Смонтирована система клапанов ДУ и С2000-СП4/24 старой версии и новой версии. На СП4 старой версии все прекрасно, а на новой периодически отваливается контроль двигателя привода клапана. Индикация при этом показывается как задвойка адресов ДПЛС. Пересбросом питания проблема лечится, но не надолго.  Установлено 150 приборов, из которых 132 предпоследней версии, а 18 последней. Данный глюк возникает в этих 18-ти хаотично и непредсказуемо. Настроены все одинаково. Кто нить сталкивался с такой проблемой. И как из нее выйти.

11 месяцев 23 дня назад

avatar
А КДЛ обновили до последней версии?

Шапран Сергей 11 месяцев 22 дня назад

Да

Кирилл 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

В вер:1.10.   От 03.2017 Добавлены индикаторы отображения положения клапана. Изменена схема контроля выходов. Совместимость: С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше.
 Может в схеме соединения посмотреть?!.....

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Исключено. Я на соседнем с Кириллом объекте собрал на столе С2000-КДЛ и 9 новых СП4/24 без приводов с резисторами на выходах. За ночь одна ушла в аварию.

Крамаров Павел 11 месяцев 9 дней назад

А в чём заключается эта "авария"? Что там произошло (если всё на резюках)..Впрочем если настройки "один в один" и в "аварии" только один СП4 ,то вполне может быть...
Если бы "из двадцати  ..один"-то я не обратил бы внимания,но когда "из девяти  один"-то это уже  настораживает. Но скорее всего,что  "тампер на проволоку" не прикрутили-вот "авария" и выскочила.


 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 9 дней назад

На пульте С2000М видны следующие неисправности: неисправн. рабочего, неисправн. исходного, авария питания. Из команд прибор отрабатывает только ПОЖАР. На индикаторах прибора горят Питание, КВ исходный, ДВАЖДЫ моргает ДПЛС. При опросе через shleifes с компа все АЦП 0. После перезапуска питания неисправность через некоторое время (около часа) ушла на другую СП4.

Крамаров Павел 11 месяцев 9 дней назад

Кстати, из девяти один - очень хорошее соотношение. На большинстве смонтированных приборов выпадение прекращается при достижении соотношения 1 к 1, т.е. половина работает, половина - нет. 
Насчет предположений, что случилось: в новой СП4 Болид попытался реализовать отключение прибора при нехватке питания (зачем?). Но, похоже, не реализовал его обратное включение. Предполагаю, что прибор по каким-то причинам видит сбой питания, которого нет, отключается и обратно включиться уже не может. Правда, почему он видит сбой питания, ответить не могу. 

Крамаров Павел 11 месяцев 5 дней назад

На объекте проблема с 19 шт СП4/24 v 1.10. Реверсивные клапаны Вингс-М BLE24VIM Belimo самопроизвольно открываются/закрываются. Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт. Сняли одну неисправную подключили "на коленках" к С2000м С2000-БКИ С2000-КДЛ-2и. Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д.

Сеченин Виталий 11 месяцев 4 дня назад

Заглушили все входы выходы резюками, поставили перемычку XP2, отключили контроль КВ1/КВ2, прошили приборы. И все равно хаотично через неопределенное время включает то исх, то раб выхода. на пульте состояния выхода (вых. норма-> неисправн-> норма->вых. норма). Так же состояние клапана (восст. выхода-> восстановление -> выкл. исп.устр-ва -> исходн. состояние -> неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность-> восстановление -> восст. выхода-> вкл. исп.устр-ва ->неисправность-> ошибка исп. у-ва -> неисправность) и т.д

А что по этому поводу "Болид" советует ?  Как с этим бороться ?

Каргапольцев Артур 11 месяцев 4 дня назад

Предлагают отправить в сервис.

Сеченин Виталий 11 месяцев 4 дня назад

 Изначально глючило 3 СП4 за месяц увеличилось до 19 шт.

Предлагают отправить в сервис.



Так можно в "Отделении связи" своим человеком стать.


 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 4 дня назад

1. Болид в первую очередь предлагает обновить версию КДЛ и уверяет, что с версиями, кроме последней, новые СП4 работать не могут. 
2. Не актуально. Да, в сервис. Да, мне тоже. Да, всё, что глючит, все мои больше 200 приборов. Ошибка программирования СП4. Нет, на объекте сделать нельзя. Спасибо Болиду за два месяца моей бессмысленной работы.

Крамаров Павел 11 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот из-за изменения схемы контроля выходов, сп4/24 не могут работать с приводами ВЕЗА. Вместо ВЕЗА ставишь BELIMO, все работает.

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Спасибо Кирилл!!! Вообще по работе с приводами:С BELIMO меньше проблем у всех...

Сергей.Ш 11 месяцев 22 дня назад

Решилась проблема в ВЕЗА. Берём кучу резисторов и методом подбора подбираем резистор между черным и белым (№1 и №3) проводами так, чтобы привод работал. В моём случае это оказался 1 кОм. Слышал также варианты 1,6 и 2,3 кОм. 

Крамаров Павел 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Но эта проблема есть и на приводах BELIMO

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ребята, чем дело с СП4 закончилось? У меня 7шт. таких ,все в аварию уходят. На трёх КДЛах висят v2.22

10 месяцев 6 дней назад

avatar
В ремонт. Актуальная верси СП4 1.12

Бугров Алексей 10 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Народ подскажите перепрошивка помогла и не дело ли в элементной базе самого прибора и про демонтаж что говорит болид, есть ли возможность перепрошить приборы на объекте

10 месяцев 1 день назад

avatar
Не уверен, что СП-4 возможно прошить=\

Шапран Сергей 10 месяцев 1 день назад

Возможности перепрошить СП4 на объекте нет. Снимайте всё, везите в Болид. 

Крамаров Павел 10 месяцев 1 день назад

Снимайте всё, везите в Болид.

Кто оплачивает банкет? Мне с двух объектов под 800 (восемьсот) штук снимать надо.
Возможности перепрошить СП4 на объекте нет.

Уверен, что возможно. Вся сложность только в том, что к каждому СП4 подойти придётся.

Петухов Андрей 10 месяцев назад

А еще вам нужен будет программатор для прямого программирования чипа, дамп прошивки и пароль доступа к памяти. Если программатор и найдете, то дамп и пароль Вам никто не даст.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев назад

Тогда повторюсь
Снимайте всё, везите в Болид.
Кто оплачивает банкет?

Петухов Андрей 10 месяцев назад

С этим вопросом Вам нужно обратится в ТП или отдел продаж за официальным разъяснением и уже с этим разъяснением идти туда где покупали, если болид признает это своей недоработкой. А если нет то за Ваш счет. Вот такие законы монополизации рынка.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев назад

съездить в Королёв и на проходной взять в плен инженера с программатором, отвезти на объекты, пускай прошивает

Волков Андрей 10 месяцев назад

А это мЫсль!!!!!!!

Петухов Андрей 10 месяцев назад

К сведению. С нечёткой работой клапанов Веза  мы боролись включением двух параллельных сопротивлений 47к 2Вт к каждой "обмотке" привода. Актуально для двухобмоточных клапанов ДУ и ПД.

Правда это проблема привода - если напряжение на втором незапитанном выходе СП4 28В (это при одном сопротивлении), то он иногда крутится в сторону напряжения 28В, а не 220В. При двух сопротивлениях на отключенном выходе 14В и указанная проблема исчезает.

Гапон Андрей Владимирович 5 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3422 раза

ЗАДАН

11 месяцев 23 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/24

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.