партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВопросы по шкафу ШКП-10

Инсталляция, монтаж » Вопросы по шкафу ШКП-10

В ШКП-10 есть схема подключения. 
Интересуют контакты ПУСК и Неисправномть. 
У меня Сигнал10 должен давать сигнал на пуск и неисправно. 
Но никак не получается заставить включиться ПУСК или Неисправность в ШКП10. 
Какое напряжение нужно подавать на данные входы? На дверце шкп10 написано 24в. 
Но у сигнала на выходе реле 3,4 будет ведь только 12в макс? 
Или я чтото путаю?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Сигнал 10 может выдать и 24В, все зависит от какого напряжения запитан сам блок, если он питается от 12В, то и выдает 12В, если от 24В, то и выдает 24В. Для ШКП нужно 24В.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Евгений Сергеевич!
Рекомендую на support@bolid.ru написать запрос: прошу выслать инструкцию по настройке Сигнал-10 с ШКП. Вам направят файл с вариантами подключения и настройки.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы всю систему можете построить как на 12В питании, так и 24, но прибор управляющий ШКП должен питаться от 24В.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3940 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10
ШКП-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.