В этикетке на С2000-СП4/220 написано:
ВНИМАНИЕ! При подключении источника переменного напряжения необходимо строго соблюдать фазность сети. Подключение нейтрали производится только в клеммы N. Эти клеммы в блоке объединены, поэтому на оба ввода питания необходимо подавать напряжение от одной и той же фазы питающей сети.

Прошу пояснить, как осуществляется переключение между вводами в приборе?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

один основной ввод, другой резервный.
Обычно 1 ввод кабеля с АВР подключаем.
Бывает и две кабельные линии с одной фазы, но разными маршрутами прокладываем.
В чем заморочка?
Прибор сам переключается на резервный вход ИП2 при пропадании 220В на входе ИП1.
Вам нужна именно сама принципиальная схема реализации самого переключения в данном приборе?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хотя бы принцип реализации АВРа в данном блоке.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
простейшая тиристорная схема. Не помню, как плата выглядит и фоток с хорошим разрешением нет.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

требования по обеспечению надежности электропитания не заставляют использовать оба ввода на С2000-СП4/220.
По нашему опыту монтажа, Если мы сами обеспечиваем 220В, то прокладываем всегда 2 линии, но с одинокавой фазой, даже с одного ввода после авр в грш.
Просто разными маршрутами прокладываем 2 линии.

Если электрикам задание даем, то они просто одну линию 220В обеспечивают в каждый клапан (соответственно, С2000-СП4/220) по нашему заданию, по 1-й категории (после авр в грщ).

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Большое спасибо.

Солдатенко Нина 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

мы обеспечиваем одну линию 220 В на каждый клапан. Линия запитывается по 1-й особой (в последнем проекте). До этого была просто 1-я группа.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

я вообще не понимаю 2-х вводов на 220 в С2000-СП4/220, учитывая что сам вентилятор и клапан будет запитан по 1 кабелю.
2 ввода как дань тому, что это ППУ? лучше бы второй был от РИПа.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
220 В от РИПа Вы не подадите. Если использовать СП4-24, то возможна такая ситуация, что в момент стартового импульса на приводы клапанов (если их десятка два, три) РИП просто загнется. Посмотрите на паспорта приводов, какой пусковой ток? Мощность привода копеечная, а вот ток в момент пуска - вещь критичная.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

В СП5 (п.13.15.19) про основную и резервную линии питания написано.
и в нпб 88-2001 еще было.
Мы продолжаем 2 линии общего питания 220В для опс от авр прокладывать и до других потребителей пожарных.
Что-то задумался, может так же и 24/12В прокладывать.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад

я и не говорю про 220 на клапан от РИПа.
На клапан 220 В по 1 или 1-й особой, а сам СП4 резервировать постоянным током от РИПа.
"Если использовать СП4-24, то возможна такая ситуация, что в момент стартового импульса на приводы клапанов (если их десятка два, три) РИП просто загнется" а сейчас как это происходит?

Солдатенко Нина 9 лет 8 месяцев назад

СП4 сам (и исп.24 и исп.220) питаются по двухпроводной линии связи от С2000-КДЛ.

В случае СП/24 исп.часть питается от 24В (есть такие приводы с питанием от постоянного напряжения 24В), соответственно, нужно подавать 24В.
Про этот случай подключения PIN и писал, об опасности резервирования от РИП.

В случае СП4/220 исп.часть питается от 220В, соответственно, нужно подавать переменное 220В.
Про подачу этого 220В Вы писали, мы с PIN и говорили.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад

сокращение "исп." использовал и для замены слова "исполнение", и для замены слова "исполнительная".

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад

Всё верно. Например, если в клапанах использован клапан Белимо BLE24, придется для его питания использовать 24 В пост. тока. Т.е. напрашивается РИП-24. Далее, заявленная мощность привода во время вращения 7,5 Вт, 0,5 Вт в состоянии покоя (копейки, грубо ток равен 0,3125 А и 0,02 А соответственно). Допустим, Вы выбрали РИП-24 на 4 А максимум. Оставим 30% на резерв, остается 2,8 А. Можно подключить 12 клапанов с данным приводом. Но, есть ещё один показатель привода - расчётная мощность ( по паспорту Iмакс=2,7 А при t=5мс). Т.е. чтобы запустить 12 приводов клапанов в группе в рабочее положение ток может достичь 32,4 А на время 5 мс. Не слабо? Поэтому, ушли от питания 24 В на 220 В 50 Гц. И даже при данном переходе группируем клапана максимум по 5 штук. Но учитывайте специфику моей работы - предприятия нефте и гаопереработки. Там денег на системы АПС не жалеют.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

я иногда для управления 1-2 задвижками использую приводы 24В. Где нефтяники денег на АПС не жалеют. Такое было в 2000-х.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад

Да, для штучных приводов - это оптимально. И верно с точки зрения безопасности. Всё опасное для жизни напряжение остаётся только на РИП.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5816 раз

ЗАДАН

9 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.