Добрый день!

Планируется установить до 230 приборов на 60 домах района и подключить их все к Одному ПК церез 2-3 пульта С2000М.
Во всех домах есть местная локальная сеть. Подключение интерфейса RS485 между домами планируется осуществлять через C2000-Ethernet.

Подскажите, пожалуйста, если все устройства находятся в одной физической локальной сети и подключение будет производится согласно Рисунку 5 ( инструкция «C2000-Ethernet» АЦДР.426469.028 РЭ Изм.4 АЦДР.6089-16 от 17.11.2016 http://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/2/3/23FFF457CB8FFBBEE6305477AEA00A94.pdf) ,
то какая минимальная пропускная способность потребуется:
   
    а) для подключения  C2000-Ethernet в любом из домов
    в) для подключение группы устройств C2000-Ethernet на месте установки АРМ «Орион Про»

Спасибо!

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Какой тип системы распологается в 60-и зданиях? Что это за здания? Какая используется сеть - физическая медь, оптика или VPN? 
1. В каждом здании должен быть установлен, или коммутатор, или роутер со статическим IP. Должны обязательно уметь работать на минимальной скорости 10 Mbit. Роутер, соответственно, во внутренней сети.
2. Если в зданиях применяется Пожарная Сигнализация со всеми, вытекающими последствиями, необходимо в каждом здании устанавливать ПКУ С2000М.
3. При реализации, выше указанных условий в АРМ "Орион Про" создать 60 виртуальных COM портов и транслировать RS-232 в "Прозрачном" режиме.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
а люди просто хотели сэкономить на пультах) в принципе это и понятно, видимо на каждом доме будет по 1-2 сигналу, кпб, сп. На 2-3 пульта легко можно было бы раскидать, но скорее всего (не знаем пока что там за объект такой) ГПН это не примет.

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Клиент хочет установить на некоторых дверях домов одного района СКУД с дополнительной возможностью постановки двери на охрану (все запросы клиента сможет удовлетворить установка на каждой двери С2000-2) Также клиенту необходима возможность контроля состояния дверей и возможностью удаления/добавления новых ключей из помещения диспетчерской.
Для связи устройств между домами рассматривается возможность использования локальной сети местного провайдера. Для обсуждения с провайдером предоставления данных услуг необходимо знать минимальные требования к точке подключения устройств. 

Скворцов Сергей Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Для связи устройств между домами рассматривается возможность использования локальной сети местного провайдера.

Тем более один дом - один ПКУ. Вы пытаетесь собрать блочно-модульный прибор используя не сертифицированные компоненты.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Что вы имеете в виду под не сертифицированныеми компонентами?
Предполагается Собрать сетевую СКУД с элементами охранной сигнализации на базе Орион Про использую C2000-Ethernet. согласно одной из схем подключения.

Скворцов Сергей Петрович 6 лет 11 месяцев назад

а, так не пожарка, тогда конечно всё проще.

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Под не сертифицированными компонентами я имел ввиду оборудование провайдера, источники питания, провода которые врядли FRLS, но это актуально только если есть пожарка, если пожарки нет, то можно собрать систему практически как угодно.

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здесь ссылка на мой Патент на проект, реализованный в Перми в 2008 году.
http://poleznayamodel.ru/model/8/82361.html

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Любой провайдер должен зарабатывать на предоставлении услуг и просто так в свою физическую сеть может не пустить. Поэтому каждое здание должно быть подключёно как абонент.
Ваша схема следующая:  С2000-2 х N - С2000Ethernet (в режиме Master, трансляция RS-485) - LAN в Роутер (минимальная скорость порта - 10 Mbit), WAN Статический IP порт.
На приёмной стороне, где ПК с "Ядром опроса" АРМ "Орион Про" ставите 6 шт. С2000Ethernet (режим Slave) или создаёте виртуальные в RSseting - коммутатор - LAN Роутер WAN Статический IP порт.
В Базу данных АРМ Орион Про прописывайте 6 на каждый из 6-и  COM портов по 10 Зданий.
Всвязи, с вышеизложенным, с провайдером необходимо согласовать таблицу статических IP адресов и, возможно, что провайдер предложит организовать Virtual Private Network.    

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Спасибо!

Скворцов Сергей Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Любой провайдер должен зарабатывать на предоставлении услуг и просто так в свою физическую сеть может не пустить.

но так же каждый провайдер должен ежемесячно платить за использование домовых коммуникаций, поэтому надо договариваться на взаимовыгодных ;) если провайдер не платит, кто-то где-то просчитался или получает откат))
у нас есть ВПН на 10мбит/с, там конечно только пожарка, без СКУДа (который достаточно богатый на события в интерфейсе), но рядышком сидит пяток IP-камер - канала хватает так что уже принимающий комп начинает тормозить, если запускать Орион и просмотр камер одновременно, но орион не теряет соединения

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

ПКУ по RS-232 может отдавать данные езернету максимально со скоростью 115200 бит в сек, в RS-485 скорость 9600 бит в секунду, трафик одного эзернета врядли превышает 1 Мбит сек

Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В РЭ C2000-Ethernet v2.55 п.1.5 "Требования к системе" подробно расписано про расчёт необходимой пропускной способности ( https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_ret_nov_17.pdf ).

6 лет 10 месяцев назад

avatar
к пропускной способности надо ещё отсутствие мультикаста добавлять, а то замучаешься пока вычислишь виновника))

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4632 раза

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.