партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАварийный пуск

Инсталляция, монтаж » Аварийный пуск

Здравствуйте.Запускаю очередную ВНС,и как всегда опять проблема.В насосной Основной,Резервный насос,2 экм выход на режим,1 ипр,1 сухой контакт "Пожар",в принципе маленькая такая насосная. Программировал все по мануалу(не 1 раз уже с ВНС). Т.е.уровень доступа,дистанционный пуск как положено.При включении Поток-3н,на дисплее с2000м появляется "аварийный пуск".Соотвественно ни автоматику включить,ничего не могу сделать.Когда обестачиваю Поток-3н,то же самое.С чем вообще этот "Аварийный пуск" может быть связан? И неисправность еще показывает,раздел в котором 0,23,24,25,26,27,32,32 шс
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Из РЭ на версию 1.10:

4.5.4.1 Вход контроля датчика вскрытия корпуса блока «Поток-3Н» (вход 0) отражает состояние датчика (тампера) и может находиться в одном из состояний: − «Взлом корпуса»; − «Восстановление корпуса»
4.5.4.3 Виртуальные входы 19 … 22 отражают текущее состояние выходов «П1»… «П4» соответственно и могут находиться в одном из состояний: − «Обрыв выхода»; − «КЗ выхода»; − «Восстановление выхода».
4.5.4.4 Виртуальный вход 23 отражает текущее состояние основного источника питания (ОП) и может находиться в одном из состояний: − «Авария сети 220В»; − «Восстановление сети 220В» .
4.5.4.5 Виртуальный вход 24 отражает текущее состояние резервного источника питания (РП) и может находиться в одном из состояний: − «Авария батареи» (АКБ отсутствует или неисправна); − «АКБ разряжена»; − «Восстановление АКБ» (АКБ в норме).
4.5.4.6 Виртуальный вход 25 отражает текущее состояние внутреннего источника питания +27В и может находиться в одном из состояний: − «Авария питания»; − «Восстановление питания».
4.5.4.7 Виртуальный вход 26 отражает текущее состояние режима автоматического управления блока «Поток-3Н» и может находиться в одном из состояний: − «Автоматика включена» (автоматический режим); − «Автоматика отключена» (ручной режим); − «Блокировка пуска». Внимание! При настройке сетевого контроллера (пульта «С2000М»), в программе PProg, тип шлейфа данного входа должен быть задан как «состояние автоматики». В противном случае управление автоматикой будет невозможным!
4.5.4.8 Виртуальный вход 27 отражает текущее состояние режима автоматического пуска блока «Поток-3Н» и может находиться в одном из состояний: − «Пожар» (было зафиксировано нарушение входа типа 5 – сработка датчика автоматического пуска по падению давления); − «Взят на охрану» (нарушений входов типа 5 не было).
4.5.4.9 Виртуальные входы 28 … 31 отражают текущее обобщенное состояние 4-х агрегатов и могут находиться в одном из состояний: − «Неисправность оборудования» (выявлена неисправность агрегата); − «Восстановление оборудования» (агрегат исправен).
4.5.4.10 Виртуальный вход 32 отражает состояния пуска системы пожаротушения, построенной на базе блока «Поток-3Н». Вход может находиться в одном из состояний: − «Взят на охрану» (дежурный режим); − «Задержка пуска» (существуют условия пуска, идет отсчет времени задержки); − «Блокировка пуска» (во время задержки пуска зафиксировано нарушение входа типа 7 – блокировка пуска, пуск блокирован до восстановления этого входа); − «Останов задержки пуска» (пауза отсчета задержки); − «Сброс задержки пуска» (немедленный пуск); − «Пуск»; − «Тушение» (удачный пуск); − «Неудачный пуск»; − «Аварийный пуск»; − «Отмена пуска» (сброс пуска). Внимание! При настройке сетевого контроллера (пульта «С2000М»), в программе PProg, тип шлейфа данного входа должен быть задан как «дистанционный пуск». В противном случае управление пуском пожаротушения будет невозможным! Помимо этого, виртуальный вход 32 позволяет организовать дистанционную отмену пуска пожаротушения при помощи сценариев управления сетевого контроллера (при необходимости).
4.5.4.11 Виртуальный вход 33 отражает текущее состояние режима дистанционного пуска блока «Поток-3Н» и может находиться в одном из состояний: − «Активация УДП» (сетевой контроллер прислал команду дистанционного пуска); − «Взят на охрану» (команды дистанционного пуска не было).

4.6.10 Режим «Аварийный пуск» Блок переходит в режим «Аварийный пуск» в случаях: − включения пожарного насоса вручную, при помощи органов управления ШКП; − аварийного срабатывания дренчерной секции.
4.6.10.1 Как правило, включение пожарного насоса вручную происходит при пусконаладочных работах. При включении магнитного пускателя (или устройства плавного пуска) ШКП происходит нарушение входа контроля пуска насоса (тип входа 2). Блок передает сетевому контроллеру событие «Насос включен» с указанием номера нарушенного входа и событие «Аварийный пуск», связанное с виртуальным входом №32.
4.6.10.2 При выключении пожарного насоса, после восстановления входа контроля пуска насоса (тип входа 2), блок передает сетевому контроллеру событие «Насос выключен», с указанием номера восстановленного входа, событие «Взят ШС», с указанием виртуального входа №32. Блок переходит в режим «Блокировка пуска».
4.6.10.3 При аварийном срабатывании дренчерной секции, при нарушении входа контроля датчика давления дренчерной секции (тип входа 14), блок передает сетевому контроллеру события «Срабатывание СДУ», «Аварийный пуск», с указанием номера нарушенного входа.
4.6.10.4 В случае восстановления входа контроля датчика давления дренчерной секции (тип входа 14) блок передает сетевому контроллеру событие «Взят ШС» с указанием восстановленного входа и возвращается в тот режим, в котором он находился до этого.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спс за ответ,помогла только замена прибора,но на следующий день и его залили водой,буду менять 3й раз)

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3707 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.