Инсталляция, монтаж » Работа с-2000-2 с картоприемником -Perco ic03.1

Необходимо организовать работу картоприемника Perco-ic03.1 c контроллером с2000-2 ( версию не помню, куплен новый в 2017 году). Задача: при выходе из помещения посетители должны опустить карту в картоприемник; считался  код с карты, карту принял картоприемник, после этого должен открыться замок. Пока карта не упала в картоприемник дверь не должна открыться. Как законфигурировать в Uproge, чтобы  этот алгоритм работал. Я законфигурировал, чтобы считыватель картоприемника , считывал код карты, и дверь открывалась. А чтобы карточка падала в отсек картоприемника, а после этого было подтверждение и дверь открывалсь  не получается. Подскажите пожалуйста.

5 месяцев 9 дней назад

avatar
На плате картоприемника   кллеммы XT2 (Карта изъята, COM)  подключены к клеммам контроллера с-2000-2 (EXIT1, GND) - сухой контакт.   
На плате картоприемника клеммы  XT1 (Изъять карту,GND) подключены к клемма контроллера с-2000-2 (К2,К2) - реле 

Иванов ИгорьСергеевич 5 месяцев 9 дней назад

Конкретно этот картоприёмник не мучал, но, думаю, что можно сделать на одном контроллере пару считывателей отдельно и развести их по разным уровням доступа - первым управлять дверным замком - это для своих сотрудников, а вторым счиытывателем и вторым реле управлять кратоприёмником. Давать команду на изъятие  карты мусорником, а уже контактами Карта Изъята с мусорника открывать дверь для посетителей.

Андрей, Ростов на Дону 5 месяцев 9 дней назад

На объекте 18 приборов С-2000-2. Входной замок управляется (открывается) с трех приборов : с-2000-2 (для сотрудников, считываетель на вход и на выход установлен), с БВД, и с-2000-2 который управляется картоприемником - и предназначен для посетителей, чтобы когда им выдали разховые карточки  длы выхода из помещения, могли на выходе бросить в мусорник(картоприемник) и спокойно выйти. 

Иванов ИгорьСергеевич 5 месяцев 9 дней назад

Имеется С-2000-2 (только для контроля картоприемника Perco-ic03) и только для сбора карты  и открытия входного замка больше не для чего.

Иванов ИгорьСергеевич 5 месяцев 9 дней назад

Вопрос почему не отрабатывает реле К2,К2 когда подносишь карточку к считывателю картоприемника, чтобы мусорник(картоприемник) проглатил карту?
 

Иванов ИгорьСергеевич 5 месяцев 9 дней назад

У меня происходит вот такая работа: подносишь карту к считывателю картоприемник , он не проглатывает карту, но размагничивает замок и дверь открывается. А МНЕ надо чтобы мусорник принял карту, а после этого дверь открылась и посетитель мог спокойно выйти не забрав разовую карту с собой

Иванов ИгорьСергеевич 5 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

На плате картоприемника   кллеммы XT2 (Карта изъята, COM)  подключены к клеммам контроллера с-2000-2 (EXIT1, GND) - сухой контакт.   
На плате картоприемника клеммы  XT1 (Изъять карту,GND) подключены к клемма контроллера с-2000-2 (К2,К2) - реле 

5 месяцев 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-2 под чем работает у Вас (пульт, АРМ, или локально) ?
К каким клеммам подключены считыватель и замок ?
Какой режим работы С2000-2 выставлен в Uprug ?

5 месяцев 8 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Наверное надо сделать так:
Считыватель урны подключить к С2000-2 как Считыватель №1, контакты К1 подключить к урне на вход "Изъять карту", замок подключить через реле урны "Карта изъята". Эта схема будет работать только с временными картами. Для прохода постоянных карт нужно задействовать ещё один считыватель (на стене), подключаемый как Считыватель №2, а замок, в этом случае, будет разблокировать реле К2 на С2000-2. Таким образом замок может быть открыт либо реле урны, либо реле К2 С2000-2.
Сделать с одним считывателем наверное не получится, т.к. С2000-2 не может выдать сигнала на изъятие, т.е. не выдаёт сигнал предшествующий непосредственно открытию замка. Такую схему можно реализовать только если в системе есть пульт и другой прибор со свободным реле.

5 месяцев 7 дней назад

avatar
Прочитал Ваш коммент про 18 контроллеров и понял, что для постоянных карт у Вас уже есть свой С2000-2.
Тогда делайте как я написал (схема только для временных карт), а чтобы не делать лишних коммутаций на замке можно подключить выход урны "Карта изъята" как кнопку "выход" к тому С2000-2, который сейчас управляет дверью.

Налетов Константин 5 месяцев 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

685 раз

ЗАДАН

5 месяцев 9 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.