партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажнеисправность кпб на аспт

Инсталляция, монтаж » неисправность кпб на аспт

При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность С2000-кпб
На КПБ ни каких тревог нет.

версия АСПТ 3.53, КПБ 3.02


звонили в саппорт уже очень много раз, сделано все что они говорили а именно
В КПБ
все выхода не использующиеся  сопротивление 1кОм 
без контроля
в ШС 1 и 2 стоят R = 4,7кОм (масса, давление)
везде стоит восстановление ТШС,
тампер нажат


в АСПТ 
все подключено по схеме прилагающейся с прибором

не где ни чего не перепутано


Неисправность на АСПТ остается.

помогите пожалуйста

3 года 9 месяцев назад

avatar
При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность С2000-кпб
Переведите на русский технический.

Баулин Владимир Александрович 3 года 9 месяцев назад

к с2000-АСПТ подключен с2000-КПБ на А2 B2 (RS 485-2), на АСПТ мигает несиправность с2000-кпб

Князев Илья Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

адреса проверяйте

Меришкин Андрей Викторович 3 года 9 месяцев назад

адреса в норме

Князев Илья Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

Конфиги приложите, чего гадать то.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Доброе утро, коллеги!
При подключении С2000-КПБ во внутренний интерфейс С2000-АСПТ нельзя менять сообщения в расширенных свойствах шлейфов. Вместо "восстановление тезх. ШС" укажите базовое событие "39 - пожарное оборудование в норме". С2000-АСПТ анализирует базовые сообщения от С2000-КПБ по ШС, любые другие он не должен воспринимать, отсюда может быть неисправность.
Также проверьте, что тампер вскрытия корпуса блока С2000-КПБ плотно замкнут.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Если честно, всегда 35-Восстановление ТШС использовал, от версии к версии, и на 3.53 включительно. То что вы написали, если оно так, то почему ни в одном РЭ этого нет??? 

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

Спасибо Ольга, действительно указал "39 - пожарное оборудование в норме" и неисправности нет!
 

Князев Илья Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

Очень рада, что у Вас все получилось.

Янковая Ольга Ивановна 3 года 9 месяцев назад

О как все оказывается

SHURBYA 1 год 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Константин!
В новых версиях С2000-АСПТ, действительно, "восстановление тех.ШС" можно установить, Вы правы. Этот нюанс был актуален для более ранних версий приборов.
С пульта С2000М можно выполнить запрос состояния зон С2000-КПБ:

− вход 20: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенногосостояния питания 1-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 21: контроль состояния «Входа 1» 1-го «С2000-КПБ»;

−вход 22: контроль состояния «Входа 2» 1-го «С2000-КПБ»;− вход 30:совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 2-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
−вход 31: контроль состояния «Входа 1» 2-го «С2000-КПБ»;

− вход 32: контроль состояния «Входа 2» 2-го «С2000-КПБ»;
−вход 40: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 3-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
−вход 41: контроль состояния «Входа 1» 3-го «С2000-КПБ»;

− вход 42: контроль состояния «Входа 2» 3-го «С2000-КПБ»;
...
− вход 170: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенное состояние питания 16 -го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 171: контроль состояния «Входа 1» 16-го «С2000-КПБ»;

−вход 172: контроль состояния «Входа 2» 16-го «С2000-КПБ».

А также по выходам блоков (см. п. 2.13) https://bolid.ru/files/373/566/s2000_aspt_ret_v.3.52_3.53_jul_17.pdf

В этом случае можно будет точно идентифицировать неисправность.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Слишком мелко, не могу ничего разобрать.

Тремасов Константин Александрович 3 года 9 месяцев назад

По ссылке: 404 Not Found.Поправте, пожалуйста.

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год 8 месяцев назад

да что там поправлять? всё же просто:
https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/s2000-aspt.html#download
и смотрим руководство на нужную версию

Волков Андрей 1 год 8 месяцев назад

Андрей, я перфекционист))) Есть ссылка - должна работать =)

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год 8 месяцев назад

При подключении С2000-КПБ во внутренний интерфейс С2000-АСПТ как вообще менять сообщения в расширенных свойствах шлейфов?  Где это находится?

SHURBYA 1 год 8 месяцев назад

Добрый день. С2000-АСПТ v3.52 подключили к С2000-КПБ v3.04. На С2000-АСПТ высвечивается ошибка - неисправность КПБ. Что с данной ошибкой можно сделать. Все подключено, все работает. 

Дмитренко Максим Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Схему подключения приложите

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Крышку посмотрите и тампер КПБ. Бывает отходит. Ну и ещё контроль выходов и входов. Если его нет и он включён - будет неисправность. 

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Пробовали. И заливали по новой. Все равно ошибка. Может что то быть с КБК отдельно?
 

Дмитренко Максим Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Ну как вариант попробовать установить КПБ отдельно в общую 485 и посмотреть будет ли что-то про неисправности.
Проверить адрес КПБ с тем что установлено в АСПТ.

Петров Петр 11 месяцев 18 дней назад

Это тоже проводили эксперименты, без результатно. Ошибка и все.

Дмитренко Максим Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Т.е. на пульте нет никаких сообщений о КПБ, само КПБ не моргает об ошибках?
Опять же как вариант - если КПБ несколько, то попробовать переткнуть в АСПТ в другой шлейф и поменять настройки - убедиться что проблема на линии с КПБ (если ошибка сохранится)
КПБ запитан от АСПТ? Если есть возможность, то запитать от другой линии.
Можно настройки выложить, чтобы посмотреть.

Петров Петр 11 месяцев 18 дней назад

Пульта нет. Идет на прямую на АСПТ. КПБ-1 шт. Питание тоже одно. Настройки чуть позже смогу выложить, пока возможности нет.
 

Дмитренко Максим Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Там же еще контроль выходов. Есть входы. Какая индикация на КПБ? 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8560 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.