.доброго времени коллеги! по проекту выходы АСПТ (табло и сирены) дублируються на С2000 КПБ который сидит на 1(первом) RS485 тоесть кпбшкой управляет ПКУ от событий в АСПТ ,вопрос! какие сценарии использовать длы выходов Уходи ,Не Входи,сирена?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
https://yadi.sk/d/1CetqolB3RdxCg

Не особо силён в сценариях,но попробовал бы сделать так .Выход на КПБ должен работать также ,как выход на С2000-АСПТ.
И сделать "дублирование" не представляется уж чем очень сложным. Запустите С2000-АСПТ,посмотрите как отрабатывают выхода и точно так же сделайте и на КПБ.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

наверно да..как то примерно так..

Ульянов Максим Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А что делать при неисправности выходов с дублирующими табло? Если дублирующее табло "Уходи" оборвано - выключать автоматику?

5 лет 1 месяц назад

avatar
А что делать при неисправности выходов с дублирующими табло?

Где вы видели понятие "дублирующее табло"? А по сути, тут зависимость от того куда, как и зачем они подключены. В вашем случае, если эти табло находятся непосредственно на выходах в защищаемое помещение, то их суть такая же как и у "основных". А значит в этом случае логика работы должна быть такая же как и у основных - отключение автоматики при неисправности. Если же эти табло вынесены куда-то во вне, и не служат для информирование людей находящихся непосредственно в защищаемом помещении (либо других, путь эвакуации из которых проходит через защищаемое), то привязывать их неисправности к отключению автоматики ПТ особого смысла нет, так как на безопасность людей не повлияет. Еще это, как минимум, снижает надежность системы ПТ в целом.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

В своём вопросе автор темы обозначил табло, как дублирующее. Сам я не видел такого.

Филимонов Андрей Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

автор темы обозначил табло, как дублирующее.

Я про нормы. Если нет такого понятия, и логика работы системы ПТ говорит что автопуск при неисправности должен быть отключен, то при проверке это отклонение не обосновать.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4424 раза

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.