Добрый день. Кто может помочь помогите решить головоломку. Сценарии в С2000м прописал на управление АСПТ от 2ух адресных извещателей чвсе норм работает. Не могу настроить вкл. Откл автоматики на АСПТ от КДЛ датчики с2000ШИК. Сценарий такой: сценарий управления "управление шлейфом" шаг1 откл. Автоматику в разрешающий условия раздел с технологическими ШС и команда нарушение тех шлейфа. Шаг 2 вкл. Автоматику в разрешающий условий тот же раздел норма тех шлейфа. Привязываю сценарий к ШС9 на АСПТ. В с2000м привязка управления этот раздел в АСПТ. Может надо в самой АСПТ чтот то настроить. 

10 месяцев 26 дней назад

avatar
События то о нарушении и восстановлении ТШС приходят когда ШИК срабатывает?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

На с2000м отображает данные событие

10 месяцев 26 дней назад

avatar
А конфигурации М и КДЛ покажете, ну чтоб не гадать?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В кдл нашел надо было убрать галочку контроль на кз. Теперь автоматику откл. Но почему-то не вел только в ручную

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не включается автоматика только в ручную

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

...не вел только в ручную
Не включается автоматика только в ручную

Если честно сложно понять что вы имеете в виду)

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Получилось откл автоматику от кдл датчиков шик. Но при восстановлении ТШС автоматика не вкл 

10 месяцев 26 дней назад

avatar
А ко входу датчика двери в самом АСПТ что то подключено? СМК например? Или вход заглушен реистором? Не может быть такого что автоматика не включается по причине нарушения собственного входа АСПТ? 

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На аспт к шс4 подключено смк она отрабатывает корректно. Когда датчик ШИК нарушен откл автоматика но при восстановлении ШИК не вкл автоматика. Приходится вручную включать автоматику. 

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Эл почту напишите я вам конфиг приборов скину

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Почта моя в профиле, кликните на мое ФИО.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ок

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1248 раз

ЗАДАН

10 месяцев 26 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.