В этикетке на С2000-СП4/220 написано: 9 лет 8 месяцев назад Солдатенко Нина 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
один основной ввод, другой резервный. 9 лет 8 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хотя бы принцип реализации АВРа в данном блоке. 9 лет 8 месяцев назад Солдатенко Нина 13простейшая тиристорная схема. Не помню, как плата выглядит и фоток с хорошим разрешением нет.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
требования по обеспечению надежности электропитания не заставляют использовать оба ввода на С2000-СП4/220. 9 лет 8 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
мы обеспечиваем одну линию 220 В на каждый клапан. Линия запитывается по 1-й особой (в последнем проекте). До этого была просто 1-я группа. 9 лет 8 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я вообще не понимаю 2-х вводов на 220 в С2000-СП4/220, учитывая что сам вентилятор и клапан будет запитан по 1 кабелю. 9 лет 8 месяцев назад Солдатенко Нина 13220 В от РИПа Вы не подадите. Если использовать СП4-24, то возможна такая ситуация, что в момент стартового импульса на приводы клапанов (если их десятка два, три) РИП просто загнется. Посмотрите на паспорта приводов, какой пусковой ток? Мощность привода копеечная, а вот ток в момент пуска - вещь критичная.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад В СП5 (п.13.15.19) про основную и резервную линии питания написано.
и в нпб 88-2001 еще было. Мы продолжаем 2 линии общего питания 220В для опс от авр прокладывать и до других потребителей пожарных. Что-то задумался, может так же и 24/12В прокладывать. – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад я и не говорю про 220 на клапан от РИПа.
На клапан 220 В по 1 или 1-й особой, а сам СП4 резервировать постоянным током от РИПа. "Если использовать СП4-24, то возможна такая ситуация, что в момент стартового импульса на приводы клапанов (если их десятка два, три) РИП просто загнется" а сейчас как это происходит? – Солдатенко Нина 9 лет 8 месяцев назад СП4 сам (и исп.24 и исп.220) питаются по двухпроводной линии связи от С2000-КДЛ.
В случае СП/24 исп.часть питается от 24В (есть такие приводы с питанием от постоянного напряжения 24В), соответственно, нужно подавать 24В. Про этот случай подключения PIN и писал, об опасности резервирования от РИП. В случае СП4/220 исп.часть питается от 220В, соответственно, нужно подавать переменное 220В. Про подачу этого 220В Вы писали, мы с PIN и говорили. – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад сокращение "исп." использовал и для замены слова "исполнение", и для замены слова "исполнительная".
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад Всё верно. Например, если в клапанах использован клапан Белимо BLE24, придется для его питания использовать 24 В пост. тока. Т.е. напрашивается РИП-24. Далее, заявленная мощность привода во время вращения 7,5 Вт, 0,5 Вт в состоянии покоя (копейки, грубо ток равен 0,3125 А и 0,02 А соответственно). Допустим, Вы выбрали РИП-24 на 4 А максимум. Оставим 30% на резерв, остается 2,8 А. Можно подключить 12 клапанов с данным приводом. Но, есть ещё один показатель привода - расчётная мощность ( по паспорту Iмакс=2,7 А при t=5мс). Т.е. чтобы запустить 12 приводов клапанов в группе в рабочее положение ток может достичь 32,4 А на время 5 мс. Не слабо? Поэтому, ушли от питания 24 В на 220 В 50 Гц. И даже при данном переходе группируем клапана максимум по 5 штук. Но учитывайте специфику моей работы - предприятия нефте и гаопереработки. Там денег на системы АПС не жалеют.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад я иногда для управления 1-2 задвижками использую приводы 24В. Где нефтяники денег на АПС не жалеют. Такое было в 2000-х.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 8 месяцев назад Да, для штучных приводов - это оптимально. И верно с точки зрения безопасности. Всё опасное для жизни напряжение остаётся только на РИП.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5816 раз
9 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.