Добрый день. Возникла такая ситуация: есть система пожарной сигнализации в составе: пульт С 2000М Сигнал 20 02 Сигнал 20М С2000СП. Всех приборов по несколько штук. При програмировании через Uprog были удалены все привязки шлейфов от реле Сигнала. Все управление реле запрограмировано Pprog на С2000СП. Управление постановкой снятием шлейфов ведется через пульт С2000М. При постановке на Сигнал 20 02 происходит следующая ситуация. Шлейфы берутся под охрану но моргают индикаторы постановки шлейфа. Принажатии кнопки на Сигнале 20 02 индикатор перестает мигать. Напрягает вот что шлейфы забиты в разделы с пропусками. Например на одном приборе используется шлейфы 5 8 9 10 13. А остальные не используются. Но моргают все неиспользуемые шлейфы из этих до 13 шлейфа. !4-20 ведут себя нормально не мигают. Пришлось забивать в раздел неиспользуемые шлейфы до 13 и глушить их резисторами. Только так избавился от мигания индикаторов. Есть ли другие выходы из этой ситуации? Сигналов 20 02 в системе 3 штуки. Все ведут себя одинаково. Мигают до последнего исользуемого шлейфа. Сигналы 20 м поблем с индикацией нет. 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7Еще раз объясняю ситуацию. Занимаюсь програмированием и установкой оборудования Bolid более 10 лет. Ни разу такого не видел. В разделе например находятся шлейфы 1, 2, 3 ,7,8 ,10,13. Постановка идет с помощью пароля присвоенному этому разделу с пульта С2000M. Всешлейфы привязанные к этому разделу берутся под охрану. На пульте все отображается корректно. Но на сигнале индикаторы продолжают мигать пока не нажмешь кнопку взятого шлейфа. Шлейфы же 4,5,6,911,12 не привязанные не к одному разделу (не используемые так как по проекту эти помещения еще не готовы и будут оборудоватся сигнализацией в следующюю очередь) мигают и с нажатой и отжатой кнопкой. В вою же очередь следующие после используемого 13шп шлейфы 14-20 ведут себя нормально(не мигают). При снятии паролем с пульта все индикаторы гаснут. Такое же повторяется на всех остальных приборах Сигнал 20 02. Например последний используемый шлейф 16. Шлейфы 17-20 ведут себя нормально. А шлейфы не привязанные ни к одному разделу мигают в любом положении кнопки. Первый раз с таким встречаюсь.
– Комаров 6 лет 10 месяцев назад Предварительно нажать все кнопки и потом управлять с ПКУ пробовали?
Собрать "неиспользуемые" ШС в отдельный раздел и не давать прав на управление этим разделом? Ну и конфигурации бы глянуть. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Еще раз объясняю ситуацию. Занимаюсь програмированием и установкой оборудования Bolid более 10 лет. Ни разу такого не видел. В разделе например находятся шлейфы 1, 2, 3 ,7,8 ,10,13. Постановка идет с помощью пароля присвоенному этому разделу с пульта С2000M. Всешлейфы привязанные к этому разделу берутся под охрану. На пульте все отображается корректно. Но на сигнале индикаторы продолжают мигать пока не нажмешь кнопку взятого шлейфа. Шлейфы же 4,5,6,911,12 не привязанные не к одному разделу (не используемые так как по проекту эти помещения еще не готовы и будут оборудоватся сигнализацией в следующюю очередь) мигают и с нажатой и отжатой кнопкой. В вою же очередь следующие после используемого 13шп шлейфы 14-20 ведут себя нормально(не мигают). При снятии паролем с пульта все индикаторы гаснут. Такое же повторяется на всех остальных приборах Сигнал 20 02. Например последний используемый шлейф 16. Шлейфы 17-20 ведут себя нормально. А шлейфы не привязанные ни к одному разделу мигают в любом положении кнопки. Первый раз с таким встречаюсь. 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все нормально. Это специфика работа ПС на этом приборе. 6 лет 10 месяцев назад Сергей.Ш 214Выдержка из РЭ на прибор:
При значении параметра 1 – доступ для ручного правления пожарными шлейфами не предоставляется. Управление шлейфами возможно только по интерфейсу. Все манипуляции с переключателями игнорируются. При отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает часто мигать, сигнализируя о том, чтобы переключатель вернули в прежнее (нажатое) положение. – Киселёв Михаил 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Михаил и Артур - Весь прибор по ПС разложили по полочкам !!! 6 лет 10 месяцев назад Сергей.Ш 214Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Перепробовал все режимы 0 1 2 3 4. Все равно мигают неиспользуемые шлейфы. Только в режиме 0(централизованное управление) не реагирует на кнопки. До этого практически не вникал в версию Сигнала 20(и старые металлически 8.2К и другие версии). Все время програмировал. Все было нормально под охрану брались только шлейфы привязанные к разделу. Сейчас происходит что то непонятное... 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может пульт новый С2000М не корректно работает с этой версией Сигнала. Новые пульты С2000М появились года 2 назад. Со старой версий пультов С2000М такого не было. 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В автономке все работает нормально. До этого делал кучу объектов по пожарной охранной сигнализации. Автономной или управлением С2000 и С2000М. Не подумайте что я новичок в этой системе програмировал практически все оборудование Bolid: Сигнал20 Сигнал20М Сигнал20П Сигнал20SMD Сигнал10 С2000КДЛ. все переферийное оборудование С2000ИТ С2000ПП и т.д привязывал к этой системе кучу стороннего оборудования. забивал все это вОрион. Опыта хватает. Но такое вижу впервые.... Задал вопрос потому что думал кто нибудь с таким сталкивался... А мне цитируют инструкции как будто я их не читал... 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В том то и дело что выбор не мой!! Проект разрабатывался сторонней организаций. А насчет использования Сигнал20 под систему ПС ... Монтировал много раз и автономные и централизованные системы никаких проблем до этого не было. 6 лет 10 месяцев назад Комаров 7 ******* Может пульт новый С2000М не корректно работает с этой версией Сигнала. Новые пульты С2000М появились года 2 назад. Со старой версий пультов С2000М такого не было.Комаров
Возможно... косяк новых пультов... Поставь другой пульт.Ниже прошивку... Самое главное :Пожар-отрабатывали.На пульт приходила правдивые значения. Забей!!! Маленький совет:Сигнал 20 02 лучше и правильнее ставить на ОПС (охранку).С наступающим Новым годом!!! – Сергей.Ш 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8186 раз
6 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. ЕСли хотите управлять централизованно - нажмите все кнопки на Сигнале-20 и зафиксируйте в нажатом состоянии (я скотчем заклеивал, т.к. штатных заглушек не хватало), после этого дайте команду с ПКУ на снятие всех шлейфов и можете спокойно управлять с ПКУ.
Если "моргают все неиспользуемые шлейфы" значит вы дали команду на их взятие, а шлейф не в норме(резистора нет).
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад
#ссылка