Всем привет! 7 лет назад Пушкарёв Николай Павлович 381На других объектах, по схеме с установкой в последнем табло МПН, всё работает.
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На других объектах версии прошивки КПБ какие? 7 лет назад Атмасов Александр Эдуардович 419Запустили параллельно детский садик - С2000-КПБ так же версии 3.02
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Различия в двух объектах наверное всего два: на проблемном объекте кабель экранированный и подключен один источник питания, а на д.садике всё наоборот.
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вчера запускал объект, была таже проблема с ошибками на с2000М. Убрал все МПН, в КПБ реле поставил без контроля. Все нормально заработало. 7 лет назад Оверин Виталий Владимирович 40Оставляли контроль только на КЗ - всё отлично работает. Но этот вариант неприемлим в виду отсутствия контроля обрыва линии.
Оверин Виталий Владимирович у Вас версия С2000-КПБ тоже 3.02. Кабель экранированный прокладывали? – Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Версию КПБ сказать точно не могу, но одна из последних. Кабель КПСнгFRLS 2x2x0.5 не экранированный.
– Оверин Виталий Владимирович 7 лет назад Отключать контроль линий управления оповещателями запрещено СП 3
– Атмасов Александр Эдуардович 7 лет назад Если никто проверять никогда не будет то не запрещено СП3 ))))
– Оверин Виталий Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Читайте Этикетку к версии 3.02 и смотрите рисунок 4. 7 лет назад Атмасов Александр Эдуардович 419С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать???
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Так, для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки». Он позволяет контролировать КЦ на всём протяжении до оконечного элемента (МПН), при этом кол-во оповещателей ограничивается только максимальным током. При обрыве части КЦ с оконечным элементом (МПН), блок при очередном отключении выхода обнаружит обрыв и сформирует соответствующее извещение. Схема подключения представлена на рисунке 4.
Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать??? Тем более ,что и читать не так уж и много. То есть и с одним МПН в конце КЦ у Вас всё должно работать. Контролируется КЦ, а не "табличка". Не в обиду производителю,но этот тип контроля видимо с "Гранд-Магистра" взяли.Там тоже в конце стоит диод и всё контролируется. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Чуточку дополнения !
Если "табличка" не светодиодная ,а "ламповая"( которые я уже и забыл когда в последний раз видел),то МПН нужно ставить на каждую табличку. О чём хорошо пишет производитель из славного города Новосибирска. Не посчитайте за рекламу ,но это давно уже известный вид "контроля". Я его называю..."импульсный". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Странно то что линия целая, промиргивает каждые 30 секунд, но обрыв и восстановление сыпятся каждую секунду
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Тогда в роли "третейского судьи " используйте комп с программой "Шлейфа". Если "обрыв" есть ,то программа покажет. А дальше ?
1. Попробовать пересадить "таблички" на другой выход КПБ 2. Заменить МПН 3. Искать "косяк" в КЦ. Но если "обрыв" есть ,то сам по-себе он не исчезнет. Надо его искать. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад 1. 10 выходов с табло на 3 КПБ;
2. Меняли МПН, пробовали диоды без МПН - ноль результата 3. В чём он может заключаться? – Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад А Артур ничего и не советовал, Артур просто до конца не дописал.
Точно такой же вид контроля ставил.Подключал "на коротком" проводе табличку,Соединял по всем мыслимым и немыслимым схемам МПН.Даже пробовал шунтировать выход резюками,но от "Обрыва" не избавился.Вот такие сложности с этим "Обрывом". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет назад Каргапольцев Артур т.е. вы сейчас на стенде взяли табло, КПБ и в итоге такая же проблема?
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пишите, ЗВОНИТЕ в Техподдержку. Они там ващще расслабились, пока мы Здезь "ТреПиМъСА"!!! 7 лет назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В последнем табло установили МПН. Все табло подключены последовательно. Выбран контроль на обрыв и КЗ. Способ контроля - "контроль с периодическим отключением нагрузки". Изначальное состояние - включено. Все табло в дежурном режиме включены постояно (прошли проверили), с периодичностью раз в 30 секунд промыргивают. 7 лет назад Сергей.Ш 214С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. На странице 14 про подключение модулей пожаротушения почитать? – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообще в инструкции надо писать производителю (Болиду): Проверялось на оборудовании ...таком-то.И советуем применять Такое-то... 7 лет назад Сергей.Ш 214Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6099 раз
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Меришкин Андрей Викторович 7 лет назад