партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблемы при использование модемов Transio TCF-142-M

Инсталляция, монтаж » Проблемы при использование модемов Transio TCF-142-M

Здравствуйте, на объекте смонтировано оборудование болид с применением модема Transio TCF-142-M по следующей схеме:

C2000М --> оборудование болид --> Модем Transio TCF-142-M --> Корпус оптический настенный --> кабель оптический СП-ОКБнг(А)FRHF (1000 метров)--> Корпус оптический настенный --> Модем Transio TCF-142-M --> оборудование болид

DIP-переключатели (1-выключен, 2-включен, 3-выключен, 4-выключен). Длина интерфейса оборудования болид несколько десятков метров. В общем стандартное подключение точка-точка по этой статье https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/recommend/recommend_23.html

Проблема в том, что сигнал от RS-485 на первый модем поступает (светодиод Tx горит), на ответный, второй модем никакх сигналов не приходит, не горит ни один светодиод. Обратно на первый модем также сигнал не возвращается. Меняли модемы, но та же ситуация. Оптический кабель проверяли, с кабелем все в порядке
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
а если на втором модеме Rx с Tx местами поменять? о_О

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Да все меняли в разных ввриантах. Собирали по инструкции на модем. Мы сейчас подключили модемы оборудование с помощью короткого оптического провода с контактами, минуя 1000 метров оптокабеля существующегои связь появилась. При этом сам основной оптокабель (1000 м) прозванивали ранее и свет проходил. Может быть дело в том что тип кабеля основного и его диаметр не стыкуются с модемом. При этом сам основной кабель соединяется с модемом не напрямую конечно а через специальную разветвительную коробку от которой отходят соединительные тонкие оптические провода. Может они не стыкуются с оптокабелем основным?
 

       

6 лет 3 месяца назад

avatar
плохо разбираюсь в оптических кабелях, но там вроде бы есть разница в длинах волн, марку кабеля указали, а вот его характеристики нет, например модем поддерживает многомод и 850 нм, а кабель может быть и 1300 нм и одномод.
конечно проектировщики такую разницу должны были учесть, но всякое бывает, а бывает ещё и снабжение в запросе буковку перепутает и получите километр  SM вместо MM ;)

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иван, Вы не указали главного, какой у Вас оптический кабель: многомодовый или одномодовый, какая длина волны, размер сердцевины.
Если на оптическом патч-корде работает, то дело именно в подключении (согласовании) оптической линии. Иногда бывает при подключении оптическим патчем надламывают жилку сильные, но не умные монтажёры.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да. Выдействитльно правы. Проблема оказалось в том, что толстый основной оптический кабель был многомодовый, а тонкие соединительные - одномодовые. И проектировщики этого действительно не учли. Ответ дал завод МОХА. Но сейчас я запросил почему при отключении основного толстого кабеля и соединении модемов напрямую одномодовыми тонкими проводами контакт установилсЯ

6 лет 3 месяца назад

avatar
ну это везение, что магистраль сделали нужным кабелем, тонкие то быстрее и дешевле поменять.

Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5360 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.