Добрый день! 3 года 4 месяца назад ![]() Губкин Сергей Константинович 2Николай Павлович совершенно прав. Когда то на аналогичный вопрос ответили: "Т.е. вы хотите ехать в одном автобусе, только в разных направлениях?") Заказчик хочет - пусть оплачивает модернизацию и разделение системы на две части (перепрокладка кабелей, оборудование и т.п.)
но хозяин барин! не всегда))) – Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Реализация данной схемы невозможна. 3 года 4 месяца назад ![]() Комаров Александр Федорович 716Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! Про коллизию интересная информация) 3 года 4 месяца назад ![]() Губкин Сергей Константинович 2Самый простой способ убедиться что в системе двух голов быть не может это подключиться uprog в режиме орион и попытаться опрашивать приборы не переводя ПКУ в режим программирования:)
– Олещенко Игорь Николаевич 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пламенный привет всем экономистам, считающим, что раз интерфейс двухпроводный - то достаточно кабеля 1х2х0,5 3 года 4 месяца назад ![]() Андрей, Ростов на Дону 918+100 Андрею))) Тоже столкнулись с нашими "экономистами".... Еле как убедили)))
– Малозёмов Константин Вячеславович 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообще я такую схему на объекте видел. Стояло 5 пультов в одном интерфейсе и порядка 30 приборов "Сигнал-20П". И все работало, что самое удивительное; и даже не глючило. Но конечно же так делать нельзя. Один интерфейс - один пульт. 3 года 3 месяца назад ![]() Владимир Потапов 64Без глюков такая система не может работать в принципе, постоянно должно что-то отваливаться. Вы уверены что это были не один ПКУ и четыре клавиатуры?
– Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад На один 232-й интерфейс можно повесить 127 пультов. Как оно работать будет - понятно. Медленно. Но других глюков не предвидится.
В файле https://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_02.pdf 24-я страница Только у каждого свой отдельный от других 485-й интерфейс. А в этой теме совсем другие требования - один общий 485-й. – Андрей, Ростов на Дону 3 года 3 месяца назад На один 232-й интерфейс можно повесить 127 пультов. Мы говорим о 485-ом:) – Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад Верно ,Игорь Николаевич.
Но пусть меня опять обвинят в том,что я "всё упрощаю",но провести опыт не сложно. Просто на УО-4С переткните перемычку и переведите УО-4С из "Ведомого 2" в "Мастер" и результат будет "на лицо". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
2 пульта с2000М в системе не могут работать и это факт, если заказчик хочет поделить систему на 2 пульта, поставте ему отдельную клавиатуру с2000К сделайте к ней привязку управления только ПС, а на основном пульте пусть остается ОС. либо пусть полностью модернизирует систему. 3 года 3 месяца назад ![]() Оверин Виталий Владимирович 40Клавиатура "С2000-К" не может использоваться в составе системы пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием
– Пушкарёв Николай Павлович 3 года 3 месяца назад Николай, а вот с этого места можно подробнее?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 3 месяца назад Пожалуйста.
1. Паспорт клавиатуры «С2000-К» (АЦДР.426469.007 ПС) пункт 1.1: "Настоящий паспорт распространяется клавиатуру «С2000-К» (далее – клавиатура), предназначенную для работы в составе системы охранной сигнализации для управления постановкой на охрану, снятием с охраны, а также в составе системы контроля и управления доступом для ввода PIN-кода. .....". 2. Руководство по эксплуатации клавиатуры «С2000-К» (АЦДР.426469.007 РЭ Изм.14 АЦДР.5530-17 от 13.06.2017) пункт 1.1.1: "Клавиатура «С2000-К» предназначена для работы в составе системы охранной сигнализации для управления постановкой на охрану, снятия с охраны, а также в составе системы контроля и управления доступом. Кроме того, клавиатура может использоваться для индикации событий, возникающих в системе охранной сигнализации, в том числе со звуковой сигнализацией тревожных сообщений. .....". 3. Руководство по эксплуатации "С2000М" (АЦДР.426469.027 РЭ Изм.19 АЦДР.6056-17 от 11.10.2017) пункт 1.1.4: "Для дополнительной индикации состояний зон (разделов) охранной и пожарной сигнализации могут быть использованы блоки «С2000-БИ» и «С2000-БКИ», для охранной сигнализации – пульты «С2000-КС» и клавиатуры «С2000-К", пункт 1.1.7 "Управление охранной сигнализацией возможно следующими средствами: – с органов управления «С2000М»; – с органов управления блоков индикации «С2000-БКИ»; – с клавиатур «С2000-КС» и «С2000-К»" и т.д. – Пушкарёв Николай Павлович 3 года 3 месяца назад Тогда можно привязть наоборот ОС, проблемы то нет)
– Оверин Виталий Владимирович 3 года 3 месяца назад Заказчик желает разделить системы потому что ОС зона ответственности 1-го подразделения а ПС другого. Без физического разделения интерфейсов и питания это всё равно не возможно:)
– Олещенко Игорь Николаевич 3 года 3 месяца назад Можно ещё попытаться перевести часть системы в автономный режим - удалить приборы из пульта, всю логику реализовать на встроенных реле и проводах. От интерфейса приборы не отключать, пусть события сыпятся в АРМ
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А для каких целей необходимо разделение? Используйте БКИ несколько штук и забейте именные ключи ТМ для управления доступом. 3 года 2 месяца назад ![]() Трофименко Даниил Валерьевич 1Цели указаны - пожарку обслуживает подразделение Х, охранку - подразделение Y.
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3737 раз
3 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Руководство по эксплуатации «С2000М» (АЦДР.426469.027 РЭ Изм.19 АЦДР.6056-17 от 11.10.2017) пункт 1.2.18: "Число подключаемых по интерфейсу RS-485 адресных блоков – не более 127. пультов «С2000М» в линии RS-485 – 1" .
– Пушкарёв Николай Павлович 3 года 4 месяца назад