партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе синхронизируется Proxy карты с устройствами

Эксплуатация » Не синхронизируется Proxy карты с устройствами

Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, установили новое рабочее место отделу кадров АБД Орион Про с Proxy юсб для предоставления и редактирования Proxy карт сотрудникам. Раньше в АБД сотрудников добавляли на "Сервере" и ходили к турникету для чтения карты (итак каждый раз). Сейчас с нового рабочего места делаем все же самое, но после добавления сотрудников в базу, "Турникеты" и "Двери" где установлены считыватеи не открывает. В чем может быть проблема? При нажатии в АБД - Пароли - Подробно не видно устройств (Турникетов) с нового рабочего места.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Код карты может отличаться, коснитесь новой картой турникета, в журнале событий будет запрет доступа и код карты, потом на вкладке пароли добавьте эту же карту и считайте с USB считывателя, оба кода напишити сюда, далее будет ясно в чем дело и как настроить USB считыватель.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Вы в считывателе прокси (если это Proxy–USB–МA) формат выходных данных с помощью DIP-переключателя настроили? 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уровни доступа проверьте, считаннойсть конфигурации с турникетов, синхронизированность с ними. Галочка "Хранить коды ключей в приборах" включена?
Подробности нужны - что пишет - ключ не должен харниться в контроллере или как
 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообщем так, при регистрации нового сотрудника код карты считает, уровни доступа даю только вход и выход (Турникеты 1,2,3,4), в настройках Хранить коды ключей в приборах и ПКУ включено. Кажется проблема в синхронизации ключей, когда нажимаю "Подробно" и синхронизаровать ничего не просиходит и никаких надписей, так же не видно моих турникетов (пустое окно). Но, с нового рабоего места могу редактировать сотрудников, удалять, изменять уровни и т.д. К серверу спокойно подключаюсь.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Права в АБД для нового рабочего места настроили? Перезапустите всё - сервер, оболочки на всех РМ. Такое бывает. Ещё раз настройки проверьте по правам, паролям и т.п. А В ПКУ зачем ключи хранить? У нас только те ключи в ПКУ храняться, у которых есть права на взятие/снятие и управление. 

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Ключи в приборах - и быстрее работает и надёжнее.
В самих уровнях доступа - двери турникетов добавлены?
В дверях - соответствующие считыватели привязаны к дверям? 
То, что про ключ пишет, что он не должен храниться в контроллерах - свидетельствует о проблемах даже не с синхрониацией, а на более ранних этапах.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Проверьте:Зоны доступа в приборах установлены корректно?
2. Произведите чтение конфигурации приборов, узнаете количествоключей в каждом приборе.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
ИМХО Сатана прячется в Ядре опроса на втором компьютере, так как не видит приборы. На основном компьютере, когда делаю синхронизацию Прокси карт выходит ошибка не найдет сервер (скажем) ip 192.168.1.2, тогда как у Орион Про айпи 10.1.1.1 Оказывается к компьютеру подключено две сетевые карты, у одной Ip. 10.1.1.1 (Сервер Ороин Про), у другой 192.168.1.2 (локальная сеть с отделом кадров). Когда выключаю 2ую сетевую карту, Орион ПРО работает как часы, никаких ошибок все читает и видит. А когда подключаю локальную сеть, то в АБД - Пароли - Подробно - приборов нет, пустой экран. На втором компьютере в АБД - Пароли - Подробно ошибка invalid payload received from xml-rpc server.

Оларь Николай Георгиевич 6 лет 10 месяцев назад

Нужно чтобы сетевая карта, к которой подключается Орион была №1 в ОС Windows

Морковкин Сергей Михайлович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я что то не понял... Ядро опроса в одной системе должно быть одно. На остальных РМ только монитор запускается. Или у вас на одном ядре, к прмеру, ОПС, а на втором СКУД и они на разных линиях интерфейса сидят?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Здравствуйте, нет. На другом РМ запускается только АБД для добавления новых сотрудников и записи прокси карт. "Ядром" я назвал значок молнии в правом нижнем углу. Все сидят в одйной линии интерфейса. Проблема записи прокси карт в приборы, так и не решилась. Звонил в ТП, сказали открыть порты от 8080 - 8090 все равно  такая же картина. Попробовал включить на новом РМ Мониторинг ОЗ, все работает, приборы видит, видит сотрудников, кто куда зашел и во сколько, берет на охрану и т.д.

Оларь Николай Георгиевич 6 лет 9 месяцев назад

Попробуйте предоставить ТП доступ по теамвьюверу. Чудеса какие то...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 9 месяцев назад

Сколько раз пытался им сказать, что бы подключились и посмотрели сами по ТВ без результатно.

Оларь Николай Георгиевич 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо, благодаря Вам все заработало! Вопрос закрыт.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
В чём была проблема?

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.Прошу извинения,если не туда написал, может быть надо было создать новую тему,но ситуация похожая и оборудование.Имеется СКУД:сервер,Орион про,с2000 -ethernet 4 шт,к ним подключены от 1до 13 контроллеров  с2000-2.(порядка 20 шт),рабочее место администратора,к которомы подключен настольный считыватель брелков proximity.Проблемма в следующем.При добавлении нового пользователя,а так и его брелка,требуется его синхронизировать с приборами.т.к ключи должны храниться в приборах.И тут начинается самое интересное.при попытке синхронизировать,тереяется связь с приборами.на сколько я смог понять,отваливается ядро опроса.в лучшем случае пользователь не добавится,а остальные ключи работают.в худшем перестают работать ключи остальных пользователей.и заново приходится перезаписывать все ключи и сравнивать .и то только после перезапуска ядра опроса.чтобы начались видеться приборы.в чем проблема,почему пропадает связь с приборами?Нужно переустановить ядро опроса или в чем еще дело.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6719 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.