Здравствуйте! Есть орион про с пультом С2000М и Рупорами 3.05. На пульту создал сценарий при пожаре идет сработка Рупоров. Но при подключении ПК с орион про пульт уходит в режим ПИ и рупора не срабатывают.
Написал сценарий в Орион про, привязал к пожару но Рупора так и не срабатывают.

Сценарий
Переменные
Перем Компьютеры1;
Перем РабочееМесто1;
Перем Порты1;
Перем Прибор1;
НачалоСценария
Компьютеры1 = СоздатьОбъект ("Компьютеры");

РабочееМесто1 = Компьютеры1.ПолучитьПоТипуИСетевомуАдресу( "ЯДРО" , "192.168.1.1" );
Порты1 = РабочееМесто1.Порты();

Прибор1 = Порты1.ПолучитьПоАдресу( "1.0.0.0" ).Приборы().ПолучитьПоАдресу( "1.0.127.0" ).Приборы().ПолучитьПоАдресу( "1.0.127.22" );
Прибор1.АктивироватьВоспроизведение( 1, 10, 1 );
Прибор1.ВклРечевогоОповещение();
КонецСценария

Вопросы:
1. Правильно ли написан сценарий, если учитывать что ПК с Орион ПРО не подключен к сети и имеет IP 192.168.1.1; пульт С200М вер 2.04 имеет адрес 127; Рупор имеет адрес 22.?
2. Возможно ли как нибудь запустить при сработке сценарий который написан в пульте?   

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Пульт поставить в режим "Компьютер". ОрионПро будет только мониторить аппаратуру. В орионПро сценарии удалить.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Да и компьютер подключить к пульту через вход RS232, а не по RS485
 

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовал я подключать в режиме "Компьютер" но орион про начал работать неадекватно, то не взять раздел то не снять. Подскажите скрипт написан правильно? И еще не могу запустить рупор версии 1.0, версии 3 удалось запустить через шаблоны, а как запустить версию 1?
Нужно составить какой-то сценарий, чтоб запустить стандартное "рупоровское" оповещение (фрагмент №2). И все это добро должно запуститься под АРМ Орион Про + Рупора вер.3 и вер.1

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Вам же говорят -что согласно законадательству РФ управление всеми противопожарными системами осуществляет пульт. Никакой копьютер с любым софтом (в том числе и Орион-Про) не может для этого использоватся.
Пульт нужно обновить до версии 2,07.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну это понятно, но как объяснить это заказчику и вахтерам, которые не хотят понимать этого и не могут разобраться с пультом. Хотя уже не раз проводили инструктаж

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Ну это понятно, но как объяснить это заказчику и вахтерам

просто вы не умеете объяснять, пригласите профессионала из ГПН, он быстро и очень дорого всё объяснит заказчику, даже бумажку с гербовой печатью (или на чём там предписания пишут) выдаст, чтоб никто ничего не забывал))

Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Как вариант))

Сеневич Ростислав Михайлович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут нужно делать такь
1. Пульт обновить до версии 2.07. В старых могли быть грабли управления рупорами.
2. Произвести подключение ПК с Орион-про по схеме: ПК-RS232-С2000М-RS485-приборы. Пульт в режим Компьютер. Произвести настройку параметров пульта и ПК согласно инструкции (одинаковая скорость обмена по порту СОМ, номера приборов по RS232)
3. Из Ориона выгрузить в пульт текущую конфигурацию системы (в АБД через экспорт в ПКУ).
4. В пульте создать сценарии управления противопожарными системами (из ориона они невыгружаются).

А для вахтеров вообще самым лучшым, простым и наглядным прибором является БКИ.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так пробовал, снятие и взятие с орион про не проходит.
Рупор старого образца вер.1.0 возможно ли как нибудь запустить с орион про?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Если не проходит значит неправильно настроили.

У всех работает, а у Вас не работает. И вместо исправления и желания сделать так как должно быть, Вы пытаетесь изобрести что-то абсольтно неправильное и незаконное.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как неправельно, если орион видит приборы, на схеме отображает все, только например при снятии пишит отравлен удаленный запрос и все не че не происходит

6 лет 11 месяцев назад

avatar
А Вас не смущает что он отправлет "УДАЛЕННЫЙ ЗАПРОС"?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

А в чем тогда проблема? Он и в режиме ПИ тоже так пишит

Сеневич Ростислав Михайлович 6 лет 11 месяцев назад

Нужно смотреть Ваши настройки конфигурации сервера, ядра, монитора сети. Как у Вас сама система построена.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Что именно посмотреть, сервер орион про по протоколу орион/орион про, связь по com1 порту скорост 19200

Сеневич Ростислав Михайлович 6 лет 11 месяцев назад

В пульте какие настройки?
Я так понимаю у Вас ядро опроса, сервер базы данных и монитор находятся на одном ПК?
Какой IP у этого ПК, какие IP указаны в настройках сервера. ядра. АБД?

В АБД при подключении через пульт, приборы так же подключаюся через пульт или все так же напрямую к ПК?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Да на одном пк, ip одинаковы. 
приборы тоже подключаются через пульт

Сеневич Ростислав Михайлович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще почемуто при режиме компьютер все БИ индикация гаснет, а горит только работа

6 лет 11 месяцев назад

avatar
У Вас в пульте есть рабочая конфигурация с привязками управления и трансляции событий?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Ну если при режиме ПИ все горит и работает, значит есть

Сеневич Ростислав Михайлович 6 лет 11 месяцев назад

Ну если так, то тогда конечно :)

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ростислав Михайлович, Ваша основная задача обеспечить функционирование системы БЕЗ компьютера, чтобы всё бралось, снималось, отображалось, включалось и выключалось. После этого, по описаной Алексеем Юрьевичом схеме, подключить компьютер к пульту. В Орионе достаточно создать структуру оборудования и разделы аналогично конфигурации пульта и всё это нанести на планы. Функции управления оповещением и др. будет выполнять ПУЛЬТ. 
При проблемах связи пульта с ПК, начинать надо с установки малых скоростей обмена в 9600 бод. Если всё хорошо, тогда пробовать 19200.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, программа, написанная при условии работы С2000 в режиме ПИ, не будет работать, если С2000 будет работать в режиме "Компьютер". Для работы необходимо внести С2000 в ветку программы выше всех остальных приборов, то есть, по сути, переписать половину Орионовской программы.

В данном случае, как эрзац, можно просто дублировать в Орионе команды, написанные в С2000. 

 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8783 раза

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.