партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-ПТ самостоятельная жизнь

Инсталляция, монтаж » С2000-ПТ самостоятельная жизнь

Всем доброго времени суток. Смонтировали систему АСПТ 2 шт. вер. 3.52, пульт 3.03 и ПТ 2.50. Вроде всё настроили как надо, всё отрабатывает штатно, кроме ПТ. Индикаторы автоматики хотят горят, не хотят не горят, при задержке запуска цифровые индикаторы также ведут отсчёт не всегда. И реакция на нажатие кнопок у ПТ около 5 секунд, как то долго. Может кто-нибудь что-то подскажет, буду весьма признателен. Всем спасибо.

1 год 4 месяца назад

avatar
 И реакция на нажатие кнопок у ПТ около 5 секунд, как то долго.

В пульте ,в "уровне доступа" у Вас как прописано.????
"Отобразить состояние,,потом управлять " или "Управлять сразу"?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

"Отобразить состояние,,потом управлять "

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

так написано в инструкции на С2000-М 3.03
 

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При управлении сразу, как только подносишь ключ Т/М, он начинает включать и выключать автоматику, в зависимости от исходного состояния. И в общем получается ещё хуже, чем долгое ожидание.

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Линия интерфейса RS-485 как реализованна? Минуса "С2000-АСПТ" с минусом общего интерфейса RS-485 подключили? По моему мнению что то с линией интерфейса происходит. В декабре запустили пожаротушение на таком же оборудовании - всё работает как часы.
Как вариант прошить С2000М до 3.04 (исправлены ошибки в пожаротушении).

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Интерфейс всё путём, всё последовательно, джемпера по краям, все минусы объеденины. Проверили всё, что могли. Система не такая уж большая, тем не менее потратили два дня на проверку всего и вся. Ничего не нашли, зашли в тупик и только после таких затруднений обратился на форум.

1 год 4 месяца назад

avatar
Как с С2000-АСПТ минус объединили?

Пушкарёв Николай Павлович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все минуса РИПов, питающих оборудование ПС и АСПТ объеденины, "-" 24в выхода АСПТ (обоих) также объеденины с общим минусом всего оборудования.

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может адреса приборов в системе задвоенные есть, неплохо бы конфиг пульта увидеть, может там чего не так.

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сдвоенных точно нет. Ссылка на конфигурацию: https://cloud.mail.ru/public/2bcW/sHNdJZQap

1 год 4 месяца назад

avatar
По конфигурации:
- мы обычно не указываем в инспекторе шлейфов типы шлейфов (http://prntscr.com/i23tjh) - оставляем по умолчанию.
- на уровнях доступа в инспекторе прав мы запрещаем "управление режимом тест" (http://prntscr.com/i23wka).
При расключении С2000-АСПТ интерфейс RS-485-1 с RS-485-2 случайно не запарелили?

Пушкарёв Николай Павлович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так и было изначально с шлефами и с правами, это уж от безнадёги начал экспериментировать и менять. Интерфейсы не попутаны.

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы обновили пульт до 3.04?

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как обстановка на объекте?

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1725 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.