Здравствуйте, могли бы вы реализовать в КДЛ программируемый технологический тип шлейфа для АР. Или хотя бы для шестого типа добавить галочку реверса нормального состояния.

10 месяцев 27 дней назад

avatar
Реверс норма/нарушение делается путем правильного подключения резисторов правильного номинала :)

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

Если вы прочитаете инструкцию к АР, то увидите, что для технологического шлейфа используется только 10 КОм концевик. А изменение состояния шлейфа производится замыканием/разрывом. Соответственно если мне нужна НОРМА при разомкнутом шлейфе, то нужно делать сценарий переименования НОРМА-НАРУШЕНИЕ, и если нужно, перекрашивать в БИ, что несколько утомительнее, чем просто отметить галочку в настройках входа КДЛ.

Самотугин Константин Васильевич 10 месяцев 26 дней назад

Если вам нужна норма при НР контакте, лепите его параллельно резистору тогда при замыкании будет сработка.

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

Ну да, но если нужно переделать состояние уже подключённых устройств, которые где нибудь на высоте 15 метров, или этих устройств штук 500?

Самотугин Константин Васильевич 10 месяцев 26 дней назад

Дык, вроде как сразу нужно правильно делать:)

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

А подумать заранее и провериться на столе не судьба?
"Чего тут думать, прыгать надо!"

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Хорошо, а если так: провода тянет одна контора, подключает клапаны вторая, а пусконалаживает третья. И всё подключено по проекту. Но вот в проекте нарисовано не совсем так, как нужно для пусконаладки...

Самотугин Константин Васильевич 10 месяцев 26 дней назад

Это не проблема оборудования. Это проблема организации вашего производства, Болид тут ни при чём.

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

Как-то отошли от непосредственно сути предложения. Разве это не было бы полезно, может быть незачем в принципе получать несколько значений АЦП от технологического шлейфа? Хм, но тогда зачем этот тип ШС есть в Сигналах? Наверное потому, что его используют, в том числе и я. Тогда почему его не реализовать в КДЛ?

Самотугин Константин Васильевич 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здравствуйте, коллеги!
К сожалению, пока не планируется введение типа входа "12-технологический программируемый" для контроллера С2000-КДЛ.
 

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1756 раз

ЗАДАН

10 месяцев 27 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.