При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность С2000-кпб 6 лет 11 месяцев назад Князев Илья Сергеевич 9к с2000-АСПТ подключен с2000-КПБ на А2 B2 (RS 485-2), на АСПТ мигает несиправность с2000-кпб
– Князев Илья Сергеевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброе утро, коллеги! 6 лет 11 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Если честно, всегда 35-Восстановление ТШС использовал, от версии к версии, и на 3.53 включительно. То что вы написали, если оно так, то почему ни в одном РЭ этого нет???
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад Спасибо Ольга, действительно указал "39 - пожарное оборудование в норме" и неисправности нет!
– Князев Илья Сергеевич 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Константин! 6 лет 11 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 385Слишком мелко, не могу ничего разобрать.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад По ссылке: 404 Not Found.Поправте, пожалуйста.
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад да что там поправлять? всё же просто:
https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/s2000-aspt.html#download и смотрим руководство на нужную версию – Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад Андрей, я перфекционист))) Есть ссылка - должна работать =)
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад При подключении С2000-КПБ во внутренний интерфейс С2000-АСПТ как вообще менять сообщения в расширенных свойствах шлейфов? Где это находится?
– SHURBYA 4 года 10 месяцев назад Добрый день. С2000-АСПТ v3.52 подключили к С2000-КПБ v3.04. На С2000-АСПТ высвечивается ошибка - неисправность КПБ. Что с данной ошибкой можно сделать. Все подключено, все работает.
– Дмитренко Максим Николаевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Крышку посмотрите и тампер КПБ. Бывает отходит. Ну и ещё контроль выходов и входов. Если его нет и он включён - будет неисправность. 4 года 1 месяц назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Пробовали. И заливали по новой. Все равно ошибка. Может что то быть с КБК отдельно?
– Дмитренко Максим Николаевич 4 года 1 месяц назад Ну как вариант попробовать установить КПБ отдельно в общую 485 и посмотреть будет ли что-то про неисправности.
Проверить адрес КПБ с тем что установлено в АСПТ. – Петров Петр 4 года 1 месяц назад Это тоже проводили эксперименты, без результатно. Ошибка и все.
– Дмитренко Максим Николаевич 4 года 1 месяц назад Т.е. на пульте нет никаких сообщений о КПБ, само КПБ не моргает об ошибках?
Опять же как вариант - если КПБ несколько, то попробовать переткнуть в АСПТ в другой шлейф и поменять настройки - убедиться что проблема на линии с КПБ (если ошибка сохранится) КПБ запитан от АСПТ? Если есть возможность, то запитать от другой линии. Можно настройки выложить, чтобы посмотреть. – Петров Петр 4 года 1 месяц назад Пульта нет. Идет на прямую на АСПТ. КПБ-1 шт. Питание тоже одно. Настройки чуть позже смогу выложить, пока возможности нет.
– Дмитренко Максим Николаевич 4 года 1 месяц назад Там же еще контроль выходов. Есть входы. Какая индикация на КПБ?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
14003 раза
6 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Переведите на русский технический.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 11 месяцев назад
#ссылка