партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРабота с-2000-2 с картоприемником -Perco ic03.1

Инсталляция, монтаж » Работа с-2000-2 с картоприемником -Perco ic03.1

Необходимо организовать работу картоприемника Perco-ic03.1 c контроллером с2000-2 ( версию не помню, куплен новый в 2017 году). Задача: при выходе из помещения посетители должны опустить карту в картоприемник; считался  код с карты, карту принял картоприемник, после этого должен открыться замок. Пока карта не упала в картоприемник дверь не должна открыться. Как законфигурировать в Uproge, чтобы  этот алгоритм работал. Я законфигурировал, чтобы считыватель картоприемника , считывал код карты, и дверь открывалась. А чтобы карточка падала в отсек картоприемника, а после этого было подтверждение и дверь открывалсь  не получается. Подскажите пожалуйста.

6 лет 3 месяца назад

avatar
На плате картоприемника   кллеммы XT2 (Карта изъята, COM)  подключены к клеммам контроллера с-2000-2 (EXIT1, GND) - сухой контакт.   
На плате картоприемника клеммы  XT1 (Изъять карту,GND) подключены к клемма контроллера с-2000-2 (К2,К2) - реле 

Иванов ИгорьСергеевич 6 лет 3 месяца назад

Конкретно этот картоприёмник не мучал, но, думаю, что можно сделать на одном контроллере пару считывателей отдельно и развести их по разным уровням доступа - первым управлять дверным замком - это для своих сотрудников, а вторым счиытывателем и вторым реле управлять кратоприёмником. Давать команду на изъятие  карты мусорником, а уже контактами Карта Изъята с мусорника открывать дверь для посетителей.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 3 месяца назад

На объекте 18 приборов С-2000-2. Входной замок управляется (открывается) с трех приборов : с-2000-2 (для сотрудников, считываетель на вход и на выход установлен), с БВД, и с-2000-2 который управляется картоприемником - и предназначен для посетителей, чтобы когда им выдали разховые карточки  длы выхода из помещения, могли на выходе бросить в мусорник(картоприемник) и спокойно выйти. 

Иванов ИгорьСергеевич 6 лет 3 месяца назад

Имеется С-2000-2 (только для контроля картоприемника Perco-ic03) и только для сбора карты  и открытия входного замка больше не для чего.

Иванов ИгорьСергеевич 6 лет 3 месяца назад

Вопрос почему не отрабатывает реле К2,К2 когда подносишь карточку к считывателю картоприемника, чтобы мусорник(картоприемник) проглатил карту?
 

Иванов ИгорьСергеевич 6 лет 3 месяца назад

У меня происходит вот такая работа: подносишь карту к считывателю картоприемник , он не проглатывает карту, но размагничивает замок и дверь открывается. А МНЕ надо чтобы мусорник принял карту, а после этого дверь открылась и посетитель мог спокойно выйти не забрав разовую карту с собой

Иванов ИгорьСергеевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На плате картоприемника   кллеммы XT2 (Карта изъята, COM)  подключены к клеммам контроллера с-2000-2 (EXIT1, GND) - сухой контакт.   
На плате картоприемника клеммы  XT1 (Изъять карту,GND) подключены к клемма контроллера с-2000-2 (К2,К2) - реле 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-2 под чем работает у Вас (пульт, АРМ, или локально) ?
К каким клеммам подключены считыватель и замок ?
Какой режим работы С2000-2 выставлен в Uprug ?

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Наверное надо сделать так:
Считыватель урны подключить к С2000-2 как Считыватель №1, контакты К1 подключить к урне на вход "Изъять карту", замок подключить через реле урны "Карта изъята". Эта схема будет работать только с временными картами. Для прохода постоянных карт нужно задействовать ещё один считыватель (на стене), подключаемый как Считыватель №2, а замок, в этом случае, будет разблокировать реле К2 на С2000-2. Таким образом замок может быть открыт либо реле урны, либо реле К2 С2000-2.
Сделать с одним считывателем наверное не получится, т.к. С2000-2 не может выдать сигнала на изъятие, т.е. не выдаёт сигнал предшествующий непосредственно открытию замка. Такую схему можно реализовать только если в системе есть пульт и другой прибор со свободным реле.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Прочитал Ваш коммент про 18 контроллеров и понял, что для постоянных карт у Вас уже есть свой С2000-2.
Тогда делайте как я написал (схема только для временных карт), а чтобы не делать лишних коммутаций на замке можно подключить выход урны "Карта изъята" как кнопку "выход" к тому С2000-2, который сейчас управляет дверью.

Налетов Константин 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Мне пришла такая мысль. Можно попробовать обойтись даже одним контроллером С2000-2.
В программе UProg создаем уровень доступа «Гость», где определяем режим прохода для считывателя2 «с подтверждением по кнопке». Во вкладке «считыватель2» ставим Галочку «Выдавать BUSY». Во вкладке «Ключи» Карточке «Гость» присваиваем этот уровень доступа. На вкладке «Прибор» выставляем нужное время подтверждения доступа.
Подключить выход «BUSY» ко входу картоприемника через УК-ВК/06 (управляется от 4-20в).  А выход Картоприемника – к контактам «GND2» - «EXIT2».
Получается, что при прикладывании карточки «Гость», сработает задержка и сработает выход «BUSY». Сработает контакт УК-ВК/06 и даст команду на открытие ворот Картоприемника. Когда карта провалится, выходы картоприемника замкнут контакты «GND2» - «EXIT2. Это и будет подтверждением для открытия доступа на ВЫХОД.
Есть плюс: при отключении Ориона, все отработает все равно.
Есть и минус: команда на открытие Картоприемника, будет приходить от всех карточек, но доступ будет представляться сразу.
На практике не пробовал, но в теории должно работать.

1 год 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5847 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.