партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСценарий управления автоматики в АСПТ от КДЛ

Эксплуатация » Сценарий управления автоматики в АСПТ от КДЛ

Добрый день. Кто может помочь помогите решить головоломку. Сценарии в С2000м прописал на управление АСПТ от 2ух адресных извещателей чвсе норм работает. Не могу настроить вкл. Откл автоматики на АСПТ от КДЛ датчики с2000ШИК. Сценарий такой: сценарий управления "управление шлейфом" шаг1 откл. Автоматику в разрешающий условия раздел с технологическими ШС и команда нарушение тех шлейфа. Шаг 2 вкл. Автоматику в разрешающий условий тот же раздел норма тех шлейфа. Привязываю сценарий к ШС9 на АСПТ. В с2000м привязка управления этот раздел в АСПТ. Может надо в самой АСПТ чтот то настроить. 

6 лет 2 месяца назад

avatar
События то о нарушении и восстановлении ТШС приходят когда ШИК срабатывает?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

На с2000м отображает данные событие

6 лет 2 месяца назад

avatar
А конфигурации М и КДЛ покажете, ну чтоб не гадать?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В кдл нашел надо было убрать галочку контроль на кз. Теперь автоматику откл. Но почему-то не вел только в ручную

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не включается автоматика только в ручную

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

...не вел только в ручную
Не включается автоматика только в ручную

Если честно сложно понять что вы имеете в виду)

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Получилось откл автоматику от кдл датчиков шик. Но при восстановлении ТШС автоматика не вкл 

6 лет 2 месяца назад

avatar
А ко входу датчика двери в самом АСПТ что то подключено? СМК например? Или вход заглушен реистором? Не может быть такого что автоматика не включается по причине нарушения собственного входа АСПТ? 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На аспт к шс4 подключено смк она отрабатывает корректно. Когда датчик ШИК нарушен откл автоматика но при восстановлении ШИК не вкл автоматика. Приходится вручную включать автоматику. 

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Эл почту напишите я вам конфиг приборов скину

6 лет 2 месяца назад

avatar
Почта моя в профиле, кликните на мое ФИО.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ок

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4684 раза

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.