партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение Соната-К к С2000-КПБ

Инсталляция, монтаж » Подключение Соната-К к С2000-КПБ

Всем Доброго дня!
Помогите пожалуйста, с подключением Соната-К к С2000-КПБ, для запуска речевого оповещения.На Сонате-К речевое запускается при замыкании двух клемных колодок "минуса" и "Зап1". Как настроить реле на КПБ, чтобы при событии "Пожар-2", оно просто замыкалось, а не подавало туда питание??

6 лет 10 месяцев назад

avatar
На выход КПБ подключайте УК-ВК (переводите выход на "сухой контакт") и для тактики управления выходом задавайте тактику для "Пожар2" ( включить при "Пожар 2")
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

КПБ не может "просто замыкаться". Читайте РЭ.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Никак, либо добавляйте УК/ВК между КПБ и Сонатой,  либо меняйте прибор на тот у которого реле, а не выходы, например С2000-СП1.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А как соната к подключить к сп1

Адлейба Георгий фридонович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем Спасибо Большое!) Буду пробовать...

6 лет 10 месяцев назад

avatar
а что тут пробовать то?) СП1 дешевле КПБ+УК/ВК, а результат такой же ;)

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А зачем для этого использовать КПБ? Видел тут недавно проект СКУД... Проектировщики нарисовали управление замком через КПБ. При чём замок управляется простым замыканием контактов. И при этом эти горе-проектировщики бьют себя пяткой в грудь и говорят что должно работать... И смех и грех... В этом проекте всё на КПБ - и СОУЭ, и СКУД... Ну ладно управление задвижками на них, но остальное то? Они при проектировании вообще ничего не читают что ли?)))

6 лет 10 месяцев назад

avatar
обычно такие проектировщики сразу умнеют, когда финансовые расходы по дооборудованию/ремонту/изменению ложаться на их плечи))

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

КПБ для светового оповещения+маяк!!!)))

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А для звукового не пойдет?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

так маяк и есть звуковое ;) а соната - речевое

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Старые овошники за "маяк и есть звуковое" закидают молотками для ТРПшных гвоздей! Маяк всегда считался световым, это позже появились совмещенные, комбинированные и звуковые.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

ещё и моряки)) но если прочесть "светового оповещения+маяк" то либо тавталогия получится (свет+свет), либо надо понимать маяк как звук

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Поэтому, чтоб не утопили с молотками на шее, надо писать хотя бы: "светового оповещения+звук".

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7044 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.