Здравствуйте! Есть орион про с пультом С2000М и Рупорами 3.05. На пульту создал сценарий при пожаре идет сработка Рупоров. Но при подключении ПК с орион про пульт уходит в режим ПИ и рупора не срабатывают.
Написал сценарий в Орион про, привязал к пожару но Рупора так и не срабатывают.

Сценарий
Переменные
Перем Компьютеры1;
Перем РабочееМесто1;
Перем Порты1;
Перем Прибор1;
НачалоСценария
Компьютеры1 = СоздатьОбъект ("Компьютеры");

РабочееМесто1 = Компьютеры1.ПолучитьПоТипуИСетевомуАдресу( "ЯДРО" , "192.168.1.1" );
Порты1 = РабочееМесто1.Порты();

Прибор1 = Порты1.ПолучитьПоАдресу( "1.0.0.0" ).Приборы().ПолучитьПоАдресу( "1.0.127.0" ).Приборы().ПолучитьПоАдресу( "1.0.127.22" );
Прибор1.АктивироватьВоспроизведение( 1, 10, 1 );
Прибор1.ВклРечевогоОповещение();
КонецСценария

Вопросы:
1. Правильно ли написан сценарий, если учитывать что ПК с Орион ПРО не подключен к сети и имеет IP 192.168.1.1; пульт С200М вер 2.04 имеет адрес 127; Рупор имеет адрес 22.?
2. Возможно ли как нибудь запустить при сработке сценарий который написан в пульте?   

11 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Пульт поставить в режим "Компьютер". ОрионПро будет только мониторить аппаратуру. В орионПро сценарии удалить.

11 месяцев 1 день назад

avatar
Да и компьютер подключить к пульту через вход RS232, а не по RS485
 

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовал я подключать в режиме "Компьютер" но орион про начал работать неадекватно, то не взять раздел то не снять. Подскажите скрипт написан правильно? И еще не могу запустить рупор версии 1.0, версии 3 удалось запустить через шаблоны, а как запустить версию 1?
Нужно составить какой-то сценарий, чтоб запустить стандартное "рупоровское" оповещение (фрагмент №2). И все это добро должно запуститься под АРМ Орион Про + Рупора вер.3 и вер.1

11 месяцев назад

avatar
Вам же говорят -что согласно законадательству РФ управление всеми противопожарными системами осуществляет пульт. Никакой копьютер с любым софтом (в том числе и Орион-Про) не может для этого использоватся.
Пульт нужно обновить до версии 2,07.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну это понятно, но как объяснить это заказчику и вахтерам, которые не хотят понимать этого и не могут разобраться с пультом. Хотя уже не раз проводили инструктаж

11 месяцев назад

avatar
Ну это понятно, но как объяснить это заказчику и вахтерам

просто вы не умеете объяснять, пригласите профессионала из ГПН, он быстро и очень дорого всё объяснит заказчику, даже бумажку с гербовой печатью (или на чём там предписания пишут) выдаст, чтоб никто ничего не забывал))

Волков Андрей 11 месяцев назад

Как вариант))

Сеневич Ростислав Михайлович 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут нужно делать такь
1. Пульт обновить до версии 2.07. В старых могли быть грабли управления рупорами.
2. Произвести подключение ПК с Орион-про по схеме: ПК-RS232-С2000М-RS485-приборы. Пульт в режим Компьютер. Произвести настройку параметров пульта и ПК согласно инструкции (одинаковая скорость обмена по порту СОМ, номера приборов по RS232)
3. Из Ориона выгрузить в пульт текущую конфигурацию системы (в АБД через экспорт в ПКУ).
4. В пульте создать сценарии управления противопожарными системами (из ориона они невыгружаются).

А для вахтеров вообще самым лучшым, простым и наглядным прибором является БКИ.

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так пробовал, снятие и взятие с орион про не проходит.
Рупор старого образца вер.1.0 возможно ли как нибудь запустить с орион про?

11 месяцев назад

avatar
Если не проходит значит неправильно настроили.

У всех работает, а у Вас не работает. И вместо исправления и желания сделать так как должно быть, Вы пытаетесь изобрести что-то абсольтно неправильное и незаконное.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как неправельно, если орион видит приборы, на схеме отображает все, только например при снятии пишит отравлен удаленный запрос и все не че не происходит

11 месяцев назад

avatar
А Вас не смущает что он отправлет "УДАЛЕННЫЙ ЗАПРОС"?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

А в чем тогда проблема? Он и в режиме ПИ тоже так пишит

Сеневич Ростислав Михайлович 11 месяцев назад

Нужно смотреть Ваши настройки конфигурации сервера, ядра, монитора сети. Как у Вас сама система построена.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Что именно посмотреть, сервер орион про по протоколу орион/орион про, связь по com1 порту скорост 19200

Сеневич Ростислав Михайлович 11 месяцев назад

В пульте какие настройки?
Я так понимаю у Вас ядро опроса, сервер базы данных и монитор находятся на одном ПК?
Какой IP у этого ПК, какие IP указаны в настройках сервера. ядра. АБД?

В АБД при подключении через пульт, приборы так же подключаюся через пульт или все так же напрямую к ПК?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Да на одном пк, ip одинаковы. 
приборы тоже подключаются через пульт

Сеневич Ростислав Михайлович 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще почемуто при режиме компьютер все БИ индикация гаснет, а горит только работа

11 месяцев назад

avatar
У Вас в пульте есть рабочая конфигурация с привязками управления и трансляции событий?

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Ну если при режиме ПИ все горит и работает, значит есть

Сеневич Ростислав Михайлович 11 месяцев назад

Ну если так, то тогда конечно :)

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ростислав Михайлович, Ваша основная задача обеспечить функционирование системы БЕЗ компьютера, чтобы всё бралось, снималось, отображалось, включалось и выключалось. После этого, по описаной Алексеем Юрьевичом схеме, подключить компьютер к пульту. В Орионе достаточно создать структуру оборудования и разделы аналогично конфигурации пульта и всё это нанести на планы. Функции управления оповещением и др. будет выполнять ПУЛЬТ. 
При проблемах связи пульта с ПК, начинать надо с установки малых скоростей обмена в 9600 бод. Если всё хорошо, тогда пробовать 19200.

10 месяцев 29 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, программа, написанная при условии работы С2000 в режиме ПИ, не будет работать, если С2000 будет работать в режиме "Компьютер". Для работы необходимо внести С2000 в ветку программы выше всех остальных приборов, то есть, по сути, переписать половину Орионовской программы.

В данном случае, как эрзац, можно просто дублировать в Орионе команды, написанные в С2000. 

 

2 месяца 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2361 раз

ЗАДАН

11 месяцев 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.