Доброго времени суток!
Вопрос по Сигналу-20М, ситуация такая - проектировщики неправильно расчитали количество кабеля на объекте, монтажники проложили кабель из расчёта что плюсы на каждый из шлейфов пойдут по отдельным проводам а минус будет общим для всех пожарных ШС прибора.
В процессе наладки выяснилось, что минусы на приборе не прозваниваются друг с другом, как это было, наример, в старых ВЭРС ПК.
Все оконечные резисторы 4,7к звонятся с этим общим минусовым проводом. Я так понимаю, что решить проблему можно только с помощью прокладки дополнительных проводов, т.е.,чтобы каждый минус отдельно шёл на свой ШС. На первом ШС, куда собственно и подключён общий минус, напряжение всего 14В вместо 20.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Верно понимаете.провода добавлять придётся. На "Болиде" минуса не объединяются.
Странный проект    и странные монтажники.  Им бы "Справочник монтажника" полистать.Да развве заставишь? Им всё некогда-им деньги зарабатывать надо.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Ясно, спасибо. Монтажники утверждают, они и раньше так делали и всё у них работало, только не на сигналах-20, а на старых вэрсах. Экономисты проводов такие..

Лазников Станислав Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

И на "ВЭРС"-ах и на "Гранитах" и на "Гранд-Магистрах",но только не на "Болиде". Тут такой фокус не проходит. Я конечно извиняюсь,но может и СО + ЗО по 3-х проводке запроектировали ? Раз уж экономить,то тогда уж на всём .

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Попадались такие объекты, с общим минусом.
Вот напрыгались мы с ними, когда прибор свое отживает, оригинал с производства уже давно снят, ну и т.д.
Где то кидали кабеля, где то колхозилили, ставили например 2 шт. Гранита, один раз нарвались на Рубеж-40, который "вылетел" после того как молния в здание харахнула, но правда нас спасло что схема у прибора простая до не могу. В общем земенили порядка 13 шт. транзисторов и столько же конденсаторов. Вот уже скоро 4 года будет как работает.☺

Киселёв Михаил 6 лет 3 месяца назад

не, СО и ЗО 4 провода)

Лазников Станислав Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Ну наверняка все эти шлейфы объединены где то на коробке, по помещениям то они по любому двухпроводкой кинули. Вот получается вычислить места прихода двухпроводки и до этих коммутаций тащить минусА.

Киселёв Михаил 6 лет 3 месяца назад

старая отмазка бывалых монтажников, ещё попадаются те кто "да я сам 20 лет пожарку делал", тут и думаешь, да конечно делал, ещё кабелем КСПВ и всё работало, оно и сейчас работать будет, только никто эту работу уже не примет.

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Да, так и есть. Минуса шлейфов объединены на коробке. Уверен, что монтажники очень обрадуются своему возвращению на этот объект.

6 лет 3 месяца назад

avatar
 проектировщики неправильно расчитали количество кабеля на объекте, 


Монтажники вернутся. Впредь наука. За это не бьют.
А за чей счёт кабель покупать будете ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Сейчас кабель есть на складе, надо полагать, что на проектировщиков наложат штрафные санкции.

Лазников Станислав Сергеевич 6 лет 3 месяца назад

Заодним и кабельканал посмотрите.Возможно,что и его перекладывать придётся. Всё же делается в "притирочку",а если "Пожарка",то про 8-ку или 10-ку FRHF я не слышал.А если он даже и есть ,то надо думать какого он диаметра.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 3 месяца назад

Первый попавшийся ТЕХНОКСБнг(А)-FRHF 8х2х0,64

Баулин Владимир Александрович 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, так и есть. Минуса шлейфов объединены на коробке...

Дотянут до коробки какую нибудь 8-ку или 16-ку, в коробке расключат все по парам и усё.
Но проектанту нужно в бубен   стоимость кабеля оплатить и поляну мужикам накрыть за лишнуюю работу. 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3935 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.