|
Добрый день. Кто может помочь помогите решить головоломку. Сценарии в С2000м прописал на управление АСПТ от 2ух адресных извещателей чвсе норм работает. Не могу настроить вкл. Откл автоматики на АСПТ от КДЛ датчики с2000ШИК. Сценарий такой: сценарий управления "управление шлейфом" шаг1 откл. Автоматику в разрешающий условия раздел с технологическими ШС и команда нарушение тех шлейфа. Шаг 2 вкл. Автоматику в разрешающий условий тот же раздел норма тех шлейфа. Привязываю сценарий к ШС9 на АСПТ. В с2000м привязка управления этот раздел в АСПТ. Может надо в самой АСПТ чтот то настроить. 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На с2000м отображает данные событие 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39А конфигурации М и КДЛ покажете, ну чтоб не гадать?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В кдл нашел надо было убрать галочку контроль на кз. Теперь автоматику откл. Но почему-то не вел только в ручную 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не включается автоматика только в ручную 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
...не вел только в ручную Не включается автоматика только в ручную Если честно сложно понять что вы имеете в виду) 7 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось откл автоматику от кдл датчиков шик. Но при восстановлении ТШС автоматика не вкл 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39А ко входу датчика двери в самом АСПТ что то подключено? СМК например? Или вход заглушен реистором? Не может быть такого что автоматика не включается по причине нарушения собственного входа АСПТ?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На аспт к шс4 подключено смк она отрабатывает корректно. Когда датчик ШИК нарушен откл автоматика но при восстановлении ШИК не вкл автоматика. Приходится вручную включать автоматику. 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Эл почту напишите я вам конфиг приборов скину 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок 7 лет назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5122 раза
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет назад
#ссылка