партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИмпорт конфигурации С2000М в БД

Инсталляция, монтаж » Импорт конфигурации С2000М в БД

Добрый день.
1. Имеем пульт С2000М (версия 3.03), ПК с ОС Windows10, АРМ Орион-Про (версия 1.20,выпуск 2). Схема подключения выглядит следующим образом: пульт по RS232 подключен к С2000ПИ, от С2000ПИ по RS485, через USBRS485,  осуществляется подключение к ПК .Пульт сконфигурирован с помощью PProg. Есть необходимость импортировать конфигурацию пульта в Орион. В АБД добавлен компьютер, COM-порт (COM-порт номер 4), и пульт с адресом 1 (адрес одинаковый и по RS232 и по RS485). При открытии Мастера импорта конфигурации С2000 ПКУ в БД не удается продвинуться далее второй страницы. Чтение конфигурации не происходит ни через 5 минут ни через 60 минут. При этом в нижней части окна АБД появляется сообщение "Unknown error: The reading operation was not finished" Есть ли возможность сделать импорт конфигурации пульта в БД Орион?
Спасибо!!!

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Сохраните конфигурацию М на этом ПК и в мастере выберете пункт не считать, а загрузить из файла, укажите файл с конфигурацией, далее все должно пойти, так проще. Считать не получается скорее всего из-за того что у вас ядро во время считывания или не запущенно или не настроено.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Спасибо за совет. уже разобрался. Ядро не было правильно настроено и не запущено.

Блохин Евгений 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такая же проблема. Не работает ни импорт из файла ни считывание конфигурации
сообщение в АБД Unknown error
в ядре пульт опрашивается, перечень приборов отображает

7 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)