после завершения "Задержки анализа входа после сброса"). Если срабатывание подтверждается, то вход переходит в состояние "Пожар". Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдет, то вход останется в состоянии "Взято". В состоянии "Пожар" контроль входа продолжается и если в течение последующих 120 секунд будет подтверждено срабатывание второго извещателя в данном ШС (срабатывание второго – перезапрос – повторное срабатывание двух), то вход перейдет в состояние "Пожар2". Если срабатывания второго извещателя не произойдет, или оно не будет подтверждено, или будет подтверждено, но позже чем через 120 секунд после перехода в "Пожар", то вход останется в состоянии "Пожар". Вам либо это победить, либо попробовать откатить вресию назад, до 3.01, там еще по старому, сейчас понятие Внимание потихоньку уходит, Пожар и Пожар2 сейчас в моде). В любом случае подробнее ознакомьтесь с РЭ на данную версию. 7 лет 3 месяца назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5600Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо. Всё понятно. Всё заработало. Оповещатели срабатывают после сработки 2 дачика. 7 лет 3 месяца назад ![]() Лебедев Андрей Николаевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6545 раз
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А не пробовали менять ИПД на отечественные аналоги?
И если пробовали, то на какие именно и что получилось?
У меня похожая проблема, только датчики забиты цементной пылью и чем заменить толком не знаю, вариантов много, какой датчик поставить вместо?
– Герасимов Евгений Вадимович 7 лет 2 месяца назад
#ссылка