партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе синхронизируется Proxy карты с устройствами

Эксплуатация » Не синхронизируется Proxy карты с устройствами

Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, установили новое рабочее место отделу кадров АБД Орион Про с Proxy юсб для предоставления и редактирования Proxy карт сотрудникам. Раньше в АБД сотрудников добавляли на "Сервере" и ходили к турникету для чтения карты (итак каждый раз). Сейчас с нового рабочего места делаем все же самое, но после добавления сотрудников в базу, "Турникеты" и "Двери" где установлены считыватеи не открывает. В чем может быть проблема? При нажатии в АБД - Пароли - Подробно не видно устройств (Турникетов) с нового рабочего места.

1 год назад

avatar
Код карты может отличаться, коснитесь новой картой турникета, в журнале событий будет запрет доступа и код карты, потом на вкладке пароли добавьте эту же карту и считайте с USB считывателя, оба кода напишити сюда, далее будет ясно в чем дело и как настроить USB считыватель.

Тремасов Константин Александрович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Вы в считывателе прокси (если это Proxy–USB–МA) формат выходных данных с помощью DIP-переключателя настроили? 

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уровни доступа проверьте, считаннойсть конфигурации с турникетов, синхронизированность с ними. Галочка "Хранить коды ключей в приборах" включена?
Подробности нужны - что пишет - ключ не должен харниться в контроллере или как
 

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообщем так, при регистрации нового сотрудника код карты считает, уровни доступа даю только вход и выход (Турникеты 1,2,3,4), в настройках Хранить коды ключей в приборах и ПКУ включено. Кажется проблема в синхронизации ключей, когда нажимаю "Подробно" и синхронизаровать ничего не просиходит и никаких надписей, так же не видно моих турникетов (пустое окно). Но, с нового рабоего места могу редактировать сотрудников, удалять, изменять уровни и т.д. К серверу спокойно подключаюсь.

1 год назад

avatar
Права в АБД для нового рабочего места настроили? Перезапустите всё - сервер, оболочки на всех РМ. Такое бывает. Ещё раз настройки проверьте по правам, паролям и т.п. А В ПКУ зачем ключи хранить? У нас только те ключи в ПКУ храняться, у которых есть права на взятие/снятие и управление. 

Малозёмов Константин Вячеславович 1 год назад

Ключи в приборах - и быстрее работает и надёжнее.
В самих уровнях доступа - двери турникетов добавлены?
В дверях - соответствующие считыватели привязаны к дверям? 
То, что про ключ пишет, что он не должен храниться в контроллерах - свидетельствует о проблемах даже не с синхрониацией, а на более ранних этапах.

Андрей, Ростов на Дону 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Проверьте:Зоны доступа в приборах установлены корректно?
2. Произведите чтение конфигурации приборов, узнаете количествоключей в каждом приборе.

1 год назад

avatar
ИМХО Сатана прячется в Ядре опроса на втором компьютере, так как не видит приборы. На основном компьютере, когда делаю синхронизацию Прокси карт выходит ошибка не найдет сервер (скажем) ip 192.168.1.2, тогда как у Орион Про айпи 10.1.1.1 Оказывается к компьютеру подключено две сетевые карты, у одной Ip. 10.1.1.1 (Сервер Ороин Про), у другой 192.168.1.2 (локальная сеть с отделом кадров). Когда выключаю 2ую сетевую карту, Орион ПРО работает как часы, никаких ошибок все читает и видит. А когда подключаю локальную сеть, то в АБД - Пароли - Подробно - приборов нет, пустой экран. На втором компьютере в АБД - Пароли - Подробно ошибка invalid payload received from xml-rpc server.

Ivanov Ivan Ivanovich 1 год назад

Нужно чтобы сетевая карта, к которой подключается Орион была №1 в ОС Windows

Морковкин Сергей Михайлович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я что то не понял... Ядро опроса в одной системе должно быть одно. На остальных РМ только монитор запускается. Или у вас на одном ядре, к прмеру, ОПС, а на втором СКУД и они на разных линиях интерфейса сидят?

1 год назад

avatar
Здравствуйте, нет. На другом РМ запускается только АБД для добавления новых сотрудников и записи прокси карт. "Ядром" я назвал значок молнии в правом нижнем углу. Все сидят в одйной линии интерфейса. Проблема записи прокси карт в приборы, так и не решилась. Звонил в ТП, сказали открыть порты от 8080 - 8090 все равно  такая же картина. Попробовал включить на новом РМ Мониторинг ОЗ, все работает, приборы видит, видит сотрудников, кто куда зашел и во сколько, берет на охрану и т.д.

Ivanov Ivan Ivanovich 11 месяцев 18 дней назад

Попробуйте предоставить ТП доступ по теамвьюверу. Чудеса какие то...

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 18 дней назад

Сколько раз пытался им сказать, что бы подключились и посмотрели сами по ТВ без результатно.

Ivanov Ivan Ivanovich 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо, благодаря Вам все заработало! Вопрос закрыт.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
В чём была проблема?

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.Прошу извинения,если не туда написал, может быть надо было создать новую тему,но ситуация похожая и оборудование.Имеется СКУД:сервер,Орион про,с2000 -ethernet 4 шт,к ним подключены от 1до 13 контроллеров  с2000-2.(порядка 20 шт),рабочее место администратора,к которомы подключен настольный считыватель брелков proximity.Проблемма в следующем.При добавлении нового пользователя,а так и его брелка,требуется его синхронизировать с приборами.т.к ключи должны храниться в приборах.И тут начинается самое интересное.при попытке синхронизировать,тереяется связь с приборами.на сколько я смог понять,отваливается ядро опроса.в лучшем случае пользователь не добавится,а остальные ключи работают.в худшем перестают работать ключи остальных пользователей.и заново приходится перезаписывать все ключи и сравнивать .и то только после перезапуска ядра опроса.чтобы начались видеться приборы.в чем проблема,почему пропадает связь с приборами?Нужно переустановить ядро опроса или в чем еще дело.

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1709 раз

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.