партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПОТОК 3Н и Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 5-9

Инсталляция, монтаж » ПОТОК 3Н и Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 5-9

Доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с системой водяного пожаротушения. Есть установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 5-9. Проект был составлен давно. Сейчас заказчикам захотелось его с ПОТОК 3Н совместить. Инфы особо не нашел, но что есть:
1. http://www.abiana.ru/g/grundfos/190603/ дистры
2. http://www.abiana.ru/.f/001/hydro_multi-e.pdf мануал.
В описалове в комплект идет шкаф управления насосами. Установка трехфазная. Возможно ли скрестить с потоком не используя ШКП? Поделитесь опытом.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
А кто Вам сказал что это установка пожаротушения? Данная установка применятеся только для:
"Станции повышения давления Grundfos Hydro Multi-E предназначены для перекачки и повышения давления чистой воды в следующих местах:
• многоквартирные дома;
• гостиницы;
• промышленные предприятия;
• медицинские учреждения;
• учебные заведения."
Для пожаротушения используется Hydro MX.
Мой Вам совет не лезьте туда.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ну не лезть туда уже в любом случае поздно. Уже залез. Остается только правильно аргуменитровать заказчику это все и ставить перед фактом поставки нужной установки пожаротушения. А если ставить Hydro MX, и поженить его с Потоком? а не используемные выхода просто зашунтировать и поучать события от установки через поток? Это можно сделать? или проще поставить С2000М и через сигнал 20П все вытащить на индикацию и так сказать на урвне железа поженить их?

10 месяцев 24 дня назад

avatar
У Hydro MX свой шкаф управления насосами и задвижками. Но есть ограничения
"По умолчанию ППУ Control MX может управлять одной задвижкой с электроприводом 3x380 В, для управления большим количеством задвижек (вплоть до 4-х) необходимо подключить дополнительные отдельные модули Control VLV в соответствии с требуемым количеством задвижек. При комплектации дополнительными модулями Control VLV, ППУ может управлять:
• до 4х электрозадвижек 3х380 В;
• 1-й электрозадвижкой 3х380 В и до 3-х электрозадвижек 1х220 В.
Иные варианты комплектации невозможны."
У шкафа управления есть куча входов "Внимание", Пожар1 "Пожар2" и порядка 6-12 релейных выходов различной информации о состоянии установки (кол. зависит от исполнения шкафа).
Поэтому лучше Сигнал-20 и Пульт. 

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 24 дня назад

Поток используется когда Вы сами собираете насосную. А когда готовая. там уже все предусмотрено и сделано, вам нужно только добавить соединение с ситемой пожарной сигнализации.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 24 дня назад

Ок. Спасибо Вам большое)

Кувшинов Денис Андреевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

887 раз

ЗАДАН

10 месяцев 24 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.