партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажнеисправность кпб на аспт

Инсталляция, монтаж » неисправность кпб на аспт

При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность С2000-кпб
На КПБ ни каких тревог нет.

версия АСПТ 3.53, КПБ 3.02


звонили в саппорт уже очень много раз, сделано все что они говорили а именно
В КПБ
все выхода не использующиеся  сопротивление 1кОм 
без контроля
в ШС 1 и 2 стоят R = 4,7кОм (масса, давление)
везде стоит восстановление ТШС,
тампер нажат


в АСПТ 
все подключено по схеме прилагающейся с прибором

не где ни чего не перепутано


Неисправность на АСПТ остается.

помогите пожалуйста

6 лет 4 месяца назад

avatar
При подключении КПБ к АСПТ на А2, на втором появляется неисправность С2000-кпб
Переведите на русский технический.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

к с2000-АСПТ подключен с2000-КПБ на А2 B2 (RS 485-2), на АСПТ мигает несиправность с2000-кпб

Князев Илья Сергеевич 6 лет 4 месяца назад

адреса проверяйте

Меришкин Андрей Викторович 6 лет 4 месяца назад

адреса в норме

Князев Илья Сергеевич 6 лет 4 месяца назад

Конфиги приложите, чего гадать то.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Доброе утро, коллеги!
При подключении С2000-КПБ во внутренний интерфейс С2000-АСПТ нельзя менять сообщения в расширенных свойствах шлейфов. Вместо "восстановление тезх. ШС" укажите базовое событие "39 - пожарное оборудование в норме". С2000-АСПТ анализирует базовые сообщения от С2000-КПБ по ШС, любые другие он не должен воспринимать, отсюда может быть неисправность.
Также проверьте, что тампер вскрытия корпуса блока С2000-КПБ плотно замкнут.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Если честно, всегда 35-Восстановление ТШС использовал, от версии к версии, и на 3.53 включительно. То что вы написали, если оно так, то почему ни в одном РЭ этого нет??? 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Спасибо Ольга, действительно указал "39 - пожарное оборудование в норме" и неисправности нет!
 

Князев Илья Сергеевич 6 лет 4 месяца назад

Очень рада, что у Вас все получилось.

Янковая Ольга Ивановна 6 лет 4 месяца назад

О как все оказывается

SHURBYA 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, Константин!
В новых версиях С2000-АСПТ, действительно, "восстановление тех.ШС" можно установить, Вы правы. Этот нюанс был актуален для более ранних версий приборов.
С пульта С2000М можно выполнить запрос состояния зон С2000-КПБ:

− вход 20: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенногосостояния питания 1-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 21: контроль состояния «Входа 1» 1-го «С2000-КПБ»;

−вход 22: контроль состояния «Входа 2» 1-го «С2000-КПБ»;− вход 30:совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 2-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
−вход 31: контроль состояния «Входа 1» 2-го «С2000-КПБ»;

− вход 32: контроль состояния «Входа 2» 2-го «С2000-КПБ»;
−вход 40: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 3-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
−вход 41: контроль состояния «Входа 1» 3-го «С2000-КПБ»;

− вход 42: контроль состояния «Входа 2» 3-го «С2000-КПБ»;
...
− вход 170: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенное состояние питания 16 -го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 171: контроль состояния «Входа 1» 16-го «С2000-КПБ»;

−вход 172: контроль состояния «Входа 2» 16-го «С2000-КПБ».

А также по выходам блоков (см. п. 2.13) https://bolid.ru/files/373/566/s2000_aspt_ret_v.3.52_3.53_jul_17.pdf

В этом случае можно будет точно идентифицировать неисправность.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Слишком мелко, не могу ничего разобрать.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

По ссылке: 404 Not Found.Поправте, пожалуйста.

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 3 месяца назад

да что там поправлять? всё же просто:
https://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/s2000-aspt.html#download
и смотрим руководство на нужную версию

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

Андрей, я перфекционист))) Есть ссылка - должна работать =)

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 3 месяца назад

При подключении С2000-КПБ во внутренний интерфейс С2000-АСПТ как вообще менять сообщения в расширенных свойствах шлейфов?  Где это находится?

SHURBYA 4 года 3 месяца назад

Добрый день. С2000-АСПТ v3.52 подключили к С2000-КПБ v3.04. На С2000-АСПТ высвечивается ошибка - неисправность КПБ. Что с данной ошибкой можно сделать. Все подключено, все работает. 

Дмитренко Максим Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Схему подключения приложите

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Крышку посмотрите и тампер КПБ. Бывает отходит. Ну и ещё контроль выходов и входов. Если его нет и он включён - будет неисправность. 

3 года 6 месяцев назад

avatar
Пробовали. И заливали по новой. Все равно ошибка. Может что то быть с КБК отдельно?
 

Дмитренко Максим Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Ну как вариант попробовать установить КПБ отдельно в общую 485 и посмотреть будет ли что-то про неисправности.
Проверить адрес КПБ с тем что установлено в АСПТ.

Петров Петр 3 года 6 месяцев назад

Это тоже проводили эксперименты, без результатно. Ошибка и все.

Дмитренко Максим Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Т.е. на пульте нет никаких сообщений о КПБ, само КПБ не моргает об ошибках?
Опять же как вариант - если КПБ несколько, то попробовать переткнуть в АСПТ в другой шлейф и поменять настройки - убедиться что проблема на линии с КПБ (если ошибка сохранится)
КПБ запитан от АСПТ? Если есть возможность, то запитать от другой линии.
Можно настройки выложить, чтобы посмотреть.

Петров Петр 3 года 6 месяцев назад

Пульта нет. Идет на прямую на АСПТ. КПБ-1 шт. Питание тоже одно. Настройки чуть позже смогу выложить, пока возможности нет.
 

Дмитренко Максим Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Там же еще контроль выходов. Есть входы. Какая индикация на КПБ? 

Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

12932 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.