партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОбрыв линии с постоянно включёнными табло

Инсталляция, монтаж » Обрыв линии с постоянно включёнными табло

Всем привет!
Сомонтировали по проекту АПС. Оповещением управляет С2000-КПБ (3.02). Табло в дежурном режиме постоянно включены. В последнем табло установили МПН. Все табло подключены последовательно. Выбран контроль на обрыв и КЗ. Способ контроля - "контроль с периодическим отключением нагрузки". Изначальное состояние - включено. Все табло в дежурном режиме включены постояно (прошли проверили), с периодичностью раз в 30 секунд промыргивают. 
Проблема в следующем: постоянно сыпятся неисправности на пульт "С2000М" (3.03) с С2000-КПБ об обрыве линии и востановлении. Постоянно!
Провалился в творческий кризис. В чём может быть проблема??? В системе 3 шт. С2000-КПБ, одна из которых в отдельном здании.
 

6 лет 4 месяца назад

avatar
а разве не на каждом МПН должен стоять? в последнем он вроде только включается по другому...

Меришкин Андрей Викторович 6 лет 4 месяца назад

На других объектах, по схеме с установкой в последнем табло МПН, всё работает. 

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

На других объектах версии прошивки КПБ какие?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Запустили параллельно детский садик - С2000-КПБ так же версии 3.02

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Различия в двух объектах наверное всего два: на проблемном объекте кабель экранированный и подключен один источник питания, а на д.садике всё наоборот. 

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вчера запускал объект, была таже проблема с ошибками на с2000М. Убрал все МПН, в КПБ реле поставил без контроля. Все нормально заработало.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Оставляли контроль только на КЗ - всё отлично работает. Но этот вариант неприемлим в виду отсутствия контроля обрыва линии.
Оверин Виталий Владимирович у Вас версия С2000-КПБ тоже 3.02. Кабель экранированный прокладывали?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Версию КПБ сказать точно не могу, но одна из последних. Кабель КПСнгFRLS 2x2x0.5 не экранированный.

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Отключать контроль линий управления оповещателями запрещено СП 3

Атмасов Александр Эдуардович 6 лет 4 месяца назад

Если никто проверять никогда не будет то не запрещено СП3 ))))

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Читайте Этикетку к версии 3.02 и смотрите рисунок 4.

6 лет 4 месяца назад

avatar
С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать???

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Так, для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки». Он позволяет контролировать КЦ на всём протяжении до оконечного элемента (МПН), при этом кол-во оповещателей ограничивается только максимальным током. При обрыве части КЦ с оконечным элементом (МПН), блок при очередном отключении выхода обнаружит обрыв и сформирует соответствующее извещение. Схема подключения представлена на рисунке 4.

Какой именно пункт в этикетке к версии 3.02 читать???

Тем более ,что и читать не так уж и много. То есть и с одним МПН в конце КЦ у Вас всё должно работать. Контролируется КЦ, а не "табличка".
Не в обиду производителю,но этот тип контроля видимо с "Гранд-Магистра" взяли.Там тоже в конце стоит диод и всё контролируется.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Да, Артур всё правильно воспроизвёл.

Атмасов Александр Эдуардович 6 лет 4 месяца назад

Чуточку дополнения ! 
Если "табличка" не светодиодная ,а "ламповая"( которые я уже и забыл когда в последний раз видел),то МПН нужно ставить на каждую табличку. О чём хорошо пишет производитель из славного города Новосибирска.
Не посчитайте за рекламу ,но это давно уже известный вид "контроля". Я его называю..."импульсный".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Странно то что линия целая, промиргивает каждые 30 секунд, но обрыв и восстановление сыпятся каждую секунду

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Тогда в роли "третейского судьи " используйте комп с программой "Шлейфа". Если "обрыв" есть ,то программа покажет. А дальше ?
1. Попробовать пересадить "таблички" на другой выход КПБ
2. Заменить МПН
3. Искать "косяк" в КЦ.

Но если "обрыв" есть ,то сам по-себе он не исчезнет. Надо его искать.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

1. 10 выходов с табло на 3 КПБ;
2. Меняли МПН, пробовали диоды без МПН - ноль результата
3. В чём он может заключаться?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Программировали как Артур советовал?

Сергей.Ш 6 лет 4 месяца назад

 Сергей.Ш вы про какой параметр в настройках?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

А Артур ничего и не советовал, Артур просто до конца не дописал.
Точно такой же вид контроля ставил.Подключал "на коротком" проводе табличку,Соединял по всем мыслимым и немыслимым схемам МПН.Даже пробовал шунтировать выход резюками,но от "Обрыва" не избавился.Вот такие сложности с этим "Обрывом".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Каргапольцев Артур т.е. вы сейчас на стенде взяли табло, КПБ и в итоге такая же проблема?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пишите, ЗВОНИТЕ в Техподдержку. Они там ващще расслабились, пока мы Здезь  "ТреПиМъСА"!!!

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В последнем табло установили МПН. Все табло подключены последовательно. Выбран контроль на обрыв и КЗ. Способ контроля - "контроль с периодическим отключением нагрузки". Изначальное состояние - включено. Все табло в дежурном режиме включены постояно (прошли проверили), с периодичностью раз в 30 секунд промыргивают. 
 ***Инструкция:При типе контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки» в качестве минимального тока выхода будет использовано фиксированное значение тока – 5мА. Так же раз в 30 секунд блок будет отключать нагрузку на 125мс, в течение которых, проверяется целостность линии до оконечного элемента (МПН) КЦ. • При типе контроля «Контроль резкого понижения тока», включая выход, блок накапливает значение среднего тока КЦ. При резком уменьшении рабочего тока больше чем на 1/4 от среднего значения констатируется обрыв КЦ. Плавные изменения рабочего тока КЦ вследствие изменения напряжения питания учитываются в накапливаемом среднем значении. Типы контроля выхода на обрыв отличные от «Обычного» рекомендуется применять в случаях подключения к КЦ нескольких нагрузок, Например, нескольких световых или звуковых оповещателей. Так, для нормально включенных световых оповещателей предпочтительным будет тип контроля «Контроль с периодическим отключением нагрузки». Он позволяет контролировать КЦ на всём протяжении до оконечного элемента (МПН), при этом кол-во оповещателей ограничивается только максимальным током. При обрыве части КЦ с оконечным элементом (МПН), блок при очередном отключении выхода обнаружит обрыв и сформирует соответствующее извещение. Схема подключения представлена на рисунке 4.
  ***Стр 14 прочитайте.Подключение и расчет !!!
 Может поможет!!!

6 лет 4 месяца назад

avatar
С2000-КПБ видит обрыв при подключении даже одного оповещателя светового с МПН в линии. Расключен в соответствии с рисунком 4. 

На странице 14 про подключение модулей пожаротушения почитать?

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще в инструкции надо писать производителю (Болиду): Проверялось на оборудовании ...таком-то.И советуем применять Такое-то...
 Т.е : Оповещатели.Таблички и т.д. 
 И мороки у монтажников было-бы меньше?!.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5474 раза

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.