Добрый день. Кто может помочь помогите решить головоломку. Сценарии в С2000м прописал на управление АСПТ от 2ух адресных извещателей чвсе норм работает. Не могу настроить вкл. Откл автоматики на АСПТ от КДЛ датчики с2000ШИК. Сценарий такой: сценарий управления "управление шлейфом" шаг1 откл. Автоматику в разрешающий условия раздел с технологическими ШС и команда нарушение тех шлейфа. Шаг 2 вкл. Автоматику в разрешающий условий тот же раздел норма тех шлейфа. Привязываю сценарий к ШС9 на АСПТ. В с2000м привязка управления этот раздел в АСПТ. Может надо в самой АСПТ чтот то настроить. 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На с2000м отображает данные событие 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39А конфигурации М и КДЛ покажете, ну чтоб не гадать?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В кдл нашел надо было убрать галочку контроль на кз. Теперь автоматику откл. Но почему-то не вел только в ручную 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не включается автоматика только в ручную 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
...не вел только в ручную Не включается автоматика только в ручную Если честно сложно понять что вы имеете в виду) 6 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5541Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось откл автоматику от кдл датчиков шик. Но при восстановлении ТШС автоматика не вкл 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39А ко входу датчика двери в самом АСПТ что то подключено? СМК например? Или вход заглушен реистором? Не может быть такого что автоматика не включается по причине нарушения собственного входа АСПТ?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На аспт к шс4 подключено смк она отрабатывает корректно. Когда датчик ШИК нарушен откл автоматика но при восстановлении ШИК не вкл автоматика. Приходится вручную включать автоматику. 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Эл почту напишите я вам конфиг приборов скину 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Почта моя в профиле, кликните на мое ФИО.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок 6 лет 8 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4955 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка