партнерский раздел
ФорумПредложения по развитию12 тип шлейфа для С2000-АР

Предложения по развитию » 12 тип шлейфа для С2000-АР

Здравствуйте, могли бы вы реализовать в КДЛ программируемый технологический тип шлейфа для АР. Или хотя бы для шестого типа добавить галочку реверса нормального состояния.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Реверс норма/нарушение делается путем правильного подключения резисторов правильного номинала :)

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Если вы прочитаете инструкцию к АР, то увидите, что для технологического шлейфа используется только 10 КОм концевик. А изменение состояния шлейфа производится замыканием/разрывом. Соответственно если мне нужна НОРМА при разомкнутом шлейфе, то нужно делать сценарий переименования НОРМА-НАРУШЕНИЕ, и если нужно, перекрашивать в БИ, что несколько утомительнее, чем просто отметить галочку в настройках входа КДЛ.

Самотугин Константин Васильевич 6 лет 4 месяца назад

Если вам нужна норма при НР контакте, лепите его параллельно резистору тогда при замыкании будет сработка.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Ну да, но если нужно переделать состояние уже подключённых устройств, которые где нибудь на высоте 15 метров, или этих устройств штук 500?

Самотугин Константин Васильевич 6 лет 4 месяца назад

Дык, вроде как сразу нужно правильно делать:)

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

А подумать заранее и провериться на столе не судьба?
"Чего тут думать, прыгать надо!"

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

Хорошо, а если так: провода тянет одна контора, подключает клапаны вторая, а пусконалаживает третья. И всё подключено по проекту. Но вот в проекте нарисовано не совсем так, как нужно для пусконаладки...

Самотугин Константин Васильевич 6 лет 4 месяца назад

Это не проблема оборудования. Это проблема организации вашего производства, Болид тут ни при чём.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Как-то отошли от непосредственно сути предложения. Разве это не было бы полезно, может быть незачем в принципе получать несколько значений АЦП от технологического шлейфа? Хм, но тогда зачем этот тип ШС есть в Сигналах? Наверное потому, что его используют, в том числе и я. Тогда почему его не реализовать в КДЛ?

Самотугин Константин Васильевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здравствуйте, коллеги!
К сожалению, пока не планируется введение типа входа "12-технологический программируемый" для контроллера С2000-КДЛ.
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6368 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.