Есть,С2000-М, С2000-АСПТ к ней подключено 5шт С2000-КПБ, из этих КПБ 2шт выхода забиты, 3шт 5 выходов забиты модулями МПП 6. 6 лет 11 месяцев назад Князев Илья Сергеевич 9Экран кабеля заземлен или как обычно висит в воздухе?
У вас же идет потеря связи с КПБ, а Вы пытаетесь чинить выходы КПБ. Виновником могут быть: 1. Джампер окоечного сопротивления интерфейса 2. Наводки на интерфейс 3. проблемы с питанием – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 11 месяцев назад Откуда запитаны КПБ?
Если от самого АСПТ, то можно и не такие глюки словить, выход 24В там откровенно слабый. Ещё вариант, есть утечка на землю в одной из линий подключения МПП (сидит проводок на корпусе модуля, а тот на бетоне). – Налетов Константин 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5895 раз
6 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
ЗЫ
конфиг ПКУ тоже давайте.
– Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 11 месяцев назад
#ссылка