партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКакая потребуется пропускная способность сети для передачи интерфейса через С2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » Какая потребуется пропускная способность сети для передачи интерфейса через С2000-Ethernet

Добрый день!

Планируется установить до 230 приборов на 60 домах района и подключить их все к Одному ПК церез 2-3 пульта С2000М.
Во всех домах есть местная локальная сеть. Подключение интерфейса RS485 между домами планируется осуществлять через C2000-Ethernet.

Подскажите, пожалуйста, если все устройства находятся в одной физической локальной сети и подключение будет производится согласно Рисунку 5 ( инструкция «C2000-Ethernet» АЦДР.426469.028 РЭ Изм.4 АЦДР.6089-16 от 17.11.2016 http://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/2/3/23FFF457CB8FFBBEE6305477AEA00A94.pdf) ,
то какая минимальная пропускная способность потребуется:
   
    а) для подключения  C2000-Ethernet в любом из домов
    в) для подключение группы устройств C2000-Ethernet на месте установки АРМ «Орион Про»

Спасибо!

10 месяцев 5 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Какой тип системы распологается в 60-и зданиях? Что это за здания? Какая используется сеть - физическая медь, оптика или VPN? 
1. В каждом здании должен быть установлен, или коммутатор, или роутер со статическим IP. Должны обязательно уметь работать на минимальной скорости 10 Mbit. Роутер, соответственно, во внутренней сети.
2. Если в зданиях применяется Пожарная Сигнализация со всеми, вытекающими последствиями, необходимо в каждом здании устанавливать ПКУ С2000М.
3. При реализации, выше указанных условий в АРМ "Орион Про" создать 60 виртуальных COM портов и транслировать RS-232 в "Прозрачном" режиме.

10 месяцев 5 дней назад

avatar
а люди просто хотели сэкономить на пультах) в принципе это и понятно, видимо на каждом доме будет по 1-2 сигналу, кпб, сп. На 2-3 пульта легко можно было бы раскидать, но скорее всего (не знаем пока что там за объект такой) ГПН это не примет.

Волков Андрей 10 месяцев 5 дней назад

Клиент хочет установить на некоторых дверях домов одного района СКУД с дополнительной возможностью постановки двери на охрану (все запросы клиента сможет удовлетворить установка на каждой двери С2000-2) Также клиенту необходима возможность контроля состояния дверей и возможностью удаления/добавления новых ключей из помещения диспетчерской.
Для связи устройств между домами рассматривается возможность использования локальной сети местного провайдера. Для обсуждения с провайдером предоставления данных услуг необходимо знать минимальные требования к точке подключения устройств. 

Скворцов Сергей Петрович 10 месяцев 3 дня назад

Для связи устройств между домами рассматривается возможность использования локальной сети местного провайдера.

Тем более один дом - один ПКУ. Вы пытаетесь собрать блочно-модульный прибор используя не сертифицированные компоненты.

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 3 дня назад

Что вы имеете в виду под не сертифицированныеми компонентами?
Предполагается Собрать сетевую СКУД с элементами охранной сигнализации на базе Орион Про использую C2000-Ethernet. согласно одной из схем подключения.

Скворцов Сергей Петрович 10 месяцев 3 дня назад

а, так не пожарка, тогда конечно всё проще.

Волков Андрей 10 месяцев 3 дня назад

Под не сертифицированными компонентами я имел ввиду оборудование провайдера, источники питания, провода которые врядли FRLS, но это актуально только если есть пожарка, если пожарки нет, то можно собрать систему практически как угодно.

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здесь ссылка на мой Патент на проект, реализованный в Перми в 2008 году.
http://poleznayamodel.ru/model/8/82361.html

10 месяцев 5 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Любой провайдер должен зарабатывать на предоставлении услуг и просто так в свою физическую сеть может не пустить. Поэтому каждое здание должно быть подключёно как абонент.
Ваша схема следующая:  С2000-2 х N - С2000Ethernet (в режиме Master, трансляция RS-485) - LAN в Роутер (минимальная скорость порта - 10 Mbit), WAN Статический IP порт.
На приёмной стороне, где ПК с "Ядром опроса" АРМ "Орион Про" ставите 6 шт. С2000Ethernet (режим Slave) или создаёте виртуальные в RSseting - коммутатор - LAN Роутер WAN Статический IP порт.
В Базу данных АРМ Орион Про прописывайте 6 на каждый из 6-и  COM портов по 10 Зданий.
Всвязи, с вышеизложенным, с провайдером необходимо согласовать таблицу статических IP адресов и, возможно, что провайдер предложит организовать Virtual Private Network.    

10 месяцев 3 дня назад

avatar
Спасибо!

Скворцов Сергей Петрович 10 месяцев 3 дня назад

Любой провайдер должен зарабатывать на предоставлении услуг и просто так в свою физическую сеть может не пустить.

но так же каждый провайдер должен ежемесячно платить за использование домовых коммуникаций, поэтому надо договариваться на взаимовыгодных ;) если провайдер не платит, кто-то где-то просчитался или получает откат))
у нас есть ВПН на 10мбит/с, там конечно только пожарка, без СКУДа (который достаточно богатый на события в интерфейсе), но рядышком сидит пяток IP-камер - канала хватает так что уже принимающий комп начинает тормозить, если запускать Орион и просмотр камер одновременно, но орион не теряет соединения

Волков Андрей 10 месяцев 3 дня назад

ПКУ по RS-232 может отдавать данные езернету максимально со скоростью 115200 бит в сек, в RS-485 скорость 9600 бит в секунду, трафик одного эзернета врядли превышает 1 Мбит сек

Олещенко Игорь Николаевич 10 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В РЭ C2000-Ethernet v2.55 п.1.5 "Требования к системе" подробно расписано про расчёт необходимой пропускной способности ( https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_ret_nov_17.pdf ).

9 месяцев 23 дня назад

avatar
к пропускной способности надо ещё отсутствие мультикаста добавлять, а то замучаешься пока вычислишь виновника))

Волков Андрей 9 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1133 раза

ЗАДАН

10 месяцев 5 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.