партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДружит ли С2000БКИ с C2000PGE

Инсталляция, монтаж » Дружит ли С2000БКИ с C2000PGE

Друзья подскажите  пожалуста, в мини отеле установлены ДИПы, с2000кдл, с2000кпб для СОУЭ, С2000БКИ, С2000PGE для передачи сигналов тревог хозяину и т.п.
Из описания на PGE можно в нем установить разделы, зоны и т.п. но управлять ими можно только через СМС или ТМ. А вот про БКИ не указано ничего.

И вот вопрос нужен ли С2000М????? Или можно как то запрограмировать в С2000PGE управление снятем и взятием разделов через С2000БКИ????

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

спасибо, я и так уже понял, потому что работу релюшки С2000КПБ прописать можно только в пульте.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

согласен

6 лет 3 месяца назад

avatar
Виталий !( а так же уважаемые форумчане)
Если "хозяин постоялого двора" у Вас спросит :"А чёй-то у меня тут ни фига не работает?" ,то так и ответьте ему
: "Те монтажники ,которых Вы нанимали на монтаж ПС..сделали Вам "безголовую" сигнализацию"
А там уж пусть хозяин думает сам ..."Это безголовые монтажники или безголовый он сам." 
Потому что увидеть на объекте такую ситуацию (как описал Виталий)-это,поверьте ..далеко не редкость.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Спасибо кэп.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

хОЗЯИН ПОСТОЯЛОГО ДВОРА, КАК В ПРИНЦИПЕ И ВСЕ ХОЗЯЕВА, пятаются сьэкономить на ПС, поэтому и приходится изворачиваться.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Нет !Именно "постоялый двор",а не Гостиница. В Гостинице хозяева ведут себя с ПС чуточку по-другому.
Но дело не в этом . А в том ,что если это "мини-постоялый двор",то вполне хватило бы и Сигнала 20 М + УО4С ( в режиме"Мастер")
Просто его развели на баблосы один раз .Сейчас еще доплачивать придётся.Ну это не секрет."Скупой платит дважды,а бестолковый -всю жизнь".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может бы и хватило......Учитывая что извещателей 2 раза больше и километры кабеля в итого работа +оборудование по цене то на то и выйдет. Решили не заморачиваться. Там никто не разводил никого. 1 этап проложили шлейфы, вторым извещатели и т.п. счас третий Приборы и т.п. Я с С2000PGE просто дел еще не имел поэтому и хотел услышать ваше мнение. Спасибо

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Неееее, Болид это гуд.......нравитьтся с ним работать

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, можно! Принцип работы БКИ схож со читывателем по отношению к ПГЕ, то есть он БКИ передаёт пароль на упарвление. Иными словами управление на себя берёт прибор C2000-PGE (в режиме работы мастер, без пульта С2000-М) и выполняет действие взятие или снятие заданного раздела.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Вы пробывали????? Какими ещё прибороми у Вас ПГЕ управляет???

Виталий 6 лет 3 месяца назад

Есть таблица совместимости, можете сами взглянуть
https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2016.pdf

Золотов Александр Анатольевич 6 лет 3 месяца назад

Смотрел, но в описании сказано что ПГЕ управляется ТМ или СМС.

Виталий 6 лет 3 месяца назад

и Пин-коды тоже можно

Золотов Александр Анатольевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я конечно попробую.. НО как я включу релюшки оповещения С2000КПБ. В ПГЕ не вкладки реле

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

PGE не управляет приборами, речь идёт конкртено о БКИ (аналогично - для С2000-К) - в мастер-режиме, все пароли управления разделами (разделы - это виртуальное объединенеие зон приёмо-контрольных приборов, подключенных к PGE по интерфейсу) прописываются в самом PGE,  БКИ в данном случае, выступает как кодонаборник, ведущий запрос на постановку на охрану к PGE, при этом сам светодиод раздела должен отображать постановки снятия и нарушения .

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Относительно второй части вопроса: в даном случае, решается сложная задача централизованного управления реле и обойтись здесь "малой кровью" без пульта - не получится. PGE всё таки - это  оконечное устройство с очень ограниченными возможностями "мастера". Боюсь, что С2000М задействовать всё же придётся.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Релюшки можно взять у С2000СП2 включить его в линию ДПЛС С2000КДЛ. Кдл и будет управлять релюшками..... Плохо не будет контроля линии управления сиренами. Всё-таки точна без головы никак

Виталий 6 лет 3 месяца назад

СП2 исп.02 в помощь.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Как организовать контроль линии???

Виталий 6 лет 3 месяца назад

Читайте РЭ. В основном, как и всегда, установкой мпн.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Малой кровью точна не обойтись. Пусть клиент башляет за пульт

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Докатились! представители производителя рассуждают об адрескной ПС без ПКУ! И после этого удивляемся кривизне "проектов"?

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Речь, возможно, шла не о ПС, а об охранной сигнализации или смешанной сигнализации.  К пожарному ГОСТу она вряд ли имеет отношение. PGE действительно имеет часть функций пульта С2000М при работе в мастер-режиме, но эта часть касается режимов опроса приборов, управление реле возможно толкьо через СМС команды (включить и выключить). Действительно есть возможность использовать СП2 вместо КПБ в адресной сигнализации без ПКУ, но вопросы лучше обуждать в профильной ветке.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Друзья подскажите  пожалуста, в мини отеле установлены ДИПы, с2000кдл, с2000кпб для СОУЭ, С2000БКИ, С2000PGE
Ещё какие предположения?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 3 месяца назад

Владимир Александрович . Вопрос по установке пульта на ПС был решён с самых первых слов в теме. Не стоит в чём-то упрекать производителя. В данном случае Артём Александрович только рассказал о многофункциональности ПЖЕ .Вот собственно и всё. Никто на ПС не предложит обойтись без пульта.
Всё-таки здесь люди уже не такого уровня подготовленности -что бы предлагать такое.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Артур, вот ты как адвокат ответь, цитата: 
 Боюсь, что С2000М задействовать всё же придётся.

Равносильна утверждению:
Без С2000М эксплуатация системы пожарной сигнализации строго запрещена.

???
 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Константин Александрович. (это официально ..не нужно думать ,что мы поссорились)
Но и предлагать ставить СП2 исп 02 вместо КПБ и в КДЛ делать привязки на "оповещуху"-это тоже не лучший вариант. Да и какой из меня адвокат...В самом начале темы  я специально "стёр" всю свою писанину по поводу сомнений в установке пульта    с таким расчётом ,что думал тема уже "закрыта".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Чем тебя СП2 исп.02 не устраивает? Конкретно.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

А тем ,что если привязку создать в КДЛ ,то сложится мнение ,что действитель без пульта обойтись можно.
А против СП 2 исп 02 я ничего не имею.Можно и его поставить. Что тут плохого ? Однако и про пульт забывать не стоит. Но зачем ещё и СП2 тут "приплюсовывать" если есть КПБ ?
И всё-таки ,Константин ...Это вопрос не ко мне ,а скорее к производителю..А стоит ли через СМС  "снимать" что-то "пожарное"?

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Что бы мненине не могло так сложиться, надо в первую очередь представителям следить за тем что пишут. Вот и весь вопрос, понимаешь? Не в СП2 или СП2 исп.02, они допускают, а им в отличии от нас, дискутировать, "мечтать", предполагать категорически запрещенно, особенно в вопросах которые ПС касаются. 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4773 раза

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.