Всем привет!
Сомонтировали по проекту АПС. Оповещением управляет С2000-КПБ (3.02). Табло в дежурном режиме постоянно включены. В последнем табло установили МПН. Все табло подключены последовательно. Выбран контроль на обрыв и КЗ. Способ контроля - "контроль с периодическим отключением нагрузки". Изначальное состояние - включено. Все табло в дежурном режиме включены постояно (прошли проверили), с периодичностью раз в 30 секунд промыргивают. 
Проблема в следующем: постоянно сыпятся неисправности на пульт "С2000М" (3.03) с С2000-КПБ об обрыве линии и востановлении. Постоянно!
Провалился в творческий кризис. В чём может быть проблема??? В системе 3 шт. С2000-КПБ, одна из которых в отдельном здании.
 

10 месяцев 24 дня назад

avatar
а разве не на каждом МПН должен стоять? в последнем он вроде только включается по другому...

Меришкин Андрей Викторович 10 месяцев 24 дня назад

На других объектах, по схеме с установкой в последнем табло МПН, всё работает. 

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

На других объектах версии прошивки КПБ какие?

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Запустили параллельно детский садик - С2000-КПБ так же версии 3.02

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Различия в двух объектах наверное всего два: на проблемном объекте кабель экранированный и подключен один источник питания, а на д.садике всё наоборот. 

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вчера запускал объект, была таже проблема с ошибками на с2000М. Убрал все МПН, в КПБ реле поставил без контроля. Все нормально заработало.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Оставляли контроль только на КЗ - всё отлично работает. Но этот вариант неприемлим в виду отсутствия контроля обрыва линии.
Оверин Виталий Владимирович у Вас версия С2000-КПБ тоже 3.02. Кабель экранированный прокладывали?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Версию КПБ сказать точно не могу, но одна из последних. Кабель КПСнгFRLS 2x2x0.5 не экранированный.

Оверин Виталий Владимирович 10 месяцев 24 дня назад

Отключать контроль линий управления оповещателями запрещено СП 3

Атмасов Александр Эдуардович 10 месяцев 24 дня назад

Если никто проверять никогда не будет то не запрещено СП3 ))))

Оверин Виталий Владимирович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Читайте Этикетку к версии 3.02 и смотрите рисунок 4.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать???

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Так, для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки». Он позволяет контролировать КЦ на всём протяжении до оконечного элемента (МПН), при этом кол-во оповещателей ограничивается только максимальным током. При обрыве части КЦ с оконечным элементом (МПН), блок при очередном отключении выхода обнаружит обрыв и сформирует соответствующее извещение. Схема подключения представлена на рисунке 4.

Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать???

Тем более ,что и читать не так уж и много. То есть и с одним МПН в конце КЦ у Вас всё должно работать. Контролируется КЦ, а не "табличка".
Не в обиду производителю,но этот тип контроля видимо с "Гранд-Магистра" взяли.Там тоже в конце стоит диод и всё контролируется.



 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 24 дня назад

Да, Артур всё правильно воспроизвёл.

Атмасов Александр Эдуардович 10 месяцев 24 дня назад

Чуточку дополнения ! 
Если "табличка" не светодиодная ,а "ламповая"( которые я уже и забыл когда в последний раз видел),то МПН нужно ставить на каждую табличку. О чём хорошо пишет производитель из славного города Новосибирска.
Не посчитайте за рекламу ,но это давно уже известный вид "контроля". Я его называю..."импульсный".

Каргапольцев Артур 10 месяцев 24 дня назад

Странно то что линия целая, промиргивает каждые 30 секунд, но обрыв и восстановление сыпятся каждую секунду

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Тогда в роли "третейского судьи " используйте комп с программой "Шлейфа". Если "обрыв" есть ,то программа покажет. А дальше ?
1. Попробовать пересадить "таблички" на другой выход КПБ
2. Заменить МПН
3. Искать "косяк" в КЦ.

Но если "обрыв" есть ,то сам по-себе он не исчезнет. Надо его искать.

Каргапольцев Артур 10 месяцев 24 дня назад

1. 10 выходов с табло на 3 КПБ;
2. Меняли МПН, пробовали диоды без МПН - ноль результата
3. В чём он может заключаться?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Программировали как Артур советовал?

Сергей.Ш 10 месяцев 24 дня назад

 Сергей.Ш вы про какой параметр в настройках?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

А Артур ничего и не советовал, Артур просто до конца не дописал.
Точно такой же вид контроля ставил.Подключал "на коротком" проводе табличку,Соединял по всем мыслимым и немыслимым схемам МПН.Даже пробовал шунтировать выход резюками,но от "Обрыва" не избавился.Вот такие сложности с этим "Обрывом".
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 24 дня назад

Каргапольцев Артур т.е. вы сейчас на стенде взяли табло, КПБ и в итоге такая же проблема?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пишите, ЗВОНИТЕ в Техподдержку. Они там ващще расслабились, пока мы Здезь  "ТреПиМъСА"!!!

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В последнем табло установили МПН. Все табло подключены последовательно. Выбран контроль на обрыв и КЗ. Способ контроля - "контроль с периодическим отключением нагрузки". Изначальное состояние - включено. Все табло в дежурном режиме включены постояно (прошли проверили), с периодичностью раз в 30 секунд промыргивают. 
 ***Инструкция:При типе контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки» в качестве минимального тока выхода будет использовано фиксированное значение тока – 5мА. Так же раз в 30 секунд блок будет отключать нагрузку на 125мс, в течение которых, проверяется целостность линии до оконечного элемента (МПН) КЦ. • При типе контроля «Контроль резкого понижения тока», включая выход, блок накапливает значение среднего тока КЦ. При резком уменьшении рабочего тока больше чем на 1/4 от среднего значения констатируется обрыв КЦ. Плавные изменения рабочего тока КЦ вследствие изменения напряжения питания учитываются в накапливаемом среднем значении. Типы контроля выхода на обрыв отличные от «Обычного» рекомендуется применять в случаях подключения к КЦ нескольких нагрузок, Например, нескольких световых или звуковых оповещателей. Так, для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки». Он позволяет контролировать КЦ на всём протяжении до оконечного элемента (МПН), при этом кол-во оповещателей ограничивается только максимальным током. При обрыве части КЦ с оконечным элементом (МПН), блок при очередном отключении выхода обнаружит обрыв и сформирует соответствующее извещение. Схема подключения представлена на рисунке 4.
  ***Стр 14 прочитайте.Подключение и расчет !!!
 Может поможет!!!

10 месяцев 24 дня назад

avatar
С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. 

На странице 14 про подключение модулей пожаротушения почитать?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще в инструкции надо писать производителю (Болиду): Проверялось на оборудовании ...таком-то.И советуем применять Такое-то...
 Т.е : Оповещатели.Таблички и т.д. 
 И мороки у монтажников было-бы меньше?!.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1191 раз

ЗАДАН

10 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.