Смонтирована система клапанов ДУ и С2000-СП4/24 старой версии и новой версии. На СП4 старой версии все прекрасно, а на новой периодически отваливается контроль двигателя привода клапана. Индикация при этом показывается как задвойка адресов ДПЛС. Пересбросом питания проблема лечится, но не надолго. Установлено 150 приборов, из которых 132 предпоследней версии, а 18 последней. Данный глюк возникает в этих 18-ти хаотично и непредсказуемо. Настроены все одинаково. Кто нить сталкивался с такой проблемой. И как из нее выйти. 7 лет 1 месяц назад ![]() Кирилл 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В вер:1.10. От 03.2017 Добавлены индикаторы отображения положения клапана. Изменена схема контроля выходов. Совместимость: С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше. 7 лет 1 месяц назад ![]() Сергей.Ш 214Исключено. Я на соседнем с Кириллом объекте собрал на столе С2000-КДЛ и 9 новых СП4/24 без приводов с резисторами на выходах. За ночь одна ушла в аварию.
– Крамаров Павел 7 лет 1 месяц назад А в чём заключается эта "авария"? Что там произошло (если всё на резюках)..Впрочем если настройки "один в один" и в "аварии" только один СП4 ,то вполне может быть...
Если бы "из двадцати ..один"-то я не обратил бы внимания,но когда "из девяти один"-то это уже настораживает. Но скорее всего,что "тампер на проволоку" не прикрутили-вот "авария" и выскочила. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад На пульте С2000М видны следующие неисправности: неисправн. рабочего, неисправн. исходного, авария питания. Из команд прибор отрабатывает только ПОЖАР. На индикаторах прибора горят Питание, КВ исходный, ДВАЖДЫ моргает ДПЛС. При опросе через shleifes с компа все АЦП 0. После перезапуска питания неисправность через некоторое время (около часа) ушла на другую СП4.
– Крамаров Павел 7 лет 1 месяц назад Кстати, из девяти один - очень хорошее соотношение. На большинстве смонтированных приборов выпадение прекращается при достижении соотношения 1 к 1, т.е. половина работает, половина - нет.
Насчет предположений, что случилось: в новой СП4 Болид попытался реализовать отключение прибора при нехватке питания (зачем?). Но, похоже, не реализовал его обратное включение. Предполагаю, что прибор по каким-то причинам видит сбой питания, которого нет, отключается и обратно включиться уже не может. Правда, почему он видит сбой питания, ответить не могу. – Крамаров Павел 7 лет назад На объекте проблема с 19 шт СП4/24 v 1.10. Реверсивные клапаны Вингс-М BLE24VIM Belimo самопроизвольно открываются/закрываются. Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт. Сняли одну неисправную подключили "на коленках" к С2000м С2000-БКИ С2000-КДЛ-2и. Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д.
– Сеченин Виталий 7 лет назад Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д
А что по этому поводу "Болид" советует ? Как с этим бороться ? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт.
Предлагают отправить в сервис. Так можно в "Отделении связи" своим человеком стать. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад 1. Болид в первую очередь предлагает обновить версию КДЛ и уверяет, что с версиями, кроме последней, новые СП4 работать не могут.
2. Не актуально. Да, в сервис. Да, мне тоже. Да, всё, что глючит, все мои больше 200 приборов. Ошибка программирования СП4. Нет, на объекте сделать нельзя. Спасибо Болиду за два месяца моей бессмысленной работы. – Крамаров Павел 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот из-за изменения схемы контроля выходов, сп4/24 не могут работать с приводами ВЕЗА. Вместо ВЕЗА ставишь BELIMO, все работает. 7 лет 1 месяц назад ![]() Кирилл 11Спасибо Кирилл!!! Вообще по работе с приводами:С BELIMO меньше проблем у всех...
– Сергей.Ш 7 лет 1 месяц назад Решилась проблема в ВЕЗА. Берём кучу резисторов и методом подбора подбираем резистор между черным и белым (№1 и №3) проводами так, чтобы привод работал. В моём случае это оказался 1 кОм. Слышал также варианты 1,6 и 2,3 кОм.
– Крамаров Павел 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Но эта проблема есть и на приводах BELIMO 7 лет 1 месяц назад ![]() Кирилл 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ребята, чем дело с СП4 закончилось? У меня 7шт. таких ,все в аварию уходят. На трёх КДЛах висят v2.22 7 лет назад ![]() Лавров Алексей 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Народ подскажите перепрошивка помогла и не дело ли в элементной базе самого прибора и про демонтаж что говорит болид, есть ли возможность перепрошить приборы на объекте 6 лет 11 месяцев назад ![]() VladimiR 2Возможности перепрошить СП4 на объекте нет. Снимайте всё, везите в Болид.
– Крамаров Павел 6 лет 11 месяцев назад Снимайте всё, везите в Болид. Кто оплачивает банкет? Мне с двух объектов под 800 (восемьсот) штук снимать надо. Возможности перепрошить СП4 на объекте нет. Уверен, что возможно. Вся сложность только в том, что к каждому СП4 подойти придётся. – Петухов Андрей 6 лет 11 месяцев назад А еще вам нужен будет программатор для прямого программирования чипа, дамп прошивки и пароль доступа к памяти. Если программатор и найдете, то дамп и пароль Вам никто не даст.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Тогда повторюсь
Снимайте всё, везите в Болид. Кто оплачивает банкет? – Петухов Андрей 6 лет 11 месяцев назад С этим вопросом Вам нужно обратится в ТП или отдел продаж за официальным разъяснением и уже с этим разъяснением идти туда где покупали, если болид признает это своей недоработкой. А если нет то за Ваш счет. Вот такие законы монополизации рынка.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад съездить в Королёв и на проходной взять в плен инженера с программатором, отвезти на объекты, пускай прошивает
– Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад К сведению. С нечёткой работой клапанов Веза мы боролись включением двух параллельных сопротивлений 47к 2Вт к каждой "обмотке" привода. Актуально для двухобмоточных клапанов ДУ и ПД.
Правда это проблема привода - если напряжение на втором незапитанном выходе СП4 28В (это при одном сопротивлении), то он иногда крутится в сторону напряжения 28В, а не 220В. При двух сопротивлениях на отключенном выходе 14В и указанная проблема исчезает. – Гапон Андрей Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой Сп4/24 v.1.10 ,но у меня приборы версии 1.13 . 5 лет 1 месяц назад ![]() Гиль Владимир Анатольевич 1Лично у меня с версией 1,13 проблем не было. Опишите проблему подробнее, может, коллективный разум поможет.
– Крамаров Павел 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9016 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 7 лет 1 месяц назад
#ссылка