Доброго времени суток. Прошу отнестись снисходительно. До сегодняшнего дня, ни разу не касался подобных систем. Организация обслуживающая мой участок расторгла договор и как назло у системы пожарной сигнализации поехала крыша (Дополнительно трудность в том, что я работаю на острове). Поначитавшись разных инструкций и руководств понял, что мне необходим преобразователь интерфейса, судя по всему RS485. АРМа отсутствует. Дак вот я к чему, на с2000 КДЛ горит зеленым RS-485 - это случайно не означает, что где-то на линии он установлен (Сам USB)? Или же это просто показатель того, на каком интерфейсе настроена система. Благодарю.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
 на с2000 КДЛ горит зеленым RS-485 - это случайно не означает, что где-то на линии он установлен (Сам USB)? Или же это просто показатель того, на каком интерфейсе настроена система.

Нет ! Это означает то ,что КДЛ соединен по интерфейсу с пультом и от пульта не "отвалился". Преобразователь нужен.И я бы тоже выбор сделал в сторону USB-RS 485 и всё-таки ...лучше "Болид". Хоть таких преобразователей...великое множество.

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Благодарю.

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

по поводу покупки преобразователя, а смысл? лицензия на обслуживание пожарки имеется?

ну и пару вопросов на другом форуме написал.

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

 а смысл? лицензия на обслуживание пожарки имеется?

Андрей ! А если "лицензии" нет и обслуживающая организация по дороге на остров "ноги промочила"- то что  ????
Не ремонтировать ПС совсем что ли ??
Это хорошо про лицензию +нормативку писать тому,кто дальше "тёплого кабинета" нигде вообще не был.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Лицензии не имеется

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Не беда ! Не отремонтируете Вы- не отремонтирует никто. Тут без вариантов .
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Обидно, что так всегда и складывается, вроде бы должность связана с определенной работой, а приходится заниматься абсолютно всем

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

На пк отсутствует Com порт:(

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Ирония судьбы или с лёгким ...ОПС. Но лёгкого ОПС не бывает .
Так что вся надежда только на Вас. Удачи !


А Сом-порт с компа ни куда не делся ! Вот подключаем USB-RS 485 и видим Сом-порт под цифрой 8.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

"Беда, коль пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать пирожник".

я веду к тому, что обслуживающая организация всё равно появится, поэтому какой смысл покупать преобразователь.

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

Андрей, я так тоже раньше думал, а по итогу, каждую отдельную систему, которую раньше обслуживала отдельная организация, нычне обслуживаю я. В принципе не сложно, главное разобраться, но пока сложновато, не занимался ничем похожим, благо, что вся информация в интернете есть

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

А что значит "поехала крыша"? В чем проблема-то?

з.ы. Если у вас на объекте стоит пульт контроля и управления С2000-М (или С2000), то подключиться можно через COM-порт, либо преобразователь USB-RS232. Роль преобразователя в RS-485 может выполнять сам пульт.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Владимир Потапов, к сожалению в тот момент, когда начали происходить все эти вещи, я не присутствовал на вахте, знаю только примерно что происходило в то время. В начале на дымоулавлевателях ДИП34а, вместо одиночного моргания индикации с перерывом, они мигали по 4 раза с перерывом. Увидя это, работник начал их чистить и ставить на места (правильное положение установленных датчиков - проверено), после чего по всей территории объекта, ни один датчик не работает, а также устройства для ручного запуска сигнализации. Я понимаю, что скорее всего кз или обрыв на линии. Я бы просто хотел приобрести нужный преобразователь, для того, чтобы просто подключить с2000-м к ПК и видеть все приборы. Непонял про СОМ-порт.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Как вариант. Можно попробовать в ДПЛС отключать АУ   "сегментами"
Отключили часть АУ- проверили напряжение.и сравнили .  Какое уходит с КДЛ с тем которое приходит на АУ. На каком участке КЗ-напряжение "сядет",где "обрыв" пропадёт вообще.Правда времени занимает много,но как в любой проводной линии -так и тут  неисправность найти можно.
А что такое Сом-порт?. Всё что подключается к компу  имеет свой Сом-порт. Это "точка соединения" преобразователя и компьютера.

 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Артур, спасибо. Касаемо Com порта, не подумав сказал. Сходил посмотреть на контакты на с2000м, увидел, что маркировка контактов на блоке не соответсвует той, что указана в руководстве. Подаскажите пожалуйста как правильно подключить блок к ПК

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

В общем отсутствует контакт RxD на блоке

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

ну раз не хотите на первом форуме отвечать, тогда здесь спрошу - какая индикация Линии на КДЛке?

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

Андрей, прошу прощения, там не отвечал и не читал никто, поэтому и перестал следить за ним. Индикация желтая - мигает

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

раз работник отключал извещатели, то подозреваю что один из них был поставлен неправильно, при переполюсовке все датчики в линии отваливаются и КДЛка моргает. Пройдитесь по всем и проверьте, чтобы риски на базе и извещателе совпадали (если ДИП-34А-02), думаю провода работник не перекручивал))

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

Скорее всего .Либо вставляя ДИП в розетку   дак даванул,что провод отвалилися. В любом случае только  "вскрытие" покажет + замеры мультиметром.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Спасибо вам

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

и кстати, 4-х кратное моргание означает программирование адреса... т.е. работник зря полез их чистить и как я уже писал "беда, коль пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать пирожник", пытаясь избавиться от одной мнимой проблемы создали другую, уже реальную

Волков Андрей 10 месяцев 20 дней назад

На ошибках учатся. Жаль только ,что на своих ! В принципе дело поправимо.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Андрей, спасибо. Позвольте крайний раз уточню. Если я приобрету USB RS 485, я смогу подключить с2000м к ПК?

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Да ! Только С2000 М в "программирование" переводите. А как это сделать- то в Руководстве на пульт С2000М.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

все, заказываю его. Благодарю вас за потраченное время. С наступающим новым годом)

Сыркин Алексей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Если пульт версии 2.06, то значит датчики версии 01-02 или и того старше. Так что скорей всего причиной неисправности является неправильно установленные датчик в базу.

Владимир Потапов 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вас есть пароль программирования пульта? Если есть, то пульт можно перевести в режим программирования, и он выполняет функцию конвертера RS-232-RS-485. Обслуживающие организации часто этот пароль уходя, забирают с собой, и это плохо. Заводской пароль - 123456
Маркировка пульта - DTR - это RxD
 

10 месяцев 20 дней назад

avatar
А настройки пульта тут при чём ? Настроить только КДЛ( что бы "кругляши" позеленели) и  обратно подключить к пульту. Заработает.
Вель индикатор на КДЛ  "RS-485"- "зелёный"  А это уже говорит о многом.
Если ( по незнанию) ещё и в пульте "натыкать"- то можно тему ....долго не закрывать.
Кстати..хорошо,что Андрей напомнил. Это ещё одно преимущество USB-RS 485 перед USB- RS 232
А с другой стороны   ? Если выбрать в UProg для Сом-порта  протокол "Орион-Про" ,то можно пульт по 232-му и в "программирование" не вводить.






 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Артур. Даже с протоколом Орион-Про потребуется пароль, более того ещё и прошивка на С2000-М должна быть выше 2.06

Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1689 раз

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.