Есть у кого опыт привязки реле-шлейфов АСПТ к реле КПБ? 1 год 1 месяц назад ![]() Аксенов Владимир Алексеевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответ. А теперь самое интересное: Три АСПТ, табличка одна, получится ли с помощью сценария управлять табличкой, чтобы результатом было логическое И, т.е. табличка загорится только тогда, когда на всех приборах будет отключена автоматика? 1 год 1 месяц назад ![]() Аксенов Владимир Алексеевич 11Используйте инверсную команду. Т.е. если использовать "включить при включении", то первый же раздел включит. А если "выключить при выключении", то включится только если во всех разделах будет включено.
– Александр Гулюгин 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
спасибо 1 год 1 месяц назад ![]() Аксенов Владимир Алексеевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1417 раз
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Контроль автоматики идет по нему, а не по выходу.
– Смородин Сергей Владимирович 1 год 1 месяц назад
#ссылка