партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-СП4/24 новой версии 1.10

Инсталляция, монтаж » С2000-СП4/24 новой версии 1.10

Смонтирована система клапанов ДУ и С2000-СП4/24 старой версии и новой версии. На СП4 старой версии все прекрасно, а на новой периодически отваливается контроль двигателя привода клапана. Индикация при этом показывается как задвойка адресов ДПЛС. Пересбросом питания проблема лечится, но не надолго.  Установлено 150 приборов, из которых 132 предпоследней версии, а 18 последней. Данный глюк возникает в этих 18-ти хаотично и непредсказуемо. Настроены все одинаково. Кто нить сталкивался с такой проблемой. И как из нее выйти.

2 месяца назад

avatar
А КДЛ обновили до последней версии?

Шапран Сергей 1 месяц 30 дней назад

Да

Кирилл 1 месяц 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

В вер:1.10.   От 03.2017 Добавлены индикаторы отображения положения клапана. Изменена схема контроля выходов. Совместимость: С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше.
 Может в схеме соединения посмотреть?!.....

1 месяц 30 дней назад

avatar
Исключено. Я на соседнем с Кириллом объекте собрал на столе С2000-КДЛ и 9 новых СП4/24 без приводов с резисторами на выходах. За ночь одна ушла в аварию.

Крамаров Павел 1 месяц 16 дней назад

А в чём заключается эта "авария"? Что там произошло (если всё на резюках)..Впрочем если настройки "один в один" и в "аварии" только один СП4 ,то вполне может быть...
Если бы "из двадцати  ..один"-то я не обратил бы внимания,но когда "из девяти  один"-то это уже  настораживает. Но скорее всего,что  "тампер на проволоку" не прикрутили-вот "авария" и выскочила.


 

Каргапольцев Артур 1 месяц 16 дней назад

На пульте С2000М видны следующие неисправности: неисправн. рабочего, неисправн. исходного, авария питания. Из команд прибор отрабатывает только ПОЖАР. На индикаторах прибора горят Питание, КВ исходный, ДВАЖДЫ моргает ДПЛС. При опросе через shleifes с компа все АЦП 0. После перезапуска питания неисправность через некоторое время (около часа) ушла на другую СП4.

Крамаров Павел 1 месяц 16 дней назад

Кстати, из девяти один - очень хорошее соотношение. На большинстве смонтированных приборов выпадение прекращается при достижении соотношения 1 к 1, т.е. половина работает, половина - нет. 
Насчет предположений, что случилось: в новой СП4 Болид попытался реализовать отключение прибора при нехватке питания (зачем?). Но, похоже, не реализовал его обратное включение. Предполагаю, что прибор по каким-то причинам видит сбой питания, которого нет, отключается и обратно включиться уже не может. Правда, почему он видит сбой питания, ответить не могу. 

Крамаров Павел 1 месяц 11 дней назад

На объекте проблема с 19 шт СП4/24 v 1.10. Реверсивные клапаны Вингс-М BLE24VIM Belimo самопроизвольно открываются/закрываются. Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт. Сняли одну неисправную подключили "на коленках" к С2000м С2000-БКИ С2000-КДЛ-2и. Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д.

Сеченин Виталий 1 месяц 11 дней назад

Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д

А что по этому поводу "Болид" советует ?  Как с этим бороться ?

Каргапольцев Артур 1 месяц 11 дней назад

Предлагают отправить в сервис.

Сеченин Виталий 1 месяц 11 дней назад

 Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт.

Предлагают отправить в сервис.



Так можно в "Отделении связи" своим человеком стать.


 

Каргапольцев Артур 1 месяц 11 дней назад

1. Болид в первую очередь предлагает обновить версию КДЛ и уверяет, что с версиями, кроме последней, новые СП4 работать не могут. 
2. Не актуально. Да, в сервис. Да, мне тоже. Да, всё, что глючит, все мои больше 200 приборов. Ошибка программирования СП4. Нет, на объекте сделать нельзя. Спасибо Болиду за два месяца моей бессмысленной работы.

Крамаров Павел 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот из-за изменения схемы контроля выходов, сп4/24 не могут работать с приводами ВЕЗА. Вместо ВЕЗА ставишь BELIMO, все работает.

1 месяц 30 дней назад

avatar
Спасибо Кирилл!!! Вообще по работе с приводами:С BELIMO меньше проблем у всех...

Сергей.Ш 1 месяц 30 дней назад

Решилась проблема в ВЕЗА. Берём кучу резисторов и методом подбора подбираем резистор между черным и белым (№1 и №3) проводами так, чтобы привод работал. В моём случае это оказался 1 кОм. Слышал также варианты 1,6 и 2,3 кОм. 

Крамаров Павел 1 месяц 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Но эта проблема есть и на приводах BELIMO

1 месяц 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ребята, чем дело с СП4 закончилось? У меня 7шт. таких ,все в аварию уходят. На трёх КДЛах висят v2.22

13 дней 9 часов назад

avatar
В ремонт. Актуальная верси СП4 1.12

Бугров Алексей 13 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Народ подскажите перепрошивка помогла и не дело ли в элементной базе самого прибора и про демонтаж что говорит болид, есть ли возможность перепрошить приборы на объекте

8 дней 4 часа назад

avatar
Не уверен, что СП-4 возможно прошить=\

Шапран Сергей 8 дней 2 часа назад

Возможности перепрошить СП4 на объекте нет. Снимайте всё, везите в Болид. 

Крамаров Павел 8 дней 1 час назад

Снимайте всё, везите в Болид.

Кто оплачивает банкет? Мне с двух объектов под 800 (восемьсот) штук снимать надо.
Возможности перепрошить СП4 на объекте нет.

Уверен, что возможно. Вся сложность только в том, что к каждому СП4 подойти придётся.

Петухов Андрей 7 дней 15 часов назад

А еще вам нужен будет программатор для прямого программирования чипа, дамп прошивки и пароль доступа к памяти. Если программатор и найдете, то дамп и пароль Вам никто не даст.

Ситников Алексей Юрьевич 7 дней 14 часов назад

Тогда повторюсь
Снимайте всё, везите в Болид.
Кто оплачивает банкет?

Петухов Андрей 7 дней 14 часов назад

С этим вопросом Вам нужно обратится в ТП или отдел продаж за официальным разъяснением и уже с этим разъяснением идти туда где покупали, если болид признает это своей недоработкой. А если нет то за Ваш счет. Вот такие законы монополизации рынка.

Ситников Алексей Юрьевич 7 дней 14 часов назад

съездить в Королёв и на проходной взять в плен инженера с программатором, отвезти на объекты, пускай прошивает

Волков Андрей 7 дней 4 часа назад

А это мЫсль!!!!!!!

Петухов Андрей 7 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1487 раз

ЗАДАН

2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/24

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.